« Heizung, Lüftung, Klima  |

Soletemperatur Tiefenbohrung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Wagram1982
22.12.2020 - 16.4.2022
9 Antworten | 8 Autoren 9
9
Hallo!

Ich habe seit Oktober 2019 eine Tiefenbohrung (vorher Flächenkollektoren).
Wie schaut bei euch die Temperatur VL VL [Vorlauf] un RL RL [Rücklauf] mitte Dezember aus?
Ich habe gestern nachgesehen, nachdem die WPWP [Wärmepumpe] 2-3 Minuten gelaufen ist und bin derzeit auf VL VL [Vorlauf] 11 Grad und RL RL [Rücklauf] 8 Grad - ist das für diese Jahreszeit ein guter Wert?

  •  helyx
  •   Gold-Award
22.12.2020  (#1)
Kannst dich hier beteiligen (Seite 5 schon in der aktuellen Saison):
https://www.energiesparhaus.at/forum-erdwaerme-soletemperaturen-2020-21/59210_5

1
  •  Flipo81
  •   Bronze-Award
22.12.2020  (#2)
2 bis 3 Minuten haben nicht die Aussagekraft. Läuft deine Heizung schon wie gewollt, wohnt ihr drin? 

1
  •  Wagram1982
23.12.2020  (#3)

zitat..
Flipo81 schrieb: 2 bis 3 Minuten haben nicht die Aussagekraft. Läuft deine Heizung schon wie gewollt, wohnt ihr drin?

Wir sind 2011 eingezogen (Flächenkollektoren), da wir heuer eine Pool bekommen haben, haben wir voriges Jahr - also 2019 - eine Tiefenbohrung gemacht. Hab gestern nochmal nachgesehen, bei längerem Lauf der WPWP [Wärmepumpe] habe ich VL VL [Vorlauf] 10 und RL RL [Rücklauf] 7, wollte nur wissen ob das ein guter Wert ist. Installateur hat 2x85meter berechnet - er hat aber gesagt mach ma 2x90 und der Bohrmeister hat dann vor Ort (gegen 2 Kisten Bier) 2x100m gebohrt - weil ja auf der Rolle sowieso 2x100m drauf waren.

1


  •  Pretorianer
  •   Bronze-Award
23.12.2020  (#4)
Wie schon erwähnt kannst du den verlinkten Thread von helyx ansehen. Wenn du das gemacht hättest und ihr wirklich schon eine längere Zeit mit der WPWP [Wärmepumpe] heizt und Warmwasser macht dann wärst du selber zu der Erkenntnis gekommen das die Tiefenbohrung noch sehr hoch oben ist und wahrscheinlich ordentlich überdimensioniert ist.

1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
23.12.2020  (#5)

zitat..
Wagram1982 schrieb:
__________________
Installateur hat 2x85meter berechnet - er hat aber gesagt mach ma 2x90 und der Bohrmeister hat dann vor Ort (gegen 2 Kisten Bier) 2x100m gebohrt - weil ja auf der Rolle sowieso 2x100m drauf waren.

Es gibt sie also doch noch, die guten Meldungen aus dem Handwerk😇
10mtr entspricht irgendwo zwischen 500-1000€ Bohrkosten, da kann nun wirklich nicht meckern.

1
  •  mmas2006
30.12.2020  (#6)
Wie sieht es denn jetzt aus mit den Soletemperaturen?
Man kann annehmen, dass die Anlage jetzt ca. 50% laufen müsste.
Um einen aussagekräftigen Wert zu bekommen, solltest du auf jeden Fall einen Lauf von mindestens 15 Minuten abwarten. In der Regel sind die Temperaturen auf jeden Fall über 0°C Auch am Ende der Heizperionde oder bei extrem niederigen Außentemperaturen und bei noch längeren Betriebszeiten sollte die Soletemperatur nicht unter 0°C gehen. Sind diese dann immer noch deutlich im Plus, dann kannst du dich entspannt zurücklehen und dich über eine sehr effiziente Anlage freuen. Aber selbst wenn die Eintrittstemperatur +2°C und die Austrittstemperatur -2°C beträgt ist noch immer alles im grünen Bereicht. Der Normbetriebspunkt S0W35 bedeutet: Soletemperatur 0°C Heizwassertemperatur 35°C
In diesem Betriebspunkt hat deine Anlage einen COP von rund 4,5 das ist immer noch ein sehr guter Wert.

1
  •  Wagram1982
31.12.2020  (#7)

zitat..
mmas2006 schrieb: Wie sieht es denn jetzt aus mit den Soletemperaturen?

Also ich habe vorhin nachgesehen, nachdem die WPWP [Wärmepumpe] ca. 30 Minuten gelaufen ist hatte ich VL VL [Vorlauf] +9 und RL RL [Rücklauf] zwischen +6 und +7 Grad. Dürfte also der Jahreszeit entsprechen recht gut sein bzw. gibt es Anlagen, die um diese Jahreszeit deutlich darunter liegen.


1
  •  max79
15.4.2022  (#8)
Hallo, also ich kann von Euren Werten nur träumen.
Hütte auf 1600m, Neubau in Holzriegelbauweise. 3 Personen Duschen am Abend.
Aussentemp um 0 grad im April. Bei mir war vor 1 Monat der Kompressor hinüber, daher mussten wir mit Strom heizen - daher die konfusen Arbeitszahlen.


hier meine Frage: wo kann man denn die Heizungstemperatur einstellen (im Speicher). Neulich hat er auf 42,5 grad Vorlauf Pumpe zu Speicher ausgegeben. Das erscheint mir viel.

danke


Fehlerstatus ... kein Fehler
Wasserdruck ... 1.3 bar
Systemstatus ... warmw.
Frostschutzverzög. ... 4h
AT durchheizen ... aus
Reglermodule
Adaptive Heizkurve ... nein
Betr.artwirkung Konf. ... alle
Akt Raumgefühle ... 47%
Hybridmanagement ... bivalenzp.
Bivalenzpkt Heizung ... -12grad
Bivalenz WW WW [Warmwasser] ... -12grad
Alternativpunkt ... aus
Temp Notbetrieb ... 25grad
Energieversorger ... wp aus
Zusatzheizgerät für ... heizen
PV Pufferspeicher. Offset ... 10K
KONFIGURATION SYSTEMSHEMA ————-
systemshema ... 8
Konfig VR71 ... 3
MA VR71 ... ohne Funktion
ZUSATZMODUL——————-
Multifunktionsausgang.2 ... zirkuliert.p
Multifunktionseingang ... 1x Zirkuliert.
WÄRMEPUMPE 1 ———————
Status ... Heizbetr.
Akt Vorlauftemp. 41grad
ZUSATZMODUL—————-
Status ... standby
HEIZKREIS1————-
Kreisart ... heizen
Status ... heizbetr.
Vorlaufsolltemp. ... 22grad
Isttemperatur ... 22grad
Temperaturüberhöhung ... 0 K
AT-Abschaltgrenze ... 15K
Heizkurve ... 0,25
Minimaltemperatur ... 20grad
Maximaltemp ... 50grad
ModusAutoOFF ... Eco
Raumaufschaltung ... keine
Kühlung möglich ... nein
Status ext. wärmebedarf ... an
Pumpenstatus ... an
Mischerstatus ... steht
HEIZKREIS2 —————-
Kreisart ... heizen
Status ... aus
Vorlaufsolltemp ... 0grad
Isttemperatur ... 17grad
Temperaturüberhöhung ... 0K
AT-Abschaltgrenze ... 21grad
Heizkurve ... 0,25
Minimaltemperatur ... 20grad
Maximaltemperatur ... 50grad
ModusAutoOFF ... Eco
Raumaufschaltung ... aufschalt
Kühlung möglich ... nein
Status ext. Wärmebedarf ... an
Pumpenstatus ... aus
Mischerstatus ... schließt
HEIZKREIS3————
Kreisart ... festwert
Status ... heizbetr.
Vorlaufsolltemp. ... 36grad
Isttemp... 35grad
Temperaturüberhöhung... 0K
AT-Abschaltgrenze ... 19K
Vorlaufsolltemp. Tag ... 36K
Vorlauf Solltemp. Nacht ... 20K
Status ext. Wärmebedarf ... an
Pumpenstatus ... an
Mischerstatus ... steht
EG————-
Zone aktiv ... ja
Tag temp heizen ... 18grad
Nachttemp heizen ... 15grad
Raumtemperatur ... 24grad
Zonenzuorsnung ... vrc700
Status zonenventil ... auf
KG————
Zone aktiv ... ja
Tagtemp. Heizen ... 15grad
Nachttemp. Heizen ... 15grad
Raumtemperatur ... 17,5
Zonenzuordnung ... vr91 AdR.1
Status zonenventil ... zu
WARMWASSERKREIS—————-
Speicher ... aktiv
Vorlaufsolltemp... 51grad
Warmwasser ... 45grad
Speicher isttemp ... 44grad
Speicherladepumpe ... aus
Zirkulationspumpe ... an
Legionellenschutz Tag ... aus
Legionellenschutz Zeit ... 04:00
Hysteresis Speicherlösung. ... 5K
Speicherlad. Offset ... 6K
Max. speicherladez. ... 60min
Sperrzeiten WW WW [Warmwasser]- Bedarf ... 60min
Ladepumpe nachlauft. ... 3min
Parallel. Speicherlad. ... aus
PUFFERSPEICHER ————
Speicherten oben ... —-C
Speicherten unten ... 37C
LÜFTUNG————-
Max. Luftqualitätswerte. ... 1200ppm
 


1
  •  JanRi
  •   Gold-Award
16.4.2022  (#9)

zitat..
max79 schrieb: hier meine Frage: wo kann man denn die Heizungstemperatur einstellen

Die Frage kann man ohne weitere Angaben (welche WPWP [Wärmepumpe], wie sieht die Hydraulik aus, usw) nur mit der Zahl "42" beantworten.

Ich würde vorschlagen, daraus einen eigenen Thread zu machen, denn das sieht doch arg nach "Heizungsoptimierung" und nicht "Soletemperatur Tiefenbohrung" aus. In dem Thread dann das Problem ganz genau schildern und vor allem auch sagen, um was für eine Anlage es überhaupt geht.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Gästewc bleibt kühler, Ursache 2 Aussenwände?