« Hausbau-, Sanierung  |

FBH Heizt nicht

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 
  •  Florian88
22.12.2020 - 1.1.2021
59 Antworten | 12 Autoren 59
59
Hallo Zusammen,

Wir haben eine große problem mit unseren Heizung, wir haben 150m2 FBH FBH [Fußbodenheizung] mit eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] Remko WKF 120 10kw, das Haus ist seit 2 Wochen fertiggestellt und seit 1 Woche läuft der Heizung durch ohne erfolg, das Vorlauf Temperatur ist höchstens 30° und der Rücklauf sehr kalt 15°, sobald die Warmwassrt beheizt wird geht die VL VL [Vorlauf] Temperatur bis zu sogar 60°, ich habe an die FBH FBH [Fußbodenheizung] verteiler geschaut und die VL VL [Vorlauf] ist warm aber die RL RL [Rücklauf] Schläuche extrem kalt, wo kann es liegen? Danke 

  •  berhan
  •   Gold-Award
23.12.2020  (#41)
Deine WP WP [Wärmepumpe] liefert in etwa 5 KW. Wie viel kann den dein Model oder wie ist den die genaue Typenbezeichnung? 

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
23.12.2020  (#42)
Ok, habs gefunden, ist eine Remko 120. Die schafft bei diesen Außentemperaturen gut 11 KW, stellt sich nur die Frage warum die mit angezogener Handbremse läuft.

Mach mal ein paar Fotos aus dem Info-Menü, Unterpunkt Wärmepumpe.

1
  •  Florian88
23.12.2020  (#43)


2020/2020122357279.jpg

2020/20201223461986.jpg

2020/2020122383212.jpg


1
  •  Gotti84
23.12.2020  (#44)
Welche VL VL [Vorlauf] Temperatur hast du?

1
  •  Florian88
23.12.2020  (#45)

zitat..
Gotti84 schrieb: Welche VL VL [Vorlauf] Temperatur hast du?

Jetzt gerade 22°

1
  •  Gotti84
23.12.2020  (#46)
Soll VL VL [Vorlauf]? Schon mal die Heizkurve kontrolliert?

1
  •  Florian88
23.12.2020  (#47)
Soll VL VL [Vorlauf] habe ich auf 40° eingestellt 

1
  •  Hauslbauer
  •   Gold-Award
23.12.2020  (#48)

zitat..
Gotti84 schrieb: VL 20°, RL 15° und 13,5L Volumenstrom. Sehe das Problem nicht außer das der VL VL [Vorlauf] niedrig ist

jop das schaut eigentlich sehr gut aus bis auf zu wenig vl 5° spreizung sind normal gut

1
  •  Kleinermuk
  •   Gold-Award
23.12.2020  (#49)


2020/2020122390576.jpg

1
  •  Hauslbauer
  •   Gold-Award
23.12.2020  (#50)
kann es sein das auf dem einen bild die Soll temperaturen drauf waren? und du 19° soll VL VL [Vorlauf] gehabt hast? dann wundert es mich nicht .... Evtl Heizkurve total verstellt.

aber hydraulischer abgleich gehört trotzdem dringend gemacht.

hast du irgend etwas umgestellt das du jetzt nur 20 °C VL VL [Vorlauf] hast und 15°C Rücklauf? oder waren die 30 und 13 nur falsch abgelesen?

1
  •  Gotti84
23.12.2020  (#51)

zitat..
Florian88 schrieb: Soll VL VL [Vorlauf] habe ich auf 40° eingestellt

Normal stellt man den VL VL [Vorlauf] nicht ein, sondern der wird durch die Heizkurve berechnet. Vielleicht verstehst du beim Menü was falsch und die Heizkurve passt einfach ned.

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
23.12.2020  (#52)

zitat..
Florian88 schrieb: Jetzt gerade 22°

Also ist der Parameter S13 nicht mehr bei 20°C sondern bei 22°C?

Wenn ja, hätte sich die Vorlauftemperatur um zwei Kelvin erhöht. Dann bitte die Werte von Kleinermuk posten.

1
  •  Florian88
23.12.2020  (#53)
Ich habe jetzt hydraulischer abgleich gemacht, FBH Kreise entlüftet und auf ein mal geht die VL VL [Vorlauf] Temperatur auf 40° und RL RL [Rücklauf] 25°, ich habe schnell auf die Heizkurve umgestellt jetzt muss ich mal warten bis das Haus warm ist. Danke euch für euer Tipps

2020/20201223743085.jpg

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
23.12.2020  (#54)
Na, da bin ich aber gespannt, die Werte haben eigentlich ganz gut zur Situation gepasst.

1
  •  Florian88
23.12.2020  (#55)
Schau ma mal, vielleicht können wir doch Silvester in das neue Haus feiern😀

1
  •  cc9966
  •   Gold-Award
24.12.2020  (#56)
cool! vermutlich war es nur wo eine luftblase im heizrkreis. ab diesem punkt hat sich wasser nicht bewegt und die temperatur nicht übertragen. VL weiter beobachten, 40° ist imho schon grenzwertig viel für einen heizestrich. hast du sicherheitstemperaturbegrenzer auch verbaut zwsichen WP WP [Wärmepumpe] und heizkreisverteiler?

1
  •  Manukl
28.12.2020  (#57)
Gibt es was neues wegen der Heizleistung?

1
  •  Florian88
1.1.2021  (#58)
Hallo,

Nein leider funktioniert doch nicht, anbei eine Foto von gestern. Leider muss ich warten bis nächste Woche wann der Installateur kommt, ich habe mit einen Freund telefoniert aus Innsbruck der auch Installateur ist, und er sagt das mein 3 Wege Umschaltventil zu klein dimensioniert ist 3/4 für zwei FBH FBH [Fußbodenheizung] Heizkreisverteiler, er glaubt das dort muss der Fehler sein weil es wird zu weniger VL VL [Vorlauf] Wasser durch geströmt und auf der Rücklauf kommt 1Zoll. 

1
  •  Florian88
1.1.2021  (#59)


2021/20210101461152.jpg

1
 1  2 ... 3 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Kosten Garage