|
|
||
Da stimmen vermutlich die Einstellungen Wassermenge zu Leistung nicht zusammen, dann kann die WP WP [Wärmepumpe] halt nur hohe Temperatur liefern, egal was du vorgibst. Einstellung "Heizungspumpe bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung" auf Auto? Brauchwasserbereitung auf "Delta" oder "Zieltemperatur"? Leistung "Verdichter bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung" Auto oder Festwert? |
||
|
||
Müsste alles auf Standard sein, außer Zieltemp! Wo finde ich a) Heizungspumpe bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung b) Verdichter bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung Wann wäre es typisch, dass die Temp nicht runtergeht? |
||
|
||
Heizungspumpe bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung: 7.1.2.2 "Brauchwasser automatisch" bzw. "manuell" und dann Drehzahlwert Verdichter bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung: 7.1.1.2 ""Bereitungsleistung" automatisch bzw. "manuell" und dann dazu "Bereitungsleistung mittel" oder "hoch"; dort steht auch die "Bereitermethode" "Ziel" oder "Delta" Die Temperatur könnte z.B. zu hoch bleiben, wenn die Leistung auf fix 6kW steht, dein Rücklauf aus dem Puffer aber schon so warm ist, dass das WW WW [Warmwasser] selbst bei hoher Drehzahl der Pumpe überwärmt wird. Meine Einstellungen, geregelt; wird aber extern, darum MEIN Vermerk "Modbus": |
||
|
||
|
||
Danke, konnte noch nicht nachsehen, aber Drehzahl sollte nicht eingestellt sein, Leistung sollte auch auf Auto stehen. Rücklauf beginnt in der Regel bei ca. 23 Grad und geht dann in einer Stunde hoch auf 45. Also noch keine erkennbare Erklärung, warum die Temp nicht runterkommt, oder? Oder ist die Einstellung für niedrig Brauchwasser 42 bis 45 der Rücklauf gemeint? |
||
|
||
Bei Ziel-Temp. wird mit der eingestellten Stopp-Temp. +2K geladen. Also wenn du 45°C Stopptemp. einstellst, wird die VL VL [Vorlauf]-Temp. für die Ladung auf 47C geregelt. Ladung ist fertig, wenn BT6 die Stopptemp. erreicht hat. Also 45°C in dem Fall. Wenn die VL VL [Vorlauf]-Temp. jedoch viel höher ist, dreht entweder die GP1 Pumpe nicht hoch genug, (vielleicht max. Pumpendrehzahl limitiert? Oder extrem hohen Druckverlust im WW WW [Warmwasser]-Kreis?) oder der Verdichter gibt zu viel Gas. Evtl. ist der durch Sperrbereiche nach unten hin limitiert? Mit wieviel Hz. läuft der denn beim Laden? oder stößt du die WW WW [Warmwasser]-Ladung extern mit AUX-Eingang oder Modbus an?! Dann wird mit "Luxus"-Einstellung geladen. |
||
|
||
Noch kein AUX/Modbus. 3.1.7 Verdichter sagt keine Begrenzungen. Laufend muss ich erst mal beobachten. Übrigens habe ich auch ein gewisses "Zittern", also wohl wegen Ultraschallsensor im Vorlauf etwas Druckverlust. GP1? So sieht BT6 aus: |
||
|
||
Verdichter |
||
|
||
Wärmequelle |
||
|
||
Gemäß Wärmequelle heizt er immer ne Weile mischt es erst runter, dann hoch und hört dann auf, aber manchmal legt er nochmal kurz nach und mischt dadurch wieder runter und hört dann auf. Es ist eine Zeitsteuerung für PV ab 11 Uhr definiert. |
||
|
||
Ich nehme an nur wegen PV wird auf "Bedarf hoch" geschaltet? Schau was für eine Temperatur bei "Bedarf hoch" eingestellt ist. Eventuell eher zwischen "Bedarf niedrig" und "Bedarf mittel " umstellen und die Temperaturen entsprechend anpassen. Das heißt nicht das keine sperren drin sind sondern nur das die Sole warm genug ist. Die Begrenzung ist aktiv wenn die Sole zu kalt wird (wenn überhaupt dann eher im Winter bis kurz vor Frühjahr zu erwarten). Wo ist der Bt6 bei dir untergebracht? Du kannst grundsätzlich entweder die Leistung fixieren oder die Drehzahl. Beides endet in überschwingen. MfG Peter |
||
|
||
Nein, die Zeitsteuerung ist eher eine Sperre bis 11 Uhr, die dann entriegelt wird. Fixiert habe ich erst einmal nix. Muss ich klären, wo BT6 liegt. |
||
|
||
Das Problem lag in der Zeitsteuerung. Dort kann man den Brauchwasserbedarf zusätzlich eingeben und die sonstige Einstellung überschreiben, das habe ich übersehen und nun geändert. Jetzt ist es korrekt. Vielen Dank für Eure Hinweise. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]