|
|
||
raspi DS9490R Dongle(stabiler) RS485 Converter(muss man schaun ob alle gehen mit ftdi chip) Raspi sollte mit Festplatte laufen, am besten Samsung Pro, weil die Evo war nach einen halben Jahr auf ihren Wear Level und kaputt durchs viele loggen. die sind für sowas nicht geeignet. Oder mechanische Wd Red Platten |
||
|
||
Hi net viel, außer die richtigen Kühltemperaturen (hab ich da irgendwo gelesen, dass die vom Gerät net immer stimmen). Hab ma nur gedacht, wenn der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schon offen ist, schmeiß ich 2 Sensoren dazu, später geht's ja nimma gut. Anhängen und Auswerten muss ich ja ned (gleich) Das möchte ich schon, an Drehstromzähler um ALLE komponenten für die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] zu erfassen und ev an separaten für die Solarpumpe. Der DS9490R Dongle ist für die 1wire Sensoren, versteh ich das eh richtig? Ja, wenn dann an FTDI RS485 Konverter, hatte da schon mit den RS232 Billigsdorfer Konvertern Bresln... Wegen speichern weiss ichs noch nicht, entweder auf a externe gute alte HDD am Raspi oder im Netzwerk in ein NAS o.ä. Danke und lg 1 |
||
|
||
kannst ja machen, dann pick halt die Sensoren auf die Soleleitung drauf bzw. platzier den Sensor von der WP WP [Wärmepumpe] besser (da gibts eh einen Thread hier irgendwo). Dann benötigst einen 3phasen Zähler für den Verdichter und jeweils einen 1-ph Zähler für die WP WP [Wärmepumpe] Steuerung (an der auch die Solepumpe und die Heizungumwälzpumpe hängt) und die Solarsteuerung. korrekt. Ev. kannst dir das 1-Wire Bastelzeugs sparen und die zusätzlichen Tempsensoren an die WP WP [Wärmepumpe] Steuerung anklemmen...dann hättest die direkt in der WP WP [Wärmepumpe]. Das brauchst nicht, bei der S kannst direkt über Modbus TCP auslesen, das funktioniert recht stabil. d.h. du brauchst die WP WP [Wärmepumpe] nur am W(LAN), was ja ohnehin meistens der Fall sein wird. |
||
|
||
Für die 1wire braucht man noch nicht mal einen Dongle am Raspberry Pi. Der kann das über GPIO schon so. Muss man nur aktivieren. Mfg Peter |
||
|
||
Danke amal für die Infos! Nachfragen: Sry blöde Frage, Warum? ganz banal hätte ich an 3Phasenzähler für "Alles" vorgeschaltet und ev. einen zusätzlichen einphasigen für die Solarpumpe..?? Das wär ma sowieso am liebsten, nicht daß ich ned gern bastel, aber bei der Heizung würd ich gerne Basteleien weitestgehend vermeiden. D.h. ich könnte die (wahrscheinlich 2) Temperatursensoren im RGK RGK [Ringgrabenkollektor] an die S1X55 anklemmen und hab die Temperaturen in der Nibe Uplink Auswertung drin. Richtig? Alternativplan 1: Temperatursensor in der S1X55 "umpositionieren" (danke, hab ich schon gefunden) Danke, weiß ich, dachte nur wg Stabilitätsgedanken von Uzi10 schadets nicht.... d.h. für das Gesamtkonzept (minimalAusführung): * zusätzlichen Tempfühler an WP WP [Wärmepumpe] klemmen oder Vorhandenen umpositionieren * Drehstrom Zähler für (richtige) JAZ - optional mit RS485 Ausgang - den kann ich, wenn ich lustig bin per Raspberry Pi auswerten, ansonsten manuelles... also eigentlich visuelles periodisches Ablesen 😃 LG und danke Wolfgang |
||
|
||
Gibt keine blöden Fragen Du kannst die WP WP [Wärmepumpe] auf 2 Arten anschliessen. 1.) Ein 5x2,5 mm2 Kabel 2.) Ein 5x2,5 mm2 Kabel und ein 3x1,5mm2 Bei Option 1 hast logischerweise dann alles auf einem 3-ph Stromzähler, bei Option 2 kannst du zusätzlich die Strom-/Leistungsaufnahme von der Steuerung (ca. 30 Watt im Sommer) und von den Pumpen mitloggen, das durchaus interessante Einblicke gibt. Der Stromverbrauch der Pumpen steigt nämlich nicht linear mit der Drehzahl und wird bei Drehzahlen >75 oder 80 % dann schon relativ ineffizient. Bei Option 2 hast du dann natürlich auch noch die Möglichkeit, die Arbeitszahlen getrennt zu berechnen (zb. die vom Verdichter und die gesamte). Lange Rede, kurzer Sinn, es reicht Option 1 mit einem 3-ph Stromzähler/Sicherungsautomat und wennst ein zusätzliches Hobby haben willst, dann kannst du Option 2 nehmen Ich würd bei den Stromzählern auf Modbus setzen, alles andere artet wieder ein bisl in Bastelei aus. |
||
|
||
Asooo schon klar... Ich hätte das (fast) auch so angeschlossen: 3x400V LSS === 3x400V SUB- Drehstromzähler ============ WP | 1x 230V ---- Solarpumpe, wasauchimmer Also der DrehstromSUBZähler zählt einfach alles, dahinter verzweigt sichs dann auf WP WP [Wärmepumpe], Solarpumpe, Verdichter, ... was halt sinnvoll ist, extra zu messen.... Was ich auf jeden Fall will, den Einsatzes des Elektroheizstabs sehen im Nibe Uplink oder per extra Zähler.... Bin als Laie net sicher, welchen Wert es hat, eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] vom z.b. Verdichter zu wissen, bringt ma das irgendwas an Mehrinformation? Da Hausmasta in mir will die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] der "ganzen" WP (also inkl. aller Komponenten) und vll. extra noch Solar, weil die Im Sommer ja "alleine" laufen könnte fürs WW WW [Warmwasser]. Aja noch a Frage: braucht die Solaranlage noch a Extra Steuerung, oder "kann" das eh die KNX WP WP [Wärmepumpe] ? Aja Modbus - für Zähler - das ist das Protokoll über die RS485, richtig? vielen Dank!! Wolfgang |
||
|
||
Bei mir wurde die Steuerung damals extra angeschlossen und abgesichert. Ich habe also zwei getrennte Zähler (3phasig für WP WP [Wärmepumpe] und 1 Phasig für Steuerung). Ich sehe da keinen Vorteil zum gemeinsamen Anschluss bzw. rechne die Steuerung auch nicht extra raus. Wahrscheinlich würde ich also heute also die Steuerung nicht mehr getrennt anschließen. Denn im Endeffekt ist die Aufteilung des Energieverbrauchs egal, zählen tut immer die Summe der beiden. |
||
|
||
Würde ich nicht machen. Ich würde die WP WP [Wärmepumpe] auf alle Fälle getrennt (entweder wie gesagt mit 1-ph plus 3-ph Zähler oder einem 3-ph Zähler) anschliessen und diese auf alle Fälle auch einzeln absichern. Das ganze ist dann ned sonderlich aussagekräftig, wenn da noch andere Verbraucher wie Solarpumpe usw. draufhängt. Naja, du würdest zb. sehen, dass die Pumpen+Steuerung bei schlecht gewählter Konfiguration sehr viel Strom fressen (zb. 50 % vom Gesamtbedarf der kompletten WP WP [Wärmepumpe]) und der Verdichter eigentlich effizient läuft (wenn der Kollektor gut ausgelegt ist). Kann integriert werden...sind ja nur 2 Sensoren und ein Relais für die Solarpumpe. Aja, die WP WP [Wärmepumpe] (ab der S) spricht nicht KNX, sondern Modbus TCP. genau. Wobei ich als Hardware noob nicht sicher bin, ob das RS485 oder RS232 ist. |
||
|
||
Hi sry war ein Tippfehler - sollte KNV Wärmepumpe heissen 😄 Ja danke, ist mir bewusst, Modbus über TCP! Ja ist RS485, da bin ich ma ausnahmsweise sicher RS232 wär ja ka Hexerei 😁 gdfde schrieb: Naja, du würdest zb. sehen, dass die Pumpen+Steuerung bei schlecht gewählter Konfiguration sehr viel Strom fressen (zb. 50 % vom Gesamtbedarf der kompletten WP WP [Wärmepumpe]) und der Verdichter eigentlich effizient läuft (wenn der Kollektor gut ausgelegt ist). Hmmmm das heißt, eigentlich brauche ich dann vermutlich 1xDrehstromzähler für Heizstab, und mind 2x einphasige Zähler für Solarpumpe, Steuerung, Verdichter, ....etc... Was loggt denn die WP WP [Wärmepumpe] eigentlich alles mit, die wird doch auch gewisse Verbräucha mitprotokollieren...? Danke !!! Wolfgang |
||
|
||
😄 Nein. Du brauchst einen Drehstromzähler für Verdichter (dort hängt auch der Heizstab dran). Wobei du den Heizstab für deine 5 kw Heizlast eh nie brauchen wirst. Genau, die loggt ziemlich viel mit, unter anderem auch die Wärmemengen für WW WW [Warmwasser] und Heizung, jeweils mit und ohne Heizstab. Hier ist die Betriebsanleitung mit einem Auszug an verfügbaren Modbus registern (https://www.nibe.eu/download/18.3db69dc1795e0d992c5722/1622634529178/Modbus%20S-series%20EN%20M12676EN-1.pdf). 1 |
||
|
||
Wir haben bei den Eltern nur die Daten der Nibe + einen SDM630 den wir per Modbus auslesen. (L1 hängt der Kompressor, L2 die Steuerung) Aktuell kommen die Daten der Nibe von der Webseite (Openhab Plugin), direktes auslesen muss ich noch umsetzen... 1 |
||
|
||
cool vielen Dank @gdfde und @pred (sry mir sind die Bedankungssterne ausgegangen....) ich schau mir das alles mal durch.. LG Wolfgang |
||
|
||
Hi Also ich logge so ziemlich alle Werte von der WP WP [Wärmepumpe] über Modbus TCP Auf allen 3 FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteilen den Vor und Rücklauf und jeden Rücklaufkreis seperat nochmal (Hilft beim Hydraulischen abgleich) Weiters hab ich noch Estrichfühler und Raumfühler im Einsatz. Wetterstation mit Sonnenstunden, Temperatur und PV Protokolierung natürlich auch. Die gesamte WP WP [Wärmepumpe] ist auf einem 3phasen Zähler wobei die Steuerung und die beiden internen Pumpen (Sole und Heizung) auf phase 1 hängen. Verwende die SG Ready funktion der PV mit der Wämepumpe. Erhöhe damit bei genug PV Strom das WW WW [Warmwasser] bzw die VL VL [Vorlauf]-Temperatur. Logge und Vergleiche den Produzierten Strom mit dem benötigtem Strom für die WP WP [Wärmepumpe] und der erzeugten Heizenergie -> COP Wert Das ganze läuft bei mir auf dem Timberwolfserver zusammen. Modbus TCP, Modbus RTU, 1-Wire, Knx und die grafische Aufbereitung. lg Jürgen aus Kärnten |
||
|
||
Hi, danke für die Info! Liest Du das auf Phase 1 per Stromfühler (mitgeliefert) aus oder anders? Lg Wolfgang |
||
|
||
Guten Morgen, hab übers Wochenende bissl rumüberlegt und einen armen KNV Mitarbeiter sekkiert, werde Anfangs amal an Drehstromzähler (mit Modbus Ausgang) + 1Ph Zähler (ebenfalls Modbus) für Solarpumpe installieren. Stromverbrauch für Steuerung und WP WP [Wärmepumpe] Pumpen kann ich ja dann über die Phase des Drehstromzählers auslesen. Zusätzlich geb ich zumindest 2 Temperaturfühler an Anfang/Ende RGK RGK [Ringgrabenkollektor] dazu, ob ichs anschließe und auswerte, kann ich ja immer noch entscheiden... Danke für eure Tips! LG Wolfgang |
||
|
||
Hi Ich Lese den 5poligen Anschluss der WP WP [Wärmepumpe] mit einem Modbus RTU Stromzähler (SDM630) aus. Somit habe ich den kompletten Stromverbrauch meiner Heizung inkl WW WW [Warmwasser]. Ich habe bis jetzt nur auf L1 einen Verbrauch auslesen können. Wenn der Verdichter nicht läuft benötige ich ca 30W. Wenn die Heizung mit ca 30Hz Verdichterfrequenz läuft dann ca. 350W. |
||
|
||
@ztjuu, Super, danke!! |
||
|
||
Mahlzeit, kurzes Update und Frage: Hab mir auch eins geleistet und zeigt schon ganz brav an... Bei meinen externen selbst dazugebasteltenSolefühlern hab ich leider einen Masseschluß, die kann ich wohl kübeln. Als Plan B würd ichs direkt im Heizungskeller an Sole-ein+aus dranfummeln. Bei Kupfer oder Metall wär ja a Wärmeleitpaste dazwischen... Frage: kann ich an die RGKSoleleitungen auch bedenkenlos die ds18b20 fühler mit Elektronik- Kärmeleitpaste dranmontieren, oder runinert ma die Paste dann das Rohr irgendwie? Wenn nein, was nehm ich dann zur Optimierung der Wärmeleitung zwischen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohr und Fühler? Hab die bis jetzt immer nur bei "Metall-auf-Metall" Verbindungen gebraucht und benutzt... LG und Danke Wolfgang |
||
|
||
Ich glaub, selbst wenn die WP WP [Wärmepumpe] nur dreiphasig angeschlossen ist, dass bei der S1x55 auf einer Phase Steuerung/Sumpfheizung/UWP dranhängen und auf der zweiten Phase der Verdichter. d.h. es wäre eigentlich ein dreiphasiger Stromzähler ausreichend. Nur der Heizstab läuft über alle 3 Phasen, der ist aber in der Regel eh deaktiviert und verfälscht somit nicht die Auswertungen. Der SDM630 kann eh auch den Stromverbrauch pro Phase ausgeben. Das meinte ich ursprünglich mit Bastelei. Was mich aber wundert, dass beide Sensoren nicht funktionieren...hast du´s ev. falsch angeschlossen? Ich hab auch ein paar Sensoren im Einsatz (nicht 1 Wire, aber die HW ist ja fast die gleiche)...da hats schon welche gegeben, die alle paar Jahre das zeitliche segnen. Feuchtigkeit wollens auch nicht so gern, ich hab 3 Fühler im Pool, die nach 2-3 Jahren kaputt wurden, die hab ich dann in eine Plastikhülle eingeschweisst. 1. Frage: Was bringt dir das? Du hast auf der WP WP [Wärmepumpe] dafür zwei Fühler, die genau das gleiche einen halben Meter weiter weg messen. Dein Insti hat den Fühler auch schon umgebaut, d.h. der mißt auch im Kühlbetrieb richtig. Aber du kannst die Sensoren auch auf das RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Rohr bedenkenlos mit Wärmeleitpaste draufmontieren. Wichtig ist dabei aber, dass sie dann gut mit Armaflex überdämmt sind, so dass sie ordentlich messen und das Kondensat kein Problem macht. |
||
|
||
Hi ja leider... bis jetzt hab ich - immer wenn ich geschaut hab - nur auf Phase 1 Stromverbrauch gesehen... kann ich nicht hundertprozentig ausschließen, bin ma aber relativ sicher. Das Lustige ist ja, daß ich 2x2 Sensoren auf sole aus und sole ein gehängt hab, falls einer amal ausfällt. Und jetzt gehen alle 4 Nicht 🤡 Kurzschluß zwischen + und Masse. Ich hab die 4 Sensoren an ein CAT Kabel gelötet mit Schrumpfschlauch Je pol drüber, und über alle nochamal einen Schrumpfschlauch und die Enden zusilikoniert... k.A. wie da ein kurzer reinkommt.... ja ist ein satter Kutzschluß Wenn ich das SDM630 auswerten/visualisieren will, brauch ich sowieso an Raspi und der kann ja dann die Temp fühler auch gleich auslesen, wenn ichs schon hab.... === Also ja, Spielerei === 🤡🤡🤡 === Sole ein&aus FBHVor&Rücklauf WWvorlauf ev. kW ein Super, danke!!! ohjaaa, durfte das schon bei einem Kugelhahn in der Sole-Aus-Leitung spielen, 3x nachdegämmt und schwitzt immer noch 😔 LG Wolfgang |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]