« Heizung, Lüftung, Klima  |

Heizungssteuerung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Fauwee
23.1.2022 1
1
Hallo allerseits,
meine Schwiegereltern haben eine recht eigenartige Heizungssteuerung. Im 1.OG sind normale Heizkörper montiert, im EG haben sie eine Fußbodenheizung mit ERR ERR [Einzelraumregelung], wobei alle Regler nur an einem Raumthermostat hängen. Hintergrund dürfte der Kachelofen sein, macht aber für mich trotzdem wenig sinn. Das ist aber gar nicht das Problem. Sondern die Regelung im Heizkeller. Dort wird über einen Wärmetauscher das Wasser der FBH FBH [Fußbodenheizung] erwärmt. Mit einer Pumpe die dauerhaft rennt, wird das Wasser in die FBH FBH [Fußbodenheizung] gepumpt. Dazwischen ist ein "normales" Thermostat (so wie auf einem Heizkörper), dieser regelt ab, wenn das Wasser in der Leitung heiß genug ist. Der Fühler sitzt dabei hinter der Pumpe. Beim Rücklauf ist noch eine Verbindung zwischen Zulauf und Rücklauf mit einem Kugelhahn (Ventil). Dieser ist ganz leicht geöffnet, sodaß immer ein bisschen Wasser wieder in den Zulauf fließt. Ich hab das Schema mal gezeichnet, ich hoffe es ist verständlich.

2022/2022012356888.png

Ich verstehe die Steuerung jetzt so: Das Thermostat öffnet den Zulauf, die Pumpe pumpt heißes Wasser vom Wärmetauscher richtung FBH FBH [Fußbodenheizung]. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, schließt der Thermostat und es wird nurmehr Wasser vom Rücklauf über das Ventil in Richtung FBH FBH [Fußbodenheizung] gepumpt. (Durchfluss deutlich geringer, da Ventil fast geschlossen ist). Wenn jetzt das kalte Wasser vom Rücklauf beim Fühler ist, sagt der dem Thermostat, daß es wieder aufmachen soll und es wird wieder warmes Wasser zugeführt.
Das ganze ist für mich logisch und es dürfte auch funktionieren. Nur effizent dürfte es nicht besonders sein.
Hapt ihr Ideen wie man das ganze besser ausführen könnte? Die Pumpe z.b. steuern, damit diese nicht 24h läuft, oder ein Regelventil, das den Kugelhahn ersetzt, damit da nur nach Bedarf durchgepumpt wird?
Dem Installateur vertrau ich leider nicht besonders, da er letztes Jahr ein 230V ERR ERR [Einzelraumregelung]-Ventil mit einem 24V Ventil getauscht hat. Im Herbst war der Strang natürlich kalt.
Ich freue mich auf euren Input.

  •  Akani
23.1.2022  (#1)
Dieses System wurde aufgebaut wie eine Rücklautemperaturbegrenzung wie ma es z.b bei einer FBH FBH [Fußbodenheizung] im Bad mit Heizkörperheizung betreibt. 
Einzige Änderung : separater Heizkreis gemischt ausführen mit AT AT [Außentemperatur]- fühler und Regelung. Dann hättest du es vernünftig gebaut. Musst aber schon etwas Geld in die Hand nehmen.
Gruß 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: KWL nachrüsten?!