« Elektrotechnik & Smarthome  |

Verlegung der Kabel an Außenwand zwischen Dämmplatten und Ziegelwand

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  benj
5.3. - 8.3.2022
3 Antworten | 3 Autoren 3
3
Lieber Forum,

möchte fragen ob etwas dagegen spricht, Stromkabel aus dem Gebäude (ist ein Nebengebäude, zurzeit noch ohne Fassade) an der Wand endlang zu führen, also später zwischen Wäremdämmplatten und Ziegelwand?

Liebe Grüße,
Benji

  •  uzi10
  •   Gold-Award
6.3.2022  (#1)
Wenn dann in einen Schlauch und einstemmen. Sonst gibts probleme mitn Fassadinger

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
7.3.2022  (#2)
Einstemmtiefe wegen der Statik beachten bei horizontalen Schlitzen :) und natürlich wirklich satt zumörteln wegen der Luftdichtheit (better safe than sorry)

1
  •  owall
  •   Bronze-Award
8.3.2022  (#3)

zitat..
uzi10 schrieb: Wenn dann in einen Schlauch und einstemmen. Sonst gibts probleme mitn Fassadinger

hab a 40er Rohr für die zukünftige PV Leitung vom Dachboden runter bis ins Nebengebäude gelegt. Auf der Ziegelwand mit ganz normalen Klemmschellen .. Fassadinger hat nix gemeint, wenns halbwegs grad machst schneidet er die EPS Platte leicht ein und fertig. Geht ja mitm heißen Draht ganz gut.