|
|
||
ich komm mit der knipex sehr gut zurecht, außerdem werden die hier in der region gefertigt ;) die teure stäubli (wer baut die eigentlich?) find ich echt unhandlich. |
||
|
||
Sollte natürlich kWh heißen ... und das mir 😊 Das Material für die Änderung des Hauptverteilers (inkl. neuer 16mm² Zuleitung) ist jetzt bestellt und der Umbau durchgeplant, ist ja alles nicht so einfach, wenn man den ganzen Verteilerkasten zerrupfen und auskleiden muss (dauert vermutlich mehr als einen Tag) ... deswegen Baustromverteiler (im Bild mit dem ausgebauten 2. Zähler als Platzhalter). Der Kasten wird später dann der Unterverteiler in der Garage (mit integrierter wallbox): inkl. erster Kontaktaufnahme mit Reihenklemmen ... Electrican's porn |
||
|
||
auch wollen ist noch immer offene Flanke bei mir... was sind das für Reihenklemmen? und wo hast du die (offensichtlich "individuell" zusammengestellt) bezogen? |
||
|
||
Das sind Phoenix-Teile von eibmarkt.com, liefern für ca. 13€ nach Österreich und sind auch relativ günstig. Die web-page ist etwas schwierig, deswegen ist das Ganze in https://www.phoenixcontact.com/cxe/app/ geplant, richtig nettes tool ... die Stückliste kann man dann relativ leicht dort reinklopfen. Das Phoenix tool hat eine automatische Korrektur, so findet man notwendige Abdeckungen etc. Dauert trotzdem Stuuuuuuunden, wenn man nicht weiß wie das funktioniert |
||
|
||
Wie ist dein Stundenlohn? |
||
|
||
Kann schon mithelfen ... weil zahlen könntest mich sowieso nicht 🤡 So sieht mein typischer Block aus: Also für einen FI. |
||
|
||
sind das nicht bissl viele Klemmen für einen FI? (außerdem heisst das RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter], zefix!) |
||
|
||
Die Anzahl war hier nur beispielhaft. Der Clou bei Reihenklemmen ist, dass man so mehrere Anlagenkreise auf einen LS legen kann. Wenn du also 25 Kreise auf 8 LS legst wird das aber vielleicht schon hinkommen. Also so: Ja ich weiß, und es heißt kVA bei Scheinleistung und kVar bei Blindleistung und nicht kW und ich erlaube mir zu sprechen, wie ich lustig bin, zefux |
||
|
||
Danke mal... momentan hab ich eh andere Dinge im Kopf (und im Haus abzuarbeiten) aber wenn ich darf würde ich im Jänner/Feber gerne auf dein Hilfsangebot zurückkommen, mich bei der Umstellung meines Hauptverteilers auf Reihenklemmen zu unterstützen... Ich werd dich mit Naturalien bestechen |
||
|
||
Zwei banale Fragen, wenn ich für meine PV Anlage den Netzzugang (Kelag) von 4 auf 12 kW erhöhe bzw. nachkaufe, verdreifacht sich damit auch der jährliche Grundpreis? Wird für die eingespeiste Leitung (ÖMAG) Netznutzungsentgeld oder Netzverlustentgeld verrechnet? Danke im Voraus. |
||
|
||
Ich kann beide Fragen nicht sicher beantworten, ich würde die Frage in einem eigenen thread stellen, da bist du sichtbarer als hier in 'meinem'. |
||
|
||
So nach längerem wieder mal ... Also die Anlage läuft recht zufriedenstellend, wenn auch das Wetter ein wenig 'lückt'. Die Einspeiseenergie der letzten Wochen (täglich), die bezogene Energie ist von ca. 10kWh/d auf 2kWh/d gesunken, also ca. 8kWh/d Eigenverbrauch. Aber eine ganz andere Frage ... Ich habe es heute endlich geschafft meine Installation zu prüfen (mit einem extra-netten Fluke 1664 FC) und habe dann auch die Isolationswiderstände der Strings nachgemessen (mein WR WR [Wechselrichter] macht das 1x nächtlich und liefert Werte von 8-20MOhm). Meine Messungen waren für all drei strings recht ähnlich, immer gegen WR WR [Wechselrichter]-Erde und ziemlich viel Regen. + Seite bei 1000V >60MOhm - Seite bei 1000V ... Anzeige ~700V und 0.4MOhm, bei 500V >2.5MOhm Da das bei allen 3 strings ident ist, gehe ich mal von keinem Isolationsfehler aus, verstehe aber auch nicht warum die - Seite soviel ?schlechter? ist. Die GAKs sollten eigentlich symmetrisch aufgebaut sein, mit Typ 1+2 Ableiter. Kann mich wer erleuchten? |
||
|
||
Dein Graph sieht fast genauso aus wie meiner, nur ein wenig anders skaliert... Ich schließe mal daraus, Du bist auch aus OÖ 😜 Was hast Du bisher im April an kWh/kWp ? (Bei mir sinds jetzt 83 kWh/kWp ) |
||
|
||
zum erleuchten fehlt mir leider ne menge elektrische leuchtkraft, aber ne zwischenfrage kann ich ;) bei der isomessung nimmt man doch die ableiter aus dem messkreis, oder? liest sich so, als wenn die bei deiner messung mit angeklemmt waren. zumindest hat mein eli darauf bestanden. mein RS450 misst ganztägig. früh morgens liegt das auch so um 20MOhm. steigt mit der spannung dann zügig richtung 60MOhm. aktuell 65,6MOhm. immer über alle 4 strings. keine ahnung wie der genau misst. |
||
|
||
Ich kenn mich da auch zuwenig aus, aber meine mal gehört zu haben, daß man für die Isolationsmessung die Ableiter ausbauen musst. Eigentlich klar, wenn der Isolationstest mit hoher Spannung reinfährt und dann plötzlich die SPDs SPDs [Überspannungsschutzgerät, surge protective device] ableiten. Anderseits misst @taliesin anscheinend genau mit 1000V, und da dürfen die Ableiter natürlich noch nicht durchschalten, denk ich mir. |
||
|
||
Wie hast du den Generator kurzgeschlossen? Das erfolgt beim Fluke doch nicht intern wie beim Benning, oder lieg ich da jetzt falsch? Varistoren natürlich nicht mitmessen. |
||
|
||
Ich erhelle mich mal selbst, wieder mal geschrieben ohne fertig zu denken. 1. ich messe mit GAK GAK [Generatoranschlusskasten] im Kreis (der ist am Dach und abklemmen ist Aufwand) 2. die Varistoren im GAK GAK [Generatoranschlusskasten] sind bei 1kV noch sehr hochohmig (sieht man bei der Messung am Pluspol) 3. den Generator habe ich nicht kurzgeschlossen (ein bisserl Licht wahr noch, aber wo schließe ich dann die Klemmen an) Die Erklärung ist dann ganz einfach ... offensichtlich messe ich mit +1000V vom Messgerät. Am Pluspol sind dann +1000V, der Minuspol hat +1000V - Reststringspannung (offesichtlich immer noch ein paar hundert Volt, sagen wir 500V --> 500V am Minuspol. Bei diesen Spannungen leiten die Varistoren nicht. Dann Messung am Minuspol --> Minuspol hat +1000V, der Pluspol hat dann aber 1500V und da leitet der Varistor bereits, folglich habe ich einen Ableitstrom 😝 Also Messung bei absoluter Dunkelheit wiederholen. |
||
|
||
ca. 1980kWh bei 24kWp = 82.5kWh/kWp |
||
|
||
umpf, nein das mit dem Licht wa_r eben falsch 🙃 |
||
|
||
Vielleicht hilft dir das weiter https://photovoltaikbuero.de/pv-know-how-blog/messung-des-isolationswiderstandes-an-photovoltaikanlagen/ https://photovoltaikbuero.de/pv-know-how-blog/isolationsfehler-an-photovoltaikanlagen/ 1 |
||
|
||
Hängt der Wechselrichter noch drann? Ich würde die Ü-Ableiter auf jeden Fall raus nehmen, wenn der WR WR [Wechselrichter] bei der Messung verbunden ist, dann ist bei einem Fronius WR WR [Wechselrichter] der Minuspol jedes Strings zueinander verbunden, ist vielleicht auch bei anderen Herstellern so. Am einfachsten ist es vermutlich nur die PV-Strings alleine zu messen um den Fehler einzugrenzen. 0,4 MOhm sind definitiv zu wenig. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]