Hallo.
Auf meine West/Ost Garage kommen pro Dachseite 27 Stück Trina Solar TSM-400 DE09.08 Module. Dachschräge ist ca 36 Grad.
Mir ein Fronius Symo 12,5 light angeboten, weil der gerade lagernd ist.
Ist der nicht zu klein? Ich werde sowieso auf einen nicht light bestehen, also warten müssen. Welche Größe würdet ihr mir dabei empfehlen?

Lg. Benschy

  •  Stoffal02
  •   Silber-Award
1.9.2022  (#1)
also ich würde hier, wenns ein Symo sein soll, den 17,5er bevorzugen. Der 12,5er ist ja wirklich klein für die Modulleistung

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
1.9.2022  (#2)
ja der 17er wär auf jeden fall besser, weil ich sag mal 80% bekommst schon ca raus
Hab jetzt über 4 Monate nen 20er  für nen Kunden bekommen, das macht mich happy

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
1.9.2022  (#3)
muss ja ne nette garage sein, wenn da 27Stück pro Seite drauf passen. Viel Spaß damit. Drauf achten, dass 27 Module nicht in einen String passen
Wie ist das, wenn man 2 Strings parallel an einen Tracker anschließt müssen die dann gleich lang sein?




1


  •  Benschy
1.9.2022  (#4)
Geht sich das nicht aus? Wie muss/soll ich dass anschließen?

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
1.9.2022  (#5)

zitat..
alpenzell schrieb:

muss ja ne nette garage sein, wenn da 27Stück pro Seite drauf passen. Viel Spaß damit. Drauf achten, dass 27 Module nicht in einen String passen

Wie ist das, wenn man 2 Strings parallel an einen Tracker anschließt müssen die dann gleich lang sein?

jap dann müsste er splitten. 2x13 oder 2x14.
Mehr als 24 Panele schafft nicht mal ein Core2 von SMA bei 1100V.
Und der Fronius hat eine niedere Grenze bei 900V glaub ich.
Immer mit den Temperaturkoeffizienten berechnen auf -15. Dann kommen gleich 300V mehr raus


1
  •  zmaier
1.9.2022  (#6)
Bin kein Profi, aber in einem anderen Beitrag wurde auch noch auf den max. Kurzschlussstrom verwiesen. Bei 2 Strings parallel kann das schon zu viel sein?!

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
1.9.2022  (#7)

zitat..
zmaier schrieb:

Bin kein Profi, aber in einem anderen Beitrag wurde auch noch auf den max. Kurzschlussstrom verwiesen. Bei 2 Strings parallel kann das schon zu viel sein?!

nein geht sich bei den Geräten aus. Bei 3 Strings parallel bekommst vl. Probleme.
Einfach Panele im Fronius Konfigurator eingeben und dann kommt eh raus was du darfst und welches Gerät


1
  •  Solarbuddys
1.9.2022  (#8)

zitat..
alpenzell schrieb:

Wie ist das, wenn man 2 Strings parallel an einen Tracker anschließt müssen die dann gleich lang sein?

Ja  bzw komplett Verschattungsfrei 
Technisch sollte es ein Spiegelbild sein von Dach 1 zu Dach 2 


1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
1.9.2022  (#9)
@Benschy das klingt bei dir aber nicht wirklich gut geplant. Am einfachsten gibt man das in die Planungstools der Wechselrichter Hersteller ein und die meckern dann schon, wenn etwas nicht funktioniert. Das macht man aber vorher.
Ich hab immer mit sunnydesign.web von SMA gearbeitet

1