|
|
||
https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-machbarkeitsstudie-steiermark/46730_3#467058 |
||
|
||
Gibt es einen bestimmten Grund, warum der Verteiler in den Technikraum soll? Die Tauwasserproblematik wirst du auch in der Heizperiode haben. Dann ist zwar die Feuchte der Raumluft tendenziell niedriger, dafür ist die Soleleitung aber auch viel kälter als im Kühlbetrieb. Hatte das Thema Verteiler im Technikraum ursprünglich auch beim Installateur angefragt, es aber auf seinen Rat hin verworfen. |
||
|
||
Der verlinkte hat schon eine eingebaute Dämmung, aber eine Zusatzschicht Armaflex schadet nicht. Verteilerschacht hat ebenfalls so seine Nachteile, Platzbedarfs, Kosten, Eis, nicht angenehm drin zu arbeiten, vor allem bei miesen Wetter. In der Branche ist es aber leider meist die Standardlösung. |
||
|
||
|
||
Das tauwasserproblem haste sowieso. Also ums isolieren kommst nicht drum herum. Und es ist einfach praktischer die Verteiler im Technikraum zu haben. Kontrolle, zugänglich. Reparatur, im Winter Draußen schrauben viel spaß |
||
|
||
Ich hab auch meine RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sole vt drin. Was soll das für ein Problem sein? Es gibt vollgedämmte und die Metallteile überdämmt man mit Armaflex |
||
|
||
Die technische Machbarkeit ist sicher nicht das Problem. Für mich als Bauherrn stellt sich halt die Frage, was es mir langfristig bringt, den Verteiler im Technikraum zu haben. Für den Installateur ist es sicher angenehmer, nicht draußen im Schacht arbeiten zu müssen. Aber der Aufwand ist halt höher und letztendlich muss alles bezahlt werden. Muss man eben abwägen und entscheiden, wie man es ausführt. |
||
|
||
Den verteilerschacht außen musst auch bezahlen. Außen wird nur zugeschüttet |
||
|
||
Als Vorteil des Verteilers im Technikraum sehe ich schlicht, dass man keinen Schacht braucht. Meist wird automatisch zum Schacht geraten, da man das einfach immer so gemacht hat. Bei den "alten" Verteilern kam es da auch zu deutlicher Kondenswasserbildung und es gab keine passenden Isolierungen, um den Verteiler innenraumtauglich zu machen (außer Bastellösungen). Jedoch wird von Ringgrabenkollektoren die Verteilung mittlerweile meist im Technikraum gemacht. Im Heizbetrieb sollte die Sole im Ringgraben noch etwas kälter sein als bei der Tiefenbohrung. Also wenn das funktioniert und nicht tropft, muss das mit der Tiefenbohrung auch funktionieren. Dann erspart man sich den hässlichen Schachtdeckel. @uzi10 Hättest du ein Foto von deinem Soleverteiler? |
||
|
||
es spart viel geld und macht die anlage betriebssicherer... klassische flächenkollektoren haben viele dünne schnürln (da20 oder da25) und daher viele kreise (und breite verteilerbalken). mit denen will man nicht durch die wand... der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hat bis 20kw 1 oder 2 kreise, damit ist es viel günstiger durch die wand zu gehen. schlampig installierte verteilerschächte führen immer wieder zu undichtheiten wenn am winterende die verteiler im gefrorenen wasser liegen und dieses die dichtungen leck drückt... beispiel optimierte installation technikraum... |
||
|
||
vermutlich hat er unsere systemlösungen dazu nicht gekannt... die soleleitungen laufen ja ohnehin durch den technikraum zur wp. ob da jetzt noch 15cm verteiler dabei sind oder nicht ändert ja nix am thema... |
||
|
||
der RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-shop... https://www.ringgrabenkollektor.com/shop/ du bekommst auf anfrage sicher auch die verteiler lose. du kannst den shop auch deinem installateur zeigen, der findet vielleicht mehr erdwärme produkte die er brauchen kann (exzentrische RDS, sickerschlauch, füll-/spülgarnitur, optimierte sole, etc...) ich habe dort bei einigen lösungen mitentwickeln dürfen... |
||
|
||
Das Foto mit dem Eisklotz am Soleverteiler dürfte eh von mir sein! War dann tatsächlich mal eine Undichtheit! Dichtung hats verdrückt, Soledruck auf einmal auf Null. War noch in der Garantiezeit, sonst wär es ein Leitungswasser Versicherungsfall gewesen. War im 1 Winter dieser Klotz. Dann nie mehr. Wasser steht nie drinnen, nur bei Starkniederschlag kurz mal. Stehendes Wasser ist noch nie gefroren. Versickert dort schnell. Schacht ist dort 1,5 m tief, und in der Regel liegt Schnee drauf. |
||
|
||
Hallo altehuette, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
|
||
@dyarne Danke für die Bilder. Wie sieht es mit Kondenswasser auf den Messingteilen vom Verteiler aus? Müssen diese Teile und auch die Füllarmaturen, etc noch separat isoliert werden oder kann der ganze Verteiler unisoliert bleiben? Hast du ein Foto wie das fix fertig mit Isolierung aussieht? |
||
|
||
Genau so sieht mein Verteiler aus und das is scho so 4-5jahre her. Der Verteiler selbst schwitzt nicht aber das Messing bissl.unten. da empfehle ich Armaflex drüberzupicken so wie über alles andere metallische. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]