|
|
||
Warum? |
||
|
||
Genau kann ich das noch nicht sagen. IDM sagt alles ist variable eingestellt. ich hab jedoch den innentemp sensor noch im kalten technikraum liegen (raumeinfluss auf 0) und fürchte das hat Auswirkungen... Werd ihn diese Woche mal in den Raum nehmen und dann sehen obs besser wird. |
||
|
||
Ja aber die SoleSeite hat ja nix mit der Innentemperatur zu tun. Stell Mal deine Spreizung höher. |
||
|
||
Hast natürlich recht, verwechselt. Muss schauen wo / wie ich das bei der idm einstellen kann... Danke fürs feedback |
||
|
||
Die letzten Tage waren wieder ein bisschen kälter bei uns, bin aber noch immer sehr zufrieden mit meinen Werten. Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT -2.5°C (36h) Aktuelle AT 4.1°C (leicht bedeckt, teilweise Sonne) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 4.7°C KT aus 0.8°C Drehzahl der WQ-Pumpe 19% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 26.2°C Vorlauftemp. 26.2°C Rücklauftemp. 23.7°C Raumtemp. 23.1°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 12.8l/m Verdichter: 26 Hz GM: -601 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
War jetzt echt lange deutlich unter Null ohne Sonne die letzten Wochen aber mein Sole Ein ist immer noch bei knapp 7°C nach einem WW WW [Warmwasser]-Takt. So hoch war ich die letzten Jahre nie - man merkt den ansonsten milden Winter sehr. Der cop ist dafür immer noch wahnsinnig gut für Ende Jänner:) |
||
|
||
wie bekommst du so niedrige vl-temps zusammen.? sind ja a wahnsinn... hast du so viel heizfläche .? 😀 |
||
|
||
Wärmequelle: Tiefenbohrung 2x85m Standort: NÖ Baujahr 2019-2021 Durchschnittliche AT 2,0°C (36h) Aktuelle AT 3,0°C NIBE S-1155-6 PC + Greenwater 300/200 KT-Pumpe: KT ein 7,1°C KT aus 3,0°C Drehzahl der WQ-Pumpe auto Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 28,0°C Rücklauftemp. 25,3°C Raumtemp. min. 22,5°C Pumpengeschw. Wärmetr. fix Volumenstrom 13,3l/m Verdichter: 33 Hz GM: -380 Gebäude-Heizlast Abschätzung: 6,5kW (NAT -14°C) Gebäude: Beheizte Fläche: 170 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad AZ nur Heizen war im Jän u. Dez 6,5 ../ressources/1x1.png |
||
|
||
|
||
|
||
Die sind nicht immer so niedrig... 😉 ...aber mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] kommt schon eine Heizfläche zusammen, der Raumfühler hat bei mir auch ein bisschen Einfluss auf den VL VL [Vorlauf]. Habe eigentlich fast im ganzen Haus geklebten Parkett, ausser Bad, WC und Voraum. So schaut es heute bei mir aus: Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort nordöstlich von Wien Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT 3°C (36h) Aktuelle AT 5.5°C (leicht bedeckt) KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 3.6°C KT aus 0.6°C Drehzahl der WQ-Pumpe 62% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 27.3°C Vorlauftemp. 27.4°C Rücklauftemp. 23.4°C Raumtemp. 22.6°C (Wohnzimmer laut Raumfühler) Pumpengeschw. Wärmetr. 55% (fix) Volumenstrom 12.8l/m Verdichter: 45 Hz GM: -538 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW Gebäude: Beheizte Fläche: 311 m² FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL |
||
|
||
ich beteilige mich an den "unteren" Werten .. war ziemlich kalt in den letzten Tagen/Wochen. Momentan liegen ca 40cm Schnee überm RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ;) Wärmequelle 1x 400m dn40 Standort Kärnten Baujahr 2020 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS) Durchschnittliche AT -2.8°C (24h) Aktuelle AT -2.4°C (sonnig) KNV(Nibe) S1155-6 PC (Greenwater 300/200) KT-Pumpe: KT ein 1.9°C KT aus -1.1°C Drehzahl der WQ-Pumpe 62% (Auto) Heizkreispumpe: berchnete VL-Temp. 27.7°C Vorlauftemp. 27.8°C Rücklauftemp. 25.8°C Raumtemp. 23°C (Wohnzimmer laut Raumfühler vom MDT Taster) Pumpengeschw. Wärmetr. 45% (auto) Volumenstrom 14.3l/m Verdichter: 29 Hz GM: -225 Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 5.8 kW RGK Leistung (errechnet): 6.7 kW Gebäude: Beheizte Fläche: BGF 237 m² (Wohnfläche 175) FBH, BKA, Wandheizung im Bad KWL Min. WQ Eintritt war bisher die Nacht zum 30.01. mit -2.6°C (bei einer AT AT [Außentemperatur] von -6°C) |
||
|
||
war gestern in der zib2, danke!!! 🍺 🍻 🥂 |
||
|
||
Insider? Kenn mich nicht aus 🤪 |
||
|
||
nein, nein ... war nur eine anspielung weil der ds den wettausgang hier so schön förmlich erklärt hat ... |
||
|
||
Bei mir hat das Grundwasser nun etwas mehr "abgekühlt" als sonst. Vermutlich durch das ständige Schmelzwasser von den Grazer Umlandhügeln, die in den letzten 3 Wochen immerwieder Schnee abbekommen haben. Etwa 1 Grad weniger Sole-Ein als noch zu Weihnachten. Wärmequelle Schachtbrunnen Standort Graz-Süd Durchschnittliche AT 4,3° (24h) Aktuelle AT 4,7° Hoval Ultrasource T comfort 8 Sole ein: 12,4°C Sole aus: 8,9°C WQ: 50% Vorlauftemp.: 28°C Rücklauftemp.: 25°C Raumtemp.: normal 22-24° je nach Raum (heute mehr, viel Sonne und unerwartet warmer Föhn) Gebäude: Nur FBH (leider) Heizlast 7kW |
||
|
||
Ist das grundsätzlich egal wenn man so tiefe soletempersturen hat? Bei mir ist das aktuell ähnlich 😅 |
||
|
||
das ist nicht tief, das ist normal. es gibt hier bloß überdurchschnittlich viele unnormale quellen ... 3 |
||
|
||
Ich hatte gestern nach Badesession und WW WW [Warmwasser] Nachschub das erste mal kurzzeitig-4,0 Sole-Aus 🤔 Scheinbar hat es dazu geführt, dass meine WP WP [Wärmepumpe] (mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-empfohlener Einstellung WQ min -6) eingebremst wurde. WW dauerte viel länger, die für WW WW [Warmwasser]-Soll 48 nötige VL VL [Vorlauf]-Temperatur wurde sehr zögerlich erreicht. Auch beim Heizen danach ging erst mal nur 27 VL VL [Vorlauf], dabei wurde RL RL [Rücklauf]-Soll eine Zeit lang nicht erreicht. Danach wieder alles gut. Die AT AT [Außentemperatur] war dabei gut im Minusbereich. Siehe dazu Datenlog unten. Sole-Ein schwankt zwischen 0 und -0,5 rum, Aus um die 3- -3,5. |
||
|
||
Wärmequelle 2x 300m dn32 Standort SO-STMK Baujahr 2019 (massiv 50er mit U-Wert 0.223, noch unverputzt) Durchschnittliche AT -2.6°C (24h) Aktuelle AT -7.7°C KNV(Nibe) S-1155-6 PC (Greenwater 450/300) KT-Pumpe: KT ein -0.4°C KT aus -3.4°C Drehzahl der WQ-Pumpe 83% (Auto) Heizkreispumpe: berechnete VL VL [Vorlauf]-Temp. 30.6°C (Wettersteuerung aus) Vorlauftemp. 28.4°C (Verdichtersperre!) Rücklauftemp. 23.6°C Raumtemp. 22.2°C Pumpengeschw. Wärmetr. 64% (Auto) Volumenstrom 16.4l/m Heizkurve 3/1 Verdichter: 84 Hz (gesperrt ab 85 Hz) GM: -799 (Verdichtersperre!) Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.5 kW RGK Leistung (errechnet): 10 kW? Gebäude: Beheizte Fläche: 330 m² (BGF) FBH, BKA, Wandheizung im Bad keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Eine knackige Nacht. Ich hab tatsächlich vergessen, die Verdichtersperre bei 85Hz rauszugeben, weshalb die Heizung gerade 'zuwenig' leistet. Allerdings sind die Raumtemperaturen heute Früh doch passend, so gesehen lasse ich die GM heute ganz normal abbauen (falls möglich) und entsperre nicht weiter. Mal sehen. Außerdem hab ich gestern endlich den Außensensor der WP WP [Wärmepumpe] von der NW auf die Südost Seite des Hauses verlegt. Meine Hoffnung ist, dass die WP WP [Wärmepumpe] nun tagsüber, wenn die Sonne reinknallt, endlich etwas abbremst. Denn sonst läuft sie dank kalter AT AT [Außentemperatur] tagsüber trotzdem am Anschlag, auch wenn meine Frau aufgrund der Wärme der Sonne schon zum Lüften beginnt - und das kann es ja dann auch nicht sein, denk ich mir... 🤔 |
||
|
||
Wärmequelle 1x 140m TB Standort Oberes Mühlviertel OÖ Baujahr 2019 (massiv 50er) Aktuelle AT -13 °C mtec WP WP [Wärmepumpe] KT-Pumpe: KT ein 4 °C KT aus -0.4 °C Drehzahl der WQ-Pumpe kA Heizkreispumpe: Vorlauftemp. 30.9 °C Rücklauftemp. 27.5°C Raumtemp. 21.5-22.5 °C Gebäude: Beheizte Fläche: 175 m² FBH, Wandheizung im Bad keine KWL Mich schreckt halt einfach der Stromverbrauch wirklich sehr. Aktuell immer zwischen 17 und 23 kWh reiner Stromverbrauch. Die KNVs in der Umgebung haben hier rund die Hälfte an Verbrauch. |
||
|
||
Mich schreckt das hier etwas. Aber da bin ich vielleicht BKA BKA [Betonkernaktivierung] verwöhnt. Meine RL RL [Rücklauf] pickt bei 23,5°C +- 0,3°C, "egal" welche VLT. Meine WP WP [Wärmepumpe] gönnt sich auch so 20 - 30 kWh pro Tag. Allerdings bei 50er unverputzt und 246m² netto. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]