« Heizung, Lüftung, Klima  |

Erdwärme Soletemperaturen 2022/23

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 24  25  26 
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
23.9.2022 - 1.1.2024
516 Antworten | 68 Autoren 516
25
541
Auch wenn manche der Meinung sind dass der Vergleich nichts bringt finde ich es doch interresant wie sich die Quellen so entwickeln, deshalb starte ich mal diesen Thread.

Bei mir schaltet sich seit 2 Tagen immer mal wieder die Heizung ein.

Wärmequelle
 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Durchschnittliche AT
8.4°C (36h)
Aktuelle AT 13.7°C

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 17.6°C
KT aus 12.9°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)

Heizkreispumpe:
Vorlauftemp. 26.7°C
Rücklauftemp. 24.1°C
Raumtemp. 24.7°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
 55% (fix)
Volumenstrom 12.9l/m

Verdichter: 20 Hz

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
17.10.2023  (#501)
ja, das würds gut erklären.
Bei mir zeigt der Modbus Wert gerade in so einem Niedriglast 20Hz Bereich, meist 15-30W zu wenig Verbrauch an.
Sobald der Verdichter bissl mehr leistet ist der Modbus-Wert hingegen meist fast identisch mit meinem externen MID Stromzähler

1
  •  GeoPod
17.10.2023  (#502)

zitat..
DrShouter schrieb:

Aber bei einer AZ von >10 kann ich damit leben 😂

Hi, wie bekommst du in Loxone hin, dass mehrere Werte angezeigt werden?

2023/20231017122032.png

Kannst du mir vielleicht deine Formeln zur Berechnung und die Register für die Niebe/KNV schicken? Ich wäre dir sehr dankbar......


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
18.10.2023  (#503)
Auch bei mir hat heute die WP WP [Wärmepumpe] beschlossen sie startet die Heizsaison...

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
5.8°C (36h)
Aktuelle AT 0°C (7:00 Uhr)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 17.8°C
KT aus 12.9°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 25.9°C
Vorlauftemp.
26.5°C
Rücklauftemp. 23.5°C
Raumtemp. 23°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.6l/m

Verdichter: 20 Hz
GM: -563

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
18.10.2023  (#504)

zitat..
Pedaaa schrieb:

ja, das würds gut erklären.
Bei mir zeigt der Modbus Wert gerade in so einem Niedriglast 20Hz Bereich, meist 15-30W zu wenig Verbrauch an.
Sobald der Verdichter bissl mehr leistet ist der Modbus-Wert hingegen meist fast identisch mit meinem externen MID Stromzähler

Bin grad zufällig drübergestolpert, da ich mich nun auch in die faszinierende Welt des Modbus' vortaste... emoji

https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-s1155-s1255-modbus-tcp-erste-schritte/55936_17#635659


1
  •  uzi10
18.10.2023  (#505)



2023/20231018981584.jpg

erstes Heizen mit wahnsinns COP

1
  •  mariof
  •   Bronze-Award
19.10.2023  (#506)
14.5 grad Sole ein, 7.5 grad Sole aus, cop laut wp ca. 10

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
20.10.2023  (#507)
Im Augenblick startet bei mir immer über die Nacht ein Heiztakt, der dann am Vormittag abgeschlossen wird...

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
9.9°C (36h)
Aktuelle AT 13.7°C (bedeckt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 17.5°C
KT aus 12.8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 23.1°C
Vorlauftemp.
26.3°C
Rücklauftemp. 23.4°C
Raumtemp. 23°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.6l/m

Verdichter: 20 Hz
GM: -136

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  Fino
  •   Bronze-Award
20.10.2023  (#508)

zitat..
heinzi00 schrieb:

Im Augenblick startet bei mir immer über die Nacht ein Heiztakt, der dann am Vormittag abgeschlossen wird...

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT 9.9°C (36h)
Aktuelle AT 13.7°C (bedeckt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 17.5°C
KT aus 12.8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 23.1°C
Vorlauftemp. 26.3°C
Rücklauftemp. 23.4°C
Raumtemp. 23°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr. 50% (fix)
Volumenstrom 11.6l/m

Verdichter: 20 Hz
GM: -136

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:
Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

Ich verfolge deine Werte immer wieder gerne. Deine Qulle ist ein Monster 


1
  •  Zwosti
  •   Bronze-Award
21.10.2023  (#509)
Für mein Verständnis.
Je tiefer eine Bohrung bzw. je mehr Meter in der Erde verlegt, desto länger halten sich die Soletemperaturen im grünen Bereich, stimmt das so?

Wenn die Soletemperaturen in den Keller gehen, wirkt sich das krass auf einen negativen COP aus oder hängt es doch viel mehr von den Außentemperaturen ab, weil halt mehr Wärme im Haus benötigt wird und sich da die WP WP [Wärmepumpe] mehr "anstrengen" muss?

1
  •  DoertyHarry
21.10.2023  (#510)
1. Ja je mehr erschlossenes Erdvolumen, desto länger hält sich die Sole Temperatur.
2. Je höher die Differenz zwischen "Wärmequelle" (Sei es Erde oder Luft) und Vorlauftemperatur desto niedriger der COP.

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
30.10.2023  (#511)

zitat..
Fino schrieb:

Ich verfolge deine Werte immer wieder gerne. Deine Qulle ist ein Monster

Freut mich zu hören wenn die Werte auf Interesse stossen. Im Heizbetrieb bin ich bis jetzt sehr zufrieden mit meiner Quelle, nur leider ist sie auch im Sommer eher auf der wärmeren Seite.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
9.7°C (36h)
Aktuelle AT 6.3°C (bedeckt)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 16.1°C
KT aus 11.3°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 25.3°C
Vorlauftemp.
26.5°C
Rücklauftemp. 23.7°C
Raumtemp. 23°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.6l/m

Verdichter: 20 Hz
GM: -501

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
6.11.2023  (#512)
Wärmequelle 1x 400m DA40 RGK RGK [Ringgrabenkollektor]
Standort Weinviertel
Baujahr
2021 (50er Ziegel keine Fassade)
Durchschnittliche AT
9.2°C (24h)
Aktuelle AT 9.9°C

KNV S-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

WQ-Pumpe:
Sole ein 11.8°C
Sole aus 7.2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 20 %

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26°C
Vorlauftemp.
25.9°C
Rücklauftemp. 24°C
Raumtemp. 23.3°C (Wohnessbereich laut WP WP [Wärmepumpe]-Fühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
55% (fix)
Volumenstrom 14.8 l/m

Verdichter: 20 Hz
GM: -359.6

Gebäude-Heizlast: 7.5 kW
RGK Leistung (errechnet): 10.7 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: ca. 260 m²
FBH, BKA, DK und Wandheizung

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
7.11.2023  (#513)
Heizung schaltet sich sporatisch ein, aber die Werte schauen noch gut aus.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
8°C (36h)
Aktuelle AT 4.2°C (07:00 Uhr)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 15.4°C
KT aus 10.2°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 1% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 26°C
Vorlauftemp.
26.1°C
Rücklauftemp. 23.1°C
Raumtemp. 22.8°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.7l/m

Verdichter: 20 Hz
GM: -588

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  LukasH
  •   Bronze-Award
9.11.2023  (#514)
Wärmequelle 1x 400m dA40mm  
Standort Innviertel 
Durchschnittliche AT
  °C (24h)  
Aktuelle AT 1°C  

KNV(Nibe) S1255-06 PC 
KT-Pumpe: 
KT ein zwischen 13,6
KT aus 8,3 °C  
Drehzahl der WQ-Pumpe 30% (Auto)  

Heizkreispumpe: 
berchnete VL-Temp. 26,8°C 
Vorlauftemp.
27°C  
Rücklauftemp. 23.5°C  
Raumtemp. 22,5 bis 23 Grad°C
Pumpengeschw. Wärmetr.
34% (fix)  
Volumenstrom 12,3l/m  
Verdichter: 29 Hz  
GM: -300  
Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 4,3 kW p real (basierend auf HWB inkl. WW
der Ringgrabenkollektor liefert: 8703 Watt Heizleistung  
Gebäude:
 
Beheizte Fläche mit unverputzten 50er Ziegel: 139 m²  
FBHBKA, Wandheizung im Bad  
keine KWL 


2023/20231109283872.jpg


1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
9.11.2023  (#515)
Heute Früh hat die Wärmepumpe schon ein bisschen mehr zu tun gehabt.

Wärmequelle 1x 400m dn40
Standort nordöstlich von Wien
Baujahr 
2019 (massiv 25er Ziegel+20cm VWS)
Durchschnittliche AT
5.8°C (36h)
Aktuelle AT -1.9°C (07:00 Uhr)

KNV(Nibe) F-1155-6 PC (Greenwater 300/200)

KT-Pumpe:
KT ein 13.5°C
KT aus 8.8°C
Drehzahl der WQ-Pumpe 44% (Auto)

Heizkreispumpe:
berchnete VL-Temp. 29.1°C
Vorlauftemp.
29.5°C
Rücklauftemp. 23.8°C
Raumtemp. 22.5°C (Wohnzimmer laut Raumfühler)
Pumpengeschw. Wärmetr.
 50% (fix)
Volumenstrom 11.8l/m

Verdichter: 46 Hz
GM: -582

Gebäude-Heizlast Abschätzung laut Energieausweis: 9.8 kW
RGK Leistung (errechnet): 8.3 kW
Gebäude:

Beheizte Fläche: 311 m²
FBH, BKA, Wandheizung im Bad
KWL

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
1.1.2024  (#516)
gibt zwar schon einen 24er Thread... 
Aber ich mag den hier noch der Vollständigkeit halber abschließen:

hier meine Jahres-Kurve der Sole-Einlass-Temp (und Außentemp):

_aktuell/20240101516376.png

Eigentlich sollte ich ernsthaft mal überlegen, von Sole auf Wasser zu wechseln.
tiefste Sole-Aus Temp. die ich je im Betrieb gemessen hab, war ganz kurz mal 1,3°C.
Nur beim Estrich-Ausheizen gings kurz mal unter 0°C auf min. -1,6°C

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: KWL Tellerventil einmessen verschiedene Volumenströme Trichter