ÖVE/ÖNORM E 8001-2-31 31.6 Geräte zum Trennen [537.2] [537.2.1, − ] 31.6.1 Geräte zum Trennen müssen 31.6.1.1 bis 31.6.5 entsprechen. [537.2.1.1, − ] 31.6.1.1 Geräte zum Trennen müssen entweder einer der folgenden Bestimmungen/Norm entsprechen Gerät Bestimmungen/Norm Leitungsschutzschalter ÖVE EN 60898 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen ÖVE EN 61008 (alle Teile) oder ÖVE EN 61009 (alle Teile) IEC 61008-2-2 IEC 61009-2-2 Schaltgeräte mit Trennfunktion ÖVE-EN 60947 (alle Teile) [537.2.4, − ] 31.6.4 Mittel zum Trennen sollen vorzugsweise eine mehrpolige Schaltvorrichtung haben, die alle nicht geerdeten Leiter der zugeordneten Versorgung trennt. Einpolige, nebeneinander angeordnete Geräte sind zulässig, wenn nur die Außenleiter geschaltet werden. ANMERKUNG: Trennen kann z.B. erreicht werden durch: – Trenner, Last-Trennschalter, mehr- oder einpolig, – Steckvorrichtungen, – herausnehmbare Sicherungen, – Trennlaschen, – Spezialklemmen, bei denen das Abklemmen eines Leiters nicht erforderlich ist. |
||
|
||
Da steht ja genau, dass nur das Trennen vom Außenleiter erlaubt ist ... oder versteh ich das falsch? Alle Verteiler (naja alle die ich kenne, sicher 20 und ja neue) in unserer Gegend (NetzOÖ) werden mit einpoligen LS und gemeinsamer Nullleiterklemme (pro FI) ausgeführt. |
||
|
||
Korrekt, es ist grundsätzlich erlaubt. In Österreich ist aber die +N Ausführung üblich, zumindest in den meisten Gegenden 😉 Dezidiert vorgeschrieben ist es nicht. 1 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]