« Elektrotechnik & Smarthome  |

LS und mehrere Leiter

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Benji
  •   Gold-Award
28.9. - 30.9.2022
23 Antworten | 8 Autoren 23
1
24
Hab gerade wieder meine E-Verteiler kritisch beäugt, und festgestellt dass an manchen LS zwei, drei oder noch mehr Kreise angeklemmt sind. Ich will das jetzt gar nicht meinem damaligen Elektriker anhängen, könnte rein theoretisch sein dass ich das war emoji

Wie ist das eigentlich? Ist das zulässig? Wie macht man das "sauber"?

zwei oder drei 1,5² starr wird ja noch halbwegs verlässlich sein, aber tlw. habe ich starr und feindrähtig (mit Endhülsen) gemischt... da mach ich mir schon Sorgen dass aufgrund der unterschiedlichen Durchmesser die Klemmung nicht mehr ganz so verlässlich ist...

alles über Wago-Klemmen zu lösen macht die Sache halt auch nicht unbedingt übersichticher... (vor allem weil immer L+N)

  •  uzi10
  •   Gold-Award
29.9.2022  (#21)
ÖVE/ÖNORM E 8001-2-31 

31.6 Geräte zum Trennen [537.2]
 [537.2.1, − ]
31.6.1 Geräte zum Trennen müssen 31.6.1.1 bis 31.6.5 entsprechen.
[537.2.1.1, − ]
31.6.1.1 Geräte zum Trennen müssen entweder einer der folgenden Bestimmungen/Norm entsprechen
Gerät Bestimmungen/Norm
Leitungsschutzschalter ÖVE EN 60898
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen ÖVE EN 61008 (alle Teile) oder
ÖVE EN 61009 (alle Teile)
IEC 61008-2-2
IEC 61009-2-2
Schaltgeräte mit Trennfunktion ÖVE-EN 60947 (alle Teile)

 [537.2.4, − ]
31.6.4 Mittel zum Trennen sollen vorzugsweise eine mehrpolige Schaltvorrichtung haben, die alle nicht geerdeten
Leiter der zugeordneten Versorgung trennt. Einpolige, nebeneinander angeordnete Geräte sind zulässig, wenn nur die
Außenleiter geschaltet werden.
ANMERKUNG:
Trennen kann z.B. erreicht werden durch:
– Trenner, Last-Trennschalter, mehr- oder einpolig,
– Steckvorrichtungen,
– herausnehmbare Sicherungen,
– Trennlaschen,
– Spezialklemmen, bei denen das Abklemmen eines Leiters nicht erforderlich ist.

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
29.9.2022  (#22)

zitat..
uzi10 schrieb: Einpolige, nebeneinander angeordnete Geräte sind zulässig, wenn nur die
Außenleiter geschaltet werden.

Da steht ja genau, dass nur das Trennen vom Außenleiter erlaubt ist ... oder versteh ich das falsch?

Alle Verteiler (naja alle die ich kenne, sicher 20 und ja neue) in unserer Gegend (NetzOÖ) werden mit einpoligen LS und gemeinsamer Nullleiterklemme (pro FI) ausgeführt.


1
  •  BungalowImGruen
30.9.2022  (#23)

zitat..
taliesin schrieb: Da steht ja genau, dass nur das Trennen vom Außenleiter erlaubt ist ... oder versteh ich das falsch?

Korrekt, es ist grundsätzlich erlaubt. In Österreich ist aber die +N Ausführung üblich, zumindest in den meisten Gegenden 😉
Dezidiert vorgeschrieben ist es nicht. 

2
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: 24V E27 Birnen summen