|
|
||
Ich bin kein Experte, eher das Gegenteil, aber: Unser Elektriker hat uns ein Kabel ins Nebengebäude vorbereitet, wo dann später (vermutlich nächstes Jahr) ein UV installiert wird. Im Hauptverteiler ist das mit Schraubsicherungen abgesichert (derzeit natürlich rausgeschraubt). |
||
|
||
Mein Subverteiler für die Garage wurde über einen 4poligen LS abgesichert, kein eigener RCD RCD [Fehlerstrom-Schutzschalter] dafür. |
||
|
||
Wie soll der der LS in der UV die Leitung schützen? Der muss als Überstromorgan vorher auslösen und die Leitung kappen. Geeignete LS gehen auch aber eine D02 Sicherung ist träge, schafft einen hohen Kurzschlussstrom und ist billig. Als Lasttrennschalter halt auch wieder teuer. Du kannst auch ein 5x6mm mit 32A oder 35A vorsichern. RCD, LS kommen dann erst in die UV. Und vorsicht nach 10m Kabellänge muss auch ein Ü-Ableiter rein in die UV |
||
|
||
|
||
Hallo, danke für die Rückmeldungen! Wenn ich einen 10kA 25A LS in der UV als Vorischerung für den FI in der UV verwende sichert der die Zuleitung durch Überlast Kurzschluss in der UV ab. Von daher sollte es egal sein ob der Schutz für die Zuleitung in der UV oder im HV ist. Das einzige wo er nichts bringt wäre wenn ich die Zuleitung anbohre und so einen Kurzschluss verursach, da würde dann halt die NZHS oder VZHS auslösen, aber ich weiß nicht, ob das so erlaubt ist. NZHS ist 25A, würde also nicht viel bringen ... Ja sowieso, ist auch der Hauptgrund damit die HV nicht so voll wird ... Hab mich vor kurzem wieder etwas in die Thematik eingelesen, war mir schon bekannt. Trotzdem danke für den Hinweis! |
||
|
||
ich kenne es nur so, dass die leitung zwischen HV und UV im HV mit schraubsicherungen (25/32A) abgesichert wird. |
||
|
||
Wir haben auch 25A Schraubsicherungen/Schmelzsicherungen genommen in Hauptverteiler. Aber wegen Wechselrichter gleich 5x10mm². Hab ich für 50€ die benötigten 9m auf Willhaben gekauft. Wir haben insgesamt 3 Unterverteiler gemacht und jeweils mit Schmelzsicherungen angeschlossen am HV. Die Unterverteilung im OG haben wir nur mit 5x4mm² angefahren weil ja quasi nix dranhängt und die Länge vom Verbindungskabel ist auch bei nur bei 6m... |
||
|
||
Hallo math89, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Anschluss einer Unterverteilung an die Hauptverteilung |
||
|
||
Wir machen es auch nur mit Schmelzsicherungen |
||
|
||
Danke für den Input, ich glaub ich werde mir Lasttrennschalter besorgen! |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]