« Hausbau-, Sanierung  |

Wassertropfen auf Betondecke

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Tirolar
  •   Bronze-Award
29.11.2022
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Hallo Freunde ,

am wochende will ich die XPS Rohre der wohnraumlüftung mit rigips verkleiden . Das Bild dient nur zur Veranschaulichung des Problems (Estrich ist beim ausheizen und innenputz passt auch )

Nun ist mir aufgefallen das dort wo der Wand Durchbruch für die zu und Abluft ist oben auf der Decke kondensattropfen hängen .
Was soll ich da machen wenn ich die Rohre mit rigips verkleiden will ?


2022/20221129969427.jpg

  •  Tomlinz
  •   Bronze-Award
29.11.2022  (#1)

zitat..
Tirolar schrieb: Was soll ich da machen wenn ich die Rohre mit rigips verkleiden will ?

Den Grund herausfinden, warum genau dort an der heikelsten Stelle (Wanddurchbruch) Kondensat entsteht.
Weil kaltr Luft auf einer kalten Fläche kondensiert, oder weil kalte Luft auf warme Luft trifft.
Ich befürchte zweiteres.

Wenn durch Beton nach außen geführt, wird eine Ringraumdichtung ( RDS ) verwendet.
Wie ist das bei dir abgedichtet?
Vorweg: Schaum ist nicht dauerhaft dicht.

Ich kann das auf dem Foto nicht erkennen: was sind das für Rohre? Sind die bereits aus Dämmmaterial?
Außenluft und Fortluft müssen Dampfdruckdicht (mit Armaflex) gedämmt werden, außer sie bestehen bereits aus Dämmmaterial.

Ps.: Es wurde vermutlich eine falsche Reihenfolge gewählt... Rohre montiert, dann geputzt?
Der Putz ist die luftdichte Ebene und muss somit vollflächig an allen Außenwänden aufgetragen werden. 
Dort wo aus Platzmangel oder sonstiges nicht geputzt werden kann/soll, muss die luftdichte Ebene mit einer Spachtelung hergestellt werden. 
Hinter dem WC Spülkasten z.b. ist ein typischea Beispiel.


1
  •  Tirolar
  •   Bronze-Award
29.11.2022  (#2)
Ist ein EPs Rohr , glattstrich hab ich dahinter gemacht . Oben ist mit Schaum ausgefüllt .

2022/20221129142177.jpg

2022/20221129648425.jpg


2022/20221129859139.jpg

2022/20221129272964.jpg

2022/20221129555072.jpg


1
  •  DrShouter
  •   Bronze-Award
29.11.2022  (#3)
Das hat hier nichts mit den Rohren zu tun. Problem ist die unisolierte Aussenecke der Zwischendecke. Ecke = kältester Punkt im Raum = Tauwasserausfall

Pick provisorisch EPS aussen auf die Ecke und die Tropfen sind weg ;) Mit dem WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] wird das Problem dann dauerhaft gelöst.

1


  •  Tirolar
  •   Bronze-Award
29.11.2022  (#4)
Hab ich mir auch schon kurz gedacht , Werd ich heute gleich machen danke 

1
  •  GShock
29.11.2022  (#5)

2022/20221129306954.jpg

Der rot umrandete Bereich wird trotz Glattstrich nicht Luftdicht sein, das könnte in Zukunft zu Problemen führen, vor allem wenn du die Rohre mit Rigips verschließt.  Ursache für die Tropfen wird aber die noch ungedämmte Betondecke sein 

1
  •  Tirolar
  •   Bronze-Award
29.11.2022  (#6)


2022/20221129700235.jpg

2022/20221129499839.jpg

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
29.11.2022  (#7)
Bei mir wurden die gleichen Rohre verbaut. Hab sie auch eingeschäumt, dann bereich um die Rohre und Ziegel gespachtelt und mit überputzbarem Fensterdichtband abgeklebt, danach zugeputz.


2022/20221129359520.jpg


2022/20221129543673.jpg

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Leerrohre Carport