|
|
||
nicht nach RT RT [Raumtemperatur] sondern außentemperaturgeführt regeln lassen. heizkurve anpassen, heizkreise thermisch abgleichen. danach kann man versuchen etwas raumeinfluss zuzulassen. zur IDM gabs hier schon ein paar fäden, vermutlich wurden da auch die einstellmöglichkeiten besprochen. da weiß ich nicht bescheid. |
||
|
||
Das kannst du nicht deaktivieren, sobald die Raumtemperatur um 1K über der Solltemperatur liegt schaltet der Verdichter und die Heizkreispumpe aus. Die Heizkreispumpe geht erst wieder an wenn die Raumtemperatur um 1K unter der Solltemperatur liegt. Damit der Verdichter wieder anspringt muss die Verdichterpause (sind zwei seperate Zeiten die man einstellen kann, einmal im Heizkreis Menu und einmal im Wärmepumpe Menu) abgelaufen sein und Rücklauftemperatur unter Solltemperatur liegen. Bei Verdichterstart ist die Startdrehzahl 50Hz dann sinkt sie ab auf die notwendige Drehzahl hat mit der Schmierung zu tun - ist aber bei den anderen WP WP [Wärmepumpe] auch so denke ich zumindest. Reduzier den Raumeinfluss: Der hebt dir die Sollvorlauftemperatur um Raumeinflussfaktor * (Solltemperatur - Istemperatur) damit sollte auch die Verdichterdrehzahl schneller sinken Du kannst im Menu Wärmepumpe-Modulation die min Leistung auf 20% setzten damit sollte sie weiter runtermodulieren und die Takte sollten länger werden. 1 |
||
|
||
Raumtemp.-Einfluss mal deaktivieren und Außentemperatur geführt regeln so wie es sich gehört 😉 |
||
|
||
|
||
Ach ja dem Insti dann mal zeigen wie überdimensioniert die Pumpe ist damit er vl. auch was lernt dabei... |
||
|
||
Ich hab aufgegeben irgendjemand etwas beibringen zu wollen. Keiner hört richtig zu, eher wirste als Problemkunde/Besserwisser oder sonstwas abgestempelt. Und wehe Du hast studiert, bloß nicht erwähnen. |
||
|
||
Danke für eure Tipps! wie stell ich auf Außentemperaturgeführt um? |
||
|
||
Im Heizkreismenu den Raumeinflussfaktor auf 0 setzen, dann hängt die Sollvorlauftemperatur nur mehr von der AT AT [Außentemperatur] ab. |
||
|
||
Bei solchen Instis kommt mir die Galle hoch. Tun so, als seien sie die Checker, und der Kunde ein Trottel, nur weil sie irgendwas im Internet aufgeschnappt haben. In Wirklichkeit ist es umgekehrt, aber der Kunde muss diese Krot nicht nur fressen, sondern auch noch teuer bezahlen! 😠 Meinem Insti hab ich dann irgendwann tatsächlich gesagt: Wer zahlt, schafft an. Anders hat es der Monteur ("BKA OG zum Heizen verwenden ist doch Blödsinn! Wärme steigt doch auf!") leider nicht verstanden. 🤦♂️ |
||
|
||
Ich glaube jetzt habe ich eine sehr gute Einstellung gefunden. Raum Temperatur 21,5 Heizkurve 0,28 Somit fährt die Heizung rein und verweilt ziemlich lange auf 22,3-22,4 Raumtemperatur Vorlauf 26,0 Grad Außentemperatur 1 Grad Arbeitszahl 7,2 mit den Standard Einstellungen des Instis hatte ich eine Arbeitszahl von 4,5 ... |
||
|
||
ja genau. bei den Nibe-maschinen bsplw 40hz, eben kontrollierter kaltstart um den öltransport zügig sicherzustellen und die drücke im kältekreis aufzubauen damit das werkl auf reiseflughöhe kommt... 👍 ich frage in den workshops immer in die runde: 'wer hat noch nie einen sonnenbrand gehabt?' komisch, weil die sonne kommt auch von oben... 😎 |
||
|
||
Hast du den Raumfühler-Einfluss nun deaktiviert oder immer noch auf 1? |
||
|
||
Beim Schreibeb des Beitrags war er noch auf 1 eingestellt. jetzt stell ich ihn mal aus. danke für die Tipps LG |
||
|
||
Ich hab bei mir den Raumeinflussfaktor auch auf 0 gesetzt. Laut Beschreibung im Menü sollte damit der Raumeinfluss deaktiviert sein. Hm, die WP WP [Wärmepumpe] schaltet trotzdem 1K über Solltemperatur aus... Also das funktioniert zumindest bei meiner IDM nicht wirklich... |
||
|
||
Ja ist bei mir auch so. |
||
|
||
Heizkurve 0,24 was sagt ihr zu den Werten? AZ 9, kann das stimmen? LG |
||
|
||
Hier wird nur der Strom vom Verdichter summiert und das nicht sehr genau. Bei niedriger Drehzahl ist der Fehler größer(~50%) und wird dann bei Nenndrehzahl kleiner (~5%). Zusätzlich fehlt noch die benötigte Energie der Pumpen und der Steuerung. Bei mir: IDM APP: 45,5kWh / 4,9kWh = 9,3 real: 45,5kWh/ 7,5kWh = 6,1 |
||
|
||
Hast du den Wärmemengenzähler mal überprüft @chgamauf? Kann man dem wenigstens vertrauen? Das man die UWP drehzahltechnisch nicht steuern kann ist richtig bitter. Ich habe 31l/min.... |
||
|
||
Danke 👍 6,1 ist auch top |
||
|
||
Der Durchfluss stimmt ziemlich gut mit dem überein was ich auch auf den Schauglässern ablesen kann - würde sagen +-5%. Die Temperaturen von VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] habe ich mal mit PT1000 nachgemessen und die stimmen. Habe keinen externen Wärmemengenzähler und werde auch nicht das Geld dafür investieren, bräuchte ja eigentlich zwei wegen dem HGL. Die Wärmemenge wird ja dann nur berechnet (eh wie bei allen) mit dem Durchfluss und der Temperaturdifferenz - die Formel haben sie richtig hinterlegt. Ich kann die UWP(bei mir 60% - 20l/min) schon steuern diese läuft mit der eingestellten max. Ladepumpendrehzahl, die min. Ladepumpendrehzahl gilt wenn der Verdichter nicht läuft - nur wenn kein geregelter Heizkreis definiert ist ansonsten ist sie aus. Was nicht geht ist, dass die UWP mit der Verdichterfrequenz mit geregelt wird. Das geht nur wenn der Heizkreis als geregelt (Puffer plus Mischer) definiert wird. Kein Thema. Ja bin eigentlich zufrieden für das die WP WP [Wärmepumpe] zu groß ist. Selbst jetzt bei -9° die letzten Tage war die Verdichterfrequenz nicht über 40Hz |
||
|
||
Meine idm ist seit 2 Tagen im Betrieb... - Wo finde ich die aktuellen Infos zur verdichterfrequenz? - Wo kann ich die ladepumpendrehzahl verändern? Konnte die 2 Parameter bisher im Menü nicht lokalisieren. Danke |
||
|
||
Unter "Informationen" / "Fühlereingänge" / "Analog Ausgang" siehst du die Ladepumpe. Die Verdichterfrequenz ist nur in der Fachmannebene zu sehen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]