« Heizung, Lüftung, Klima  |

NIBE F2120-12 und VVM S320 falsch eingestellt

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Arminius
11.12. - 14.12.2022
14 Antworten | 3 Autoren 14
14

Hallo zusammen,

ich lese schon einige Wochen im Forum still mit und traue mich nun zum ersten Tread ;)

Wir haben seit Donnerstag die oben genannte WPWP [Wärmepumpe] installiert.
Unser Haus ist ein altes Fachwerkhaus das energetisch entsprechend saniert worden ist.
Heizlast ist knapp 10 KW für 220 qm Wohnfläche.

EG ist überwiegend mit FBH FBH [Fußbodenheizung], OG mit Heizkörper.
Die Einzelraumregelung habe ich demontiert und den hydraulischen Abgleich gemacht.
Die Heizkörper sind aktuell an der FBH FBH [Fußbodenheizung] angeschlossen, da die Pumpeneinheit noch nicht geliefert worden ist

Unser Problem ist, dass der VL VL [Vorlauf] viel zu hoch ist. Wir sitzen aktuell im Wohnbereich bei knapp 24 Grad. Der Stromzähler rennt entsprechend mit gestern fast 60 KW/h.

Die Heizkurve habe ich von 8 auf 0 gestellt. Laut der Grafik an der Inneneinheit und den aktuellen AT AT [Außentemperatur] wäre VL VL [Vorlauf] von 25 Grad.

Ist da irgendwo eine Sperre drinnen?
Ein paar Auswertungen von myUplink sind unten aufgeführt.
Falls Ihr noch andere Auswertungen braucht, kann ich die noch liefern.

Dem Heizungsbauer habe ich um die richtige Einstellung schnellstmöglich gebeten.

Vielen Dank und viele Grüße
Armin


2022/20221211721743.png


2022/20221211280628.png


2022/20221211365593.png


2022/20221211612627.png

  •  cacer
  •   Gold-Award
11.12.2022  (#1)

zitat..
Arminius schrieb: Die Heizkurve habe ich von 8 auf 0 gestellt.

ich kenn jetzt die luftpumpen nicht genau, doch heizkurve 0 sollte die eigene sein.
die kannst du selbst definieren.
beispiel: VL 25C bei 10C AT AT [Außentemperatur], 27C bei 0C , 29C bei -10C

jeh nach sanierungsstand wäre vermutlich kurve 3 oder 4 zu testen.

jetzt ist kein puffer etc drin und die heizkörper laufen mit dem VL VL [Vorlauf] der FBH FBH [Fußbodenheizung] lau mit?

du hast ne sehr hohe spreizung, wie stark läuft die wärmeträgerpumpe?(heizkreispumpe)
vermutlich zu langsam.

steht auf automatik? ist FBH FBH [Fußbodenheizung] ausgewählt, oder manuelle spreizung?

eventuell hat der HB das so eingestellt, damit die keizkörper einiger maßen stark mitlaufen.

edit: grad im fachwerkhaus böten sich wandheizungen in lehm an, anstatt der heizkörper. damit würde das gesamtsystem auch effizienter.

kontrolliere, ob der heizstab mitläuft.

1
  •  Arminius
11.12.2022  (#2)
Danke für die Rückmeldung 

Ja genau. Die Heizkurve 0 ist die wo man selbst definieren kann.
Ich kann die Einstellung mal auf 3 stellen. Denke aber nicht, dass sich da was ändert

Kannst Du mir sagen, wo ich die Informationen in den Menüs zu der Pumpe usw. finden kann?


Jou das mit der Wandheizung hatten wir uns auch überlegt. Da dort aber nur die Schlafräume sind hatten wir die Investitionen nicht gemacht.
Das Bad im OG hat eine FBH FBH [Fußbodenheizung] und zusätzlich einen Handtuchheizkörper.

Puffer und zugehörige Pumengruppe fehlen noch bzw sind nicht angeschlossen. 
Der Heizstab ist aus.


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
11.12.2022  (#3)

zitat..
Arminius schrieb: Puffer und zugehörige Pumengruppe fehlen noch bzw sind nicht angeschlossen. 

dann lass die blos weg :D

wenn du das jetzt eingestellt bekommst und es funktioniert, wird dir puffer und pumpengruppe nur effizienz und damit strom kosten.

zitat..
Arminius schrieb: Kannst Du mir sagen, wo ich die Informationen in den Menüs zu der Pumpe usw. finden kann?

bei meiner soleWP der "f-serie" ist das menue 5, welches erst freigeschaltet werden muss(hauptmenue 7 sekunden auf "zurück" drücken).
also handwerkerebene, welche aber im handbuch frei beschrieben ist.
installateurshandbuch suchen.
bzw wird dir das sicher gleich jemand sagen können.

da einmal wärmeträgerpumpe menue und klimatisierungseinstellungen suchen.

heizkurve 0 ist schon ok, musst dir die dann halt durch ausprobieren einstellen .

1


  •  Arminius
11.12.2022  (#4)
ein paar Info habe ich finden können.
Reicht das?



2022/20221211951343.jpg

2022/20221211978232.jpg


2022/20221211313840.png

2022/20221211958422.png


1
  •  Arminius
11.12.2022  (#5)
Ich habe die Spreizung mal auf 5 runter genommen.
Es war schon besser.
Der VL VL [Vorlauf]/RL war auf 35/37 runter.
Ist jetzt wieder der VL VL [Vorlauf] etwas hoch gegangen 42/34

Vielleicht muss es sich erst noch einregulieren?!

zitat..
cacer schrieb: wenn du das jetzt eingestellt bekommst und es funktioniert, wird dir puffer und pumpengruppe nur effizienz und damit strom kosten.

Das glaube ich. Bin mir nur nicht sicher ob der VL VL [Vorlauf] für die Heizkörper im OG reichen


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
11.12.2022  (#6)
ok, bei 7.1.8.2 ist FBH FBH [Fußbodenheizung] eingestellt, das sollte bei automatik auf 7K spreizung regeln.(wobei die automatik der "s-serie" da wohl nicht so einfach zu händeln ist und viele manuell fahren)
dort wäre es möglich andere gewünschte spreizungen einzustellen, aber:

deine heizkreispumpe läuft schon auf 100%.
mehr geht also nicht.
die frage ist, ob deine

zitat..
Arminius schrieb: den hydraulischen Abgleich gemacht.

heizkreise gedrosselt sind,
sonst wären die 15/min sehr mau und der grund für die hohe spreizung.
wie hast du den abgleich gemacht?

ist es immer noch zu warm? läuft der verdichter auf hochturen?
dann ist die heizkurve vielleicht immer noch zu hoch.
dann würde so eine momentaufnahme nicht viel aussagen.

die gradminuten hängen bei unter -600, was darauf schließen lässt, daß die gewünschte wärme (heizkurve) nicht erreicht wird.

sind alle räume gleich zu warm?

edit: ich war wohl zu langsam ;)
spreizung auf 5K nützt nix, wenn die pumpe schon auf anschlag läuft.
so ein system ist auch sehr träge, mal eben was umstellen, bringt erst stunden (bis tage) später belastbare ergebnisse.

edit 2: ja , die heizkörper sind da der pferdefuß. die haben aber auch teils voreinstellbare ventile unter den reglern versteckt. weißt du, ob die sowas haben und wie das eingestellt ist? die können wohl auch im rücklauf sitzen. bin kein HK spezi

und noch n edit: lief die pumpe vor deinen bildern auch schon auf 100%? das hat sich vielleicht alles überschnitten, wenn du zwischenzeitlich schon änderungen vorgenommen hast... beobachten und berichten

1
  •  Arminius
12.12.2022  (#7)
Da hat es wohl irgendein Bauteil zerschossen.
Der HB hat mit NIBE telefoniert.
Jetzt darf der Service von NIBE kommen.

So ein Sh...
Hab jetzt bis auf einen Heizkreis alles zu.

Da bin ich gespannt wann die kommen und was die finden.
Der berechnete VL VL [Vorlauf] bleibt bei 45 Grad. Egal was ich einstelle

Gibt es ein Register dafür? 

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#8)
das hört sich irgendwie ... seltsam an.
möglich, daß da was defekt ist, nur was?
vielleicht versteckt sich noch irgendeine einstellung, welche die ursache sein könnte.

wo du nach register fragst... hast ja nibepi laufen... wild register geschrieben ohne drauf aufzupassen, was da passiert hast du aber nicht?
testweise mal modbus aus und werkseinstellung bzw n update würde mir noch einfallen.

oder einfach mal per sicherung ein paar minuten vom strom nehmen, das hat schon so manchen bit wieder gerichtet ;)

wenn gar nichts hilft, sperrzeiten rein, und oder frequenz begrenzen, damit weniger leistung ins haus fließt.

weiß nicht ob deine S320 gleich ist, aber hier die registerliste aus nibepi:

https://github.com/bebben88/NibePi/blob/master/nibepi/models/VVM320.json

edit :
ne, du hast kein nibepi... hab ich verwechselt.

1
  •  Arminius
12.12.2022  (#9)

zitat..
cacer schrieb: wo du nach register fragst... hast ja nibepi laufen... wild register geschrieben ohne drauf aufzupassen, was da passiert hast du aber nicht?

Nein, herum gespielt habe ich nicht. Habe nibepi hier liegen aber noch nicht installiert.
Möchte erst einmal, dass die WPWP [Wärmepumpe] sauber läuft.

Spannung habe ich auch schon weg genommen.

Ich werde jetzt abwarten, was der Techniker sagt

zitat..
cacer schrieb: wenn gar nichts hilft, sperrzeiten rein, und oder frequenz begrenzen, damit weniger leistung ins haus fließt.

Wie hoch würdest du  die Frequenz sperren? 
Das steht in der Anleitung....

MENÜ 7.1.3.1 – SPERRBEREICH
Hier können Sie einen Frequenzbereich festlegen, in dem der Verdichter blockiert ist. Die Grenzen des Ein- stellbereiches hängen vom jeweiligen Wärmepumpen- Modell ab.

HINWEIS!
Wird ein großer Frequenzbereich blockiert, kann ein ruckartiger Verdichterbetrieb verur- sacht werden


1
  •  Arminius
12.12.2022  (#10)

zitat..
Arminius schrieb: MENÜ 7.1.3.1 – SPERRBEREICH
Hier können Sie einen Frequenzbereich festlegen, in dem der Verdichter blockiert ist. Die Grenzen des Ein- stellbereiches hängen vom jeweiligen Wärmepumpen- Modell ab

Den Menüpunkt habe ich nicht.
Dafür den
     MENÜ 7.1.6.3 – LEISTUNG BEI NAT
Den Wert habe ich von 12 auf 7 runter genommen.

Kann ich darüber die Leistung bzw Frequenz der WPWP [Wärmepumpe] runter bringen?




1
  •  cacer
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#11)

zitat..
Arminius schrieb: Den Menüpunkt habe ich nicht.

ok, dann keine option.
alternativ über zeitprogramm sperren.
also z.b tagsüber 12 h heizen, nachts aus.

oder im 6 h takt. o.ä.

zitat..
Arminius schrieb: MENÜ 7.1.6.3 – LEISTUNG BEI NAT
Den Wert habe ich von 12 auf 7 runter genommen.

Kann ich darüber die Leistung bzw Frequenz der WPWP [Wärmepumpe] runter bringen?

tja, da haben wir uns hier schon öfter gefragt, was das alles bewirkt.
im endeffekt gibst du der WPWP [Wärmepumpe] damit die vorgabe, was bei NAT für eine leistung theoretisch nötig sein sollte.
ich vermute, daß sich das auf die wärmeträgerpumpe zur spreizungseinstellung auswirkt, nicht jedoch auf die mögliche leistung.

dann fällt mir grad auch nix mehr ein.

HILFE! hat noch einer ne idee?😬

edit: hat sich soll-VL denn überhaupt mal bewegt?
was passiert, wenn du heizkurve 1 testest?
was kann den  soll-VL denn noch so hoch halten?


1
  •  Arminius
13.12.2022  (#12)
Hab das Menü für die Blockierung doch gefunden.
Das schaut jetzt schon deutlich besser aus :)
Die Frequenz habe ich heute morgen noch mal etwas runter genommen.
Denke, dass ich noch weiter runter kann oder?


2022/20221213513966.jpg

Mal warten was der Techniker sagt warum der VL VL [Vorlauf] nicht entsprechend der Heizkurve angepasst wird.

Danke ersteinmal für Deine Unterstützung :)

1
  •  Lemberger
  •   Bronze-Award
13.12.2022  (#13)
Wenn du "von oben herab" den/diSperrbereich setzt sollte es keine Probleme mit ruckartigem Verhalten geben. Ich würde Mal so weit runter gehen bis es zu kalt wird im Haus emoji

1
  •  Arminius
14.12.2022  (#14)

zitat..
Lemberger schrieb: Wenn du "von oben herab" den/diSperrbereich setzt sollte es keine Probleme mit ruckartigem Verhalten geben. Ich würde Mal so weit runter gehen bis es zu kalt wird im Haus

Aktuell bin ich mit den Werten recht zufrieden.
Der VL VL [Vorlauf] ist zwar ab und zu bei oder über 38 Grad aber noch okay

Hoffe das es nicht mehr lange dauert bis der Techniker kommt.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Stört das Abtauen der LWWP das modulieren einer Heliotherm?