|
|
||
🙏 Viessmann hat den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] heuer auf der energiesparmesse als neuigkeit vorgestellt. dein installateur kann sich bei interesse gern an die kollegen vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-shop wenden oder an den hersteller... |
||
|
||
Verdammt, ganz vergessen! 🤦♂️😁 Warum muss es eine Tiefenbohrung sein? Ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist keine Neuigkeit, sondern gelebter (Foren-) Standard, aber leider vielen Instis noch unbekannt. Alter "Werbespruch": Mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hast Erdwärme mit der Effizienz einer TB zum Preis einer LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Tausende RGKs mit Monitoring können nicht irren... Und mit @dyarne hast quasi den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Pionier an der Hand. Dem kannst schon was glauben. 😉 |
||
|
||
|
Eigentlich ein Armutszeugnis, da hast du Recht. 😁 ||
|
||
oder die S1156-8er! |
||
|
||
??? |
||
|
||
https://docs.nibe.se/en/ish2023/ish2023-wall6-enpdf/?page=2 |
||
|
||
|
Mit Kältemittel R454B (GWP<500). ||
|
||
Vielen lieben Dank für eure Antworten. Bin jetzt schon zu weit, dass ich alles ändere (Tiefenbohrung(WP Marke). Ihr habt mir sehr viel erklärt und verstehe jetzt auch die Zusammenhänge von WP WP [Wärmepumpe], Puffer, ERR & Wandheizung. Nochmals ein großes Dankeschön!!! Tolle Community!!! |
||
|
||
Also falls die TB nicht schon gesetzt wurde, dann würde ich mir den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] trotz Stress schon noch näher anschauen. Kommt schließlich um etliche Tausender billiger! Der WP WP [Wärmepumpe] ist es egal, woher die Wärme kommt... |
||
|
||
+1 |
||
|
||
Bin beim Einlesesen wegen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]... ;) 2 Fragen sind noch aufgetaucht: 1) wegen der Heizlast: bei mir Netto Heizlast 8,5KW laut Heizlastberechnung. Jedoch wird auch Warmwasser mit dem Kompakt-WP mitgeheizt...muß ich da noch was mitbedenken z.B. 1-2 KW extra noch dazurechnen bei der Vitocal 333G 1,7-8,6KW ? 2) werde das "natural cooling" Modul gleich miteibauen lassen um im Sommer ein paar Grad passiv über die FBH FBH [Fußbodenheizung] zu kühlen. Ist hier eine ERR ERR [Einzelraumregelung] eventuell sinnvoll um gewisse Räume wie Kinderzimmer nicht zu kühlen (Kinder spielen gerne am Boden) ? |
||
|
||
1. WW komplett egal. Wegen 1-2h nicht-heizen kühlt dein Haus sicher nicht aus. Aber wie @dyarne schon schrieb: Auch die kleine WP WP [Wärmepumpe] ist fast schon überdimensioniert... 2. Nein. Da ist es besser, 2x im Jahr manuell die Heizkreise wie gewünscht zu drosseln (fix). Noch viel besser aber wäre BKA BKA [Betonkernaktivierung]: Super geiles kühlen mit 20W und Erd"kälte" vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 😉 ohne kalte Füße durch Wegschalten von kompletter FBH FBH [Fußbodenheizung] im Sommer. Dauert 2 Sekunden. Ich hatte letzten Sommer dank BKA BKA [Betonkernaktivierung] und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 23°C im Haus, bei 35°C AT AT [Außentemperatur]... |
||
|
||
Danke für deine schnelle Antwort! :) |
||
|
||
und schon wieder stehe ich an... :/ bin gerade am Überlegen, ob ich im Keller einen Raum (17m2) zusätzlich mt FBH FBH [Fußbodenheizung] mitbeheizen (20°C) will . Ursprünglich war für die Heizlastberechnung deieses wärmeisolierte Kellerzimmer nicht mit FBH FBH [Fußbodenheizung] durchgerechnet und fehlt bei der Gebäudeheizlast von 8,49KW IM OG ist für ein Zimmer mit gleicher Größe, 750W berechnet worden (Hier nur 1 Aussenwand, Fenster, höherer Raumhöhe...ist sicherlich anders als dieses Kellerzimmer mit 2 Aussenwänden mit Beton und Isolierung und einer wahrscheinlichen Kellertemp. zw. 11-15°C) Ich frage mich jetzt, ob die WP WP [Wärmepumpe] mit 8,6KW dann noch ausreicht? Meine Idee wäre bei kalten Minusgraden diesen Heizkreis manuell auszuschalten (ERR will ich ja nicht), um dann nur mehr EG und OG zu beheizen. Verändert das dann den Mindestvolumenstrom so stark, daß ich dann doch einen Puffer werwenden sollte? Oder bin ich auf einem Holzweg? |
||
|
||
Ich hätte bei meiner Heizlastberechnung bei einem nicht/minimal beheizten Kellerraum, der an einen beheizten Kellerraum mit 23 Grad angrenzt, bei einer Temperatur von 21 Grad nur 50W. Der beheizte Kellerraum heizt den anderen sozusagen mit und die Wärmeverluste sind minimal über die erdangrenzenden Wände. |
||
|
||
Das werde ich auch so machen. FBH kommt zwar rein, wird aber abgedreht. Und wenn ich den Raum mal nicht nur als Abstellraum nutzen will, kann ich sie auch wieder aufdrehen und ich hab zumindest keinen kalten Boden. Wegen Pufferspeicher - mir hat der TGA Planer erklärt: Wenn auf Einzelraumregelung verzichtet wird, kann auch immer auf einen Pufferspeicher verzichtet werden. |
||
|
||
Völlig problemlos. In der Übergangszeit knipse ich auch alle Parkettkreise mit Wärmeeintrag manuell ab und lasse nur mehr die Fliesen temperieren. Flow30 besagt hier: Maximal 30% der Heizkreise mit Einzelraumreglern. |
||
|
||
Danke für eure Antworten! Haben mir wieder sehr geholfen und meine Bedenken wieder zerstreut und gute Argumente für Insti gegen Puffer und kleine 8,6KW WP WP [Wärmepumpe] gegeben.... 👍 Bin gerade auch beim Einlsen von flow30... der nächste Punkt, über den ich mit dem Insti reden muss... gibt's schon ein Programm für die flow30 Berechnungen? |
||
|
||
Programm gibt es schon nur braucht es Erfahrung und Ahnung bei den Eingaben. Die amtsbekannten Röhrlhersteller haben ja auch ein Tool, aber wenn du einen Affen vor den NASA Supercomputer setzt kommt deswegen auch nicht automatisch was Gscheits raus. |
||
|
||
Du brauchst die raumweise Heizlastberechnung, dann kannst Du mit dem Trenchplanner bis zum Unfallen spielen: http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html Lass Dich aber nicht einfangen - meine Frau verdreht immer mehr die Augen, wenn ich mich an den PC setze... |
||
|
||
@bedipp , @RKA1 spricht von flow30.at und dessen Berechnung für die Wärmesenke AKA FBH FBH [Fußbodenheizung] bzw. BKA bzw. WH. Dein Link betrifft das Tool zur Berechnung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor], was natürlich auch absolut empfehlenswert wäre. Wie gesagt, kostet umgschaut (mind.) 10.000 € weniger als eine TB... |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]