|
|
||
@bedipp , @RKA1 spricht von flow30.at und dessen Berechnung für die Wärmesenke AKA FBH FBH [Fußbodenheizung] bzw. BKA bzw. WH. Dein Link betrifft das Tool zur Berechnung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor], was natürlich auch absolut empfehlenswert wäre. Wie gesagt, kostet umgschaut (mind.) 10.000 € weniger als eine TB... |
||
|
||
@ds50: Genau das kann der Trenchplanner auch - siehe meinen aktuellen Thread: https://www.energiesparhaus.at/forum-trenchplanner-fbh-bei-sanierung-hoffentlich-nur-detailfragen/72178 Ich bin damit wesentlich leichter zurecht gekommen als mit dem EXCEL-Tool, das (soweit ich das verstanden habe) die Basis des "FlowPlanners" im Trenchplaner ist. Aber vielleicht habe ich die Frage auch falsch verstanden. |
||
|
||
So jetzt habe ich mit Insti und Viessmann alles besprochen...jetzt kommt die kleine 333G, ohne Puffer, ohne ERR ERR [Einzelraumregelung], ohne Bad Handtuch Trockner. die Fbh wird so verlegt, dass die Zielvorlauf Temp. 30 Grad erreichen soll. Danke Euch! |
||
|
||
😉 Ich find auch die immer noch zu groß für dein Haus, aber zumindest um Welten besser als dein Eingangspost. 👍 Das Bad übrigens vollklatschen mit Wand- (und Decken-?) Heizung. Dann noch BKA BKA [Betonkernaktivierung] und RGK RGK [Ringgrabenkollektor], und das Forum ist zufrieden. 😁 |
||
|
||
Die 333G ist nicht mehr lieferbar 😕...jetzt brauche ich eine alternative modulierende WP WP [Wärmepumpe] für 8,49 KW Heizleistung mit Passive Kühlung: Die oben genannte KNV (S1155/06 oder S1255/06) haben 1,5-7,5KW . Also etwas zu wenig KW für meinen Geschmack und die größere 12er hat wieder zuviel KW (3 – 14) Kennt ihr welche WP WP [Wärmepumpe], die ähnlich zur 333G ca. 8 bis 8,5KW liefern? |
||
|
||
Die 1x55-6 würde für dich trotzdem gut passen, du brauchst keine größere Maschine. |
Das war kein Scherz, du brauchst keine 8,5 kW Heizlast. ||
|
||
Nein, die passt sogar sehr gut! Die 333G wäre wirklich etwas zu groß gewesen. Nur weil es anscheinend noch nicht ganz klar ist: Die 8,5 kW Heizlast sind unter Worst-worst-worst Case Bedingungen gerechnet worden, das heißt: * Über 48h NAT als DURCHSCHNITT * Keine Solaren und inneren Gewinne. Keine! Aber dafür * reisst du 10x (Hausnummer) am Tag sämtliche Fenster zum Lüften auf. Sollte das einmal in 10 Jahren tatsächlich passieren, dann hast du bei der S1x55-06 immer noch einen bis zu 6,5 kW Heizstab, also in Summe 13,7 kW Heizleistung. Das ist dann der Hosenträger zum Hosenträger zum Hosenträger zum Hosenträger. Aber dafür würde in 98% der restlichen Zeit die kleinere WP WP [Wärmepumpe] viel besser zu deinem Haus passen. Und nicht vergessen: Der Forumsupport für die Nibe ist unschlagbar, einen besseren Service für die WP WP [Wärmepumpe] kannst du mMn nicht bekommen, einfach, weil die hier so verbreitet ist. Der einzige Nachteil: Dein Installateur wird sagen "die ist ja viel zu klein!". Da brauchst dann Eier, um mit Absicht trotzdem die kleinere WP WP [Wärmepumpe] durchzudrücken. Ich hab das getan, bei viel mehr Heizlast vom Haus wie du, und ich hab das noch keine einzige Sekunde bereut. |
||
|
||
Einspruch. 98% ist viel zu wenig. Das hieße eine Woche im Jahr passt sie nicht. Vielleicht hast du diese eine nicht passende Woche statistisch in 10 oder 20 Jahren. |
||
|
||
Danke euch, habe gerade auch mit KNV telefoniert...die empfehlen auch die 06er. Und auf einen Fehler ist der Mitarbeiter auch noch draufgekommen: im Energieausweis ist der ges. Keller in die Bezugsfläche reingerechnet worden (der Keller wird jedoch bis evtl. auf einen Raum gar nicht geheizt) ...also auch hier hat das Haus NOCH eine Reserve: jetzt hoffe ich, dass der Insti keinen Stress mit einer neuen WP WP [Wärmepumpe] Firma hat... |
||
|
||
@ds50 +1 Wenn ich mich hier anhängen darf: Sich für eine WP WP [Wärmepumpe] zu entscheiden ist nun doch eine längerfristige Investition. Die Nibe S1155 kann dir bis zu 7,5kW liefern. Dein "99% Bedarf" wird sich irgendwo bei 2-6 kW konstant bezogener Heizlast einpendeln; je nach Außentemperatur und somit deinen Heizbedarf decken. Um die Aussage von ds50 nochmals von einer anderen Seite zu betrachten: Entscheidest du dich für die Variante die 98% deiner Anforderung sehr effizient abdeckt oder entscheidest du dich für eine Variante die in 2% zwar den "Angstfall" abdeckt(den auch die andere Variante mit dem Heizstab abdeckt), allerdings in den anderen 98% Effizienz liegen lässt. Hier im Forum findest du zig Thread zum Thema Dimensionierung der WP WP [Wärmepumpe]. Ich kann dir nur ans Herz legen, diese zu lesen. Speziell die Bericht von jenen leidenden, die mit einer überdimensionierten WP WP [Wärmepumpe] zu kämpfen haben (Taktung, Effizienz, Übergangzeit vor/nach Heizperiode etc..), bevor du dich für ein kW-Monster entscheidest Denn mangelnde Effizienz bezahlst du in 98% eines (Heiz-)Jahres, solange wie deine WP WP [Wärmepumpe] lebt. Und zum Thema Angstfall: Du braucht 8,5kW Heizleistung für den Angstfall, die Nibe ohne Heizstab liefert dir 7,5kW --> Was glaubst du, wie stark du -1kW das in einem modern isolierten Haus an der RT RT [Raumtemperatur] merken wirst? Selbst wenn der Lastfall 8,5kW für ein paar Stunden (z.B.: in der Nacht) ansteht, wirst du das durch die Trägheit in deinem Haus wohl kaum merken. Die "fehlende" Wärme, wird dir die WP WP [Wärmepumpe] wieder nachliefern, sobald die Außentemperatur wieder ansteigt. Und sollte der Lastfall wirklich 14 Tage andauern -> Na gut, dann schalt halt den Heizstab halt dazu oder hast eh irgendwo einen Zusatzofen rumstehen/geplant etc... Was ich hier so laienhaft und sinngemäß in meiner Aussage zusammengezimmert habe, findest du wunderbar betoniert und mit Fakten unterlegt in diversen Posts von @dyarne, @ds50, @rabaum u.v.a Und vielleicht eines noch, falls noch nicht erwähnt: die s1155er gibt es mit passiver Kühlung... nur so nebenbei... LG 3 |
||
|
||
uiuiuiui: jetzt hat sichs schon (fast?) erledigt, während ich das obige Posting verfasste ... 😀 |
||
|
||
ja, die kann auch passive Kühlung...werde die kompakte S1255/06 PC mit 180L WWspeicher nehmen. Danke euch, dass ihr wieder einmal helfen habt können. 1 |
||
|
||
Perfekt! 👍🤜🤟 So, wie sieht es jetzt mit dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nochmal aus? Warum soll der nicht möglich sein? 😉 |
||
|
||
RGKwäre eine tolle Alternative, wenn nicht so viele schöne alte Bäume am Grundstück stehen würden, die wir auch erhalten wollen |
||
|
||
Hängt jetzt natürlich vom Grund ab. Aber prinzipiell ist gerade der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] aufgrund seiner flexiblen Verlegung prädistiniert für auch etwas kompliziertere Verlegerichtungen. Ich würde mich da unbedingt vorher aufschlauen. Schließlich gibt es ja auch den Baugrubenkollektor. Oder die Kombination von RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und kleinerer TB als Hybridquelle. Da hast z.B. im Winter die Vorwärmung und im Sommer die Vorkühlung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor], bevor der Booster in Form einer kleineren, und deswegen viel billigeren TB kommt. Du siehst: Vieles ist möglich. Für ganz konkrete Vorschläge würde ich mich von den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Profis (@dyarne oder den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Berechnungsbüros) beraten lassen. (Kleiner Tipp am Rande: Dein Insti kann das nicht. ) P.S.: Stehen deine alten Bäume wirklich alle an der Grundgrenze? 😁 |
||
|
||
Hier mal ein paar Beispiele was nicht alles gehen kann https://www.energiesparhaus.at/forum-ringgrabenkollektor-grenze-der-moeglichkeiten/46227 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]