« Hausbau-, Sanierung  |

Blower Door Test

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  grsm
  •   Bronze-Award
24.5.2023 - 8.12.2024
22 Antworten | 12 Autoren 22
4
26
Ich hätte bitte Mal eine Frage zum Blower Door Test. Wann und wie habt ihr den gemacht. Ich hätte gelesen, dass er nach dem Innenputz und vorm Estrich gemacht werden soll. Jetzt ist es nur so, dass bei uns im EG nur eine Baustellentür und statt des Garagentors im Keller (Stiegenhaus dazu offen - Hanglage) eine Verschalung aus OSB-Platten drinnen ist und diese ja bei weitem nicht dicht sind. Beides soll so spät wie möglich durch das Original ersetzt werden um Schäden daran zu vermeiden. Wie habt ihr das gelöst? 

  •  Armin86
24.5.2023  (#1)
Alle noch nicht fertigen Öffnungen müssen Provisorisch abgeklebt werden.
Da kommt man in deinem Fall nicht drum rum

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
24.5.2023  (#2)
Genau der Blower Door Test sollte nach dem Innenputz und vorm Estrich gemacht werden. Wichtig ist das komplett bis zum Boden verputzt werden muss sonst zieht es dir da rein. War bei mir so und deshalb habe ich dann unten nachgebessert, das wäre wenn der Estrich schon drin gewesen wäre nicht möglich gewesen.
Hatte zur Garage im EG nur eine Baustellentür und statt dieser haben wir den Ventilator für den Blower Door Test rein gegeben.
Ich denke dass man das "Garagentor" vielleicht irgendwie mit Klebeband abdichten kann, würde das aber einfach mit dem besprechen der den Blower Door Test macht. Desto mehr du vorher schon abdichtest desto weniger Stress hast du beim Blower Door Test. Also mal durchgehen was alles nach aussen führt und dass so gut es geht abdichten.

1
  •  coisarica
  •   Gold-Award
24.5.2023  (#3)
also wenn für einen erfolgreichen bdt das garagentor dicht sein muss, dann stimmt ohnehin irgendwas nicht.

1


  •  rabaum
  •   Gold-Award
24.5.2023  (#4)

zitat..
coisarica schrieb: also wenn für einen erfolgreichen bdt das garagentor dicht sein muss, dann stimmt ohnehin irgendwas nicht.

Gut auf den Punkt gebracht. 😀

Wieso soll man etwas für den BDT abdichten, was später im Normalbetrieb auch niemals dicht sein wird bzw. darf? Du hast hier verpflichtend 200 cm² Zwangsbelüftung und somit Undichtheit.

Ich zitiere da mal @­taliesin aus dem Nachbarthread. Der BDT für die Garage wird dann im Sektor "Voliere" angesiedelt sein. 😊


1
  •  querty
  •   Gold-Award
24.5.2023  (#5)
Der Ventilator für den Blower door Test wurde bei uns in Keller an der Verbdingungstür von Garage zum restlichen Bereich des Kellers/Hauses angebracht - undichtes Garagentor ist daher egal, weil nicht Teil des Tests.

Die Eingangstür war bei uns ebenfalls nur provisorisch - hier habe ich den Auslass mit Plastikfolie abgeklebt. Achtung: Folie gut befestigen, weil da kommt auch Druck drauf, sobald der Blower door Test läuft.

1
  •  heinzi00
  •   Gold-Award
24.5.2023  (#6)
Da habt ihr natürlich recht, richtig wäre den Zugang zu Garage Luftdicht abzuschliessen. Also entweder Ventilator in die Verbindungstür zur Garage und die Eingangstür abdichten oder umgekehrt. Dort wo der Ventilator reinkommt sollte ein sauberer Abschluss sein damit der Rahmen vom Ventilator sauber abdichten kann.

1
  •  logos
28.11.2024  (#7)
Ich habe nun für ein EFH den Meßwert von 1,3/h (Rohbau, Rohinstallation, Fenster, Türen,verputzt, allerdings inkl., Estrich) gemessen bekommen.
Der Prüftechniker spricht von einen sehr guten Resultat (und fällt mich da vor versammelter Gewerkemannschaft in den Rücken). Im Internet liest man von gemessenen bloßen Durchschnittswerten um 1,0/h.

Vereinbart war allerdings 1,0/h. Der Bauphysiker meinte vorab, unter 0,4-0,6 soll man sich bei Neubauten nicht zufrieden geben. Echt problematische Leckagen wurden nicht diagnostiziert.
An zwei Stellen schwache Luftströmungen, wo nachgebessert werden muß. Wurde vor der Messung allerdings abgeklebt und ist somit schon berücksichtigt.

Welche Aussage ist nun korrekt? Was ist ein hervorragender Wert für ein EFH?
Bitte nicht die normativen, maximalen Grenzwerte wiederholen, - die sind bekannt und jedenfalls deutlich schlechter.




1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
28.11.2024  (#8)
Ein guter Wert sind 0,3, ein hervorragender Wert sind 0.2 und darunter.
1.3 sind "Vogelhäuschen". Hast du das sicher richtig mitbekommen? Hat er nicht 0,3 gesagt?

Bei 1.3 müsstest du schon irgendwelche Finger dicken Spalte gehabt haben.

1
  •  logos
28.11.2024  (#9)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Ein guter Wert sind 0,3, ein hervorragender Wert sind 0.2 und darunter.
1.3 sind "Vogelhäuschen". Hast du das sicher richtig mitbekommen? Hat er nicht 0,3 gesagt?

Bei 1.3 müsstest du schon irgendwelche Finger dicken Spalte gehabt haben.

Siehe Bild, "keine Mängel" aber "1,3".


_aktuell/20241128322289.jpg




1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
28.11.2024  (#10)
Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen wie er zu so einer Beurteilung kommt.
Wenn der Estrich schon drinnen ist, ist leider das Thema Bodenanschluss vom Innenputz schon kaum mehr zu beurteilen, und genau dort liegt häufig das Problem.

1
  •  Msgruber
  •   Bronze-Award
28.11.2024  (#11)
Um nocheinmal die Eingangsfrage des Threads hervorzuholen; wann macht man den BDT wenn man keinen Putz bekommt? Bei uns sind alle Außenwände aus Beton, dieser wird Innen gespachtelt.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
28.11.2024  (#12)
Der Beton ist eh die luftdichte Ebene.

1
  •  Msgruber
  •   Bronze-Award
28.11.2024  (#13)
Alles klar, danke. Also macht man den BDT sinnvollerweise dann wenn Elektriker/Installateur fertig sind, dann kann man diese Gewerke auch mitbeurteilen?

1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
28.11.2024  (#14)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Ein guter Wert sind 0,3, ein hervorragender Wert sind 0.2 und darunter.
1.3 sind "Vogelhäuschen". Hast du das sicher richtig mitbekommen? Hat er nicht 0,3 gesagt?

Bei 1.3 müsstest du schon irgendwelche Finger dicken Spalte gehabt haben.

Aber nur hier im Forum.

Grundsätzlich gilt:
Mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] <1,5
Ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] <3,0

Ich hab auch enorm auf die Dichtheit geschaut und bei uns war das Ergebnis mit 0,22 relativ gut. Würde ich einen Unterschied bei 1,22 merken? I doubt it.


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
28.11.2024  (#15)
Glaub ich schon.

Ein Nutzer hier im Forum hatte einen 5mm Spalt bei der Eingangstüre unten, da war das Ergebnis aber trotzdem irgendwo in die 0,5. und da hat's ordentlich kalt reingepfiffen... Stell dir vor das Haus hat 3-4 solche Stellen.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
28.11.2024  (#16)

zitat..
logos schrieb: Der Bauphysiker meinte vorab, unter 0,4-0,6 soll man sich bei Neubauten nicht zufrieden geben.

Das stimmt auch. Dieser Wert ist auch schaffbar, wenn einem nicht alles egal ist.

zitat..
DrShouter schrieb: Grundsätzlich gilt:
Mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] <1,5

Stimmt schon, ist trotzdem grottig dieser Grenzwert und keinesfalls anzustreben. 


1
  •  Msgruber
  •   Bronze-Award
28.11.2024  (#17)
Wir haben bei unseren Gewerken einen Wert von <0,4 in den Vertrag schreiben lassen, das war eigentlich bei keinem ein Problem.

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
29.11.2024  (#18)
Ich habe 13 Jahre lang BDT gemacht und mich mit der Materie sehr intensiv beschäftigt.
Das was in den Bauordnungen steht, kannst du nicht als Zielwert heranziehen und es ist irreführend. Hier das wichtigste, was es zu den Werten zu sagen gibt:

ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] < 3,0/h
warum soll man ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] weniger Luftdichtheit anstreben? Dann würde man bauschädliche Leckagen fördern, weil Gebäude ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ohnehin im Regelfall hohe / zu hohe Luftfeuchten im Winter aufweisen. Wenn diese Leckagen in Bereichen auftreten, wo Feuchtekondensation zu Schäden führt, dann wäre der ignorante Umgang mit Leckagen fahrlässig.

Wenn beim Verfahren "A" (siehe oben im Protokoll), die Außenluftdurchlässe (deutet auf Abluftanlage hin) abgedichtet werden, dann werden nur die "nicht beabsichtigten Luftströme" gemessen. Das Haus sollte möglichst dicht sein, damit die Abluftanlage funktioniert, d. h. möglichst viel Luft durch die Außenluftdurchlässe kommt. Andernfalls werden die Räume, in denen sich die ALD befinden, schlechter belüftet. Nur am Rande bemerkt, sind Abluftsysteme technologisch eigentlich Substandard und passen energetisch und komforttechnisch nicht zu einem Neubau.
Bei Abluftanlagen ist aus den oben genannten Gründen ein mindestens genau so hohe Luftdichtheit anzustrengen, wie bei Zu- und Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung. Genau genommen müssten die Anforderungen sogar strenger sein.
Wenn die Blower Door Ausrüstung eingebaut ist, kann man gleich messen, ob die Querschnitte der ALD ausreichend sind. Bei abgedichtetem Blower Door Ventilator und eingeschalteten Abluftventilatoren sollte der Unterdruck im Haus nicht mehr als 7 Pa betragen. Ist der Unterdruck höher, dann deutet das auf zu kleine Nachströmquerschnitte hin.

mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] < 1,5/h
mit entsprechender Planung der luftdichten Ebene und Sorgfalt in der Ausführung sind heute Werte von kleiner 0,6/h einfach zu erreichen. Das Erreichen des Wertes allein ist noch keine Voraussetzung, dass es keine bauschädlichen Leckagen gibt. Die Leckagen sind bei jeder Messung zu dokumentieren und zu bewerten (erforderliche Maßnahmen zur dauerhaften Abdichtung, bauschädlich ja/nein).
Je größer das Gebäudevolumen, desto einfacher ist der Wert einzuhalten (Oberflächen-/Volumsverhältnis). Daher ist für einen gleichmäßigen Standard der Luftdichtheit nicht die Luftwechselzahl (1/h), sondern die Luftdurchlässigkeit (m³/(m².h) der Hülle als Parameter heranzuziehen. Bei 400 m³ Nettorauminhalt und n50 von 0,6/h beträgt die Luftdurchlässigkeit bei einer angenommenen Innenoberfläche (luftdichte Ebene liegt innen) von 400 m² dann natürlich ebenfalls 0,6 m³/(m².h).
Als Zielwert würde ich heute jedenfalls einen Wert von 0,3 m³/(m².h).
Nachteil bei dieser Methode: man muss die Gebäudeinnenoberfläche ausrechnen (Deckenstärken und Innenwandstirnflächen werden nicht abgezogen)

5
  •  logos
29.11.2024  (#19)

zitat..
Armin86 schrieb:

Alle noch nicht fertigen Öffnungen müssen Provisorisch abgeklebt werden.
Da kommt man in deinem Fall nicht drum rum

Abgedichtet wurde bei uns nur, was ungeplanterweise noch nicht fertig war, oder derart hohe Luftströmung bewirkte, daß ein gröberer Fehler vorlag. Das war ein Kippfenster, dem der Beschlag fehlte sowie zwei Installationsöffnungen. Und natürlich die Türe mit dem Prüfgerät.
Diese abgedichteten Stellen tragen somit nichts zum Luftaustausch bei. Man nimmt quasi an, daß diese offenkundigen Fehler in Folge perfekt nachgebessert werden.


1
  •  Magnum2
  •   Silber-Award
29.11.2024  (#20)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Glaub ich schon.

Ein Nutzer hier im Forum hatte einen 5mm Spalt bei der Eingangstüre unten, da war das Ergebnis aber trotzdem irgendwo in die 0,5. und da hat's ordentlich kalt reingepfiffen... Stell dir vor das Haus hat 3-4 solche Stellen.

Ich hatte aus der WC Drückergarnitur kalten Luftzug auf den Rücken. 😁




1
  •  Tomlinz
  •   Bronze-Award
2.12.2024  (#21)

zitat..
MalcolmX schrieb: Ein guter Wert sind 0,3, ein hervorragender Wert sind 0.2 und darunter.
1.3 sind "Vogelhäuschen".

Genau so hat mir das der BDT-Profi auch gesagt. Wohlgemerkt hab ich den selbst separat beauftragt+bezahlt und nicht über die Baufirma.

Unser n50 1/h Wert war dann 0,17
Was jedoch bei unserem Innenvolumen von 674m³ und Außenfläche von 231m² glaub ich gar nicht soo außergewöhnlich gut ist (V50 116m³/h) 


1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next