« Heizung, Lüftung, Klima  |

Zu - und Fortluftrohre in der Wand Dämmen?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  CoolS
  •   Bronze-Award
11.6. - 13.6.2023
8 Antworten | 4 Autoren 8
1
9
Hallo zusammen,

wir werden unser Lüftungsgerät (KL350) im unbeheizten Keller aufstellen.
Der Keller ist zu einem Teil an der Erdoberfläche weshalb wir für die Zu- und Fortluft im Kellersockel jeweils eine Kernbohrung mit 160mm nach draußen gemacht haben. Der Kellersockel wird bündig mit der restlichen Fassade und ist bereits mit 24cm Sockeldämmplatten beklebt. Da noch nicht geputzt ist möchten wir jetzt bald entsprechende Kästen im Sockel integrieren. Leider bin ich erst jetzt drauf gekommen, dass KL Lufttechnik hier "ISOunDUCT" Rohre empfiehlt die jedoch bei Innendurchmesser 160 einen Außendurchmesser von 190 haben somit wären unsere Kernbohrungen zu klein.

Müssen die Rohre im Durchbruch wirklich gedämmt werden? Wüsste jemand Möglichkeiten wie wir mit der 160mm Kernbohrung auskommen können?

Würde mich auch über Empfehlung für Zu- und Fortluftkästen freuen.
Das wäre die Lösung von KL:
https://www.kl-lufttechnik.at/Allgemeines_Lueftungszubehoer/FassadenelementDN160.pdf

Wir haben zu und Fortluft übrigens nicht direkt nebeneinander sondern, da der Kellerraum an einer Ecke des Hauses ist, die zwei Kernbohrungen an verscheidenen Hausseiten gemacht.

Danke!

  •  Akani
11.6.2023  (#1)
Würde es größer bohren. Da bringst ja gar nix mehr durch als Schutz ider Abdichtung

1
  •  CoolS
  •   Bronze-Award
11.6.2023  (#2)

zitat..
Akani schrieb:

Würde es größer bohren. Da bringst ja gar nix mehr durch als Schutz ider Abdichtung

Die Frage ist muss was drüber? Wenn keine Luft dorthin kommt sollte ja auch nix in der Wand kondensieren können? Falls es nur eine Wärmebrücke ist wärs mir egal da unbeheizter Keller der sowieso nur für Technik verwendet wird.




1
  •  Akani
11.6.2023  (#3)
Du kannst die 160er Rohre , denke Wickelfalz 160mm ja nicht blank durch a 160er Loch stecken.
Zumindest a Schutz sollte schon rum und ich würde Dichtmanschetten drüber machen und wenns nur für schlagregen oder Tauwasser ist. Die Kommen im Sockel raus hast du erwähnt

1


  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
11.6.2023  (#4)

zitat..
Akani schrieb: Würde es größer bohren

+1
👍


1
  •  CoolS
  •   Bronze-Award
12.6.2023  (#5)
Werden die Bohrungen auf 200mm vergrößern, danke für die Antworten 👍

2
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
12.6.2023  (#6)
würd gleich auf 220mm gehen.
Haben wir so gemacht.
160mm Rohr + 25mm Dämmung + 5mm Spalt ausgeschäumt

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
12.6.2023  (#7)
Ohne Wärmedämmung kühlt die Wand um das Rohr ab und es besteht im Winter die hohe Wahrscheinlichkeit der Schimmelbildung.

1
  •  CoolS
  •   Bronze-Award
13.6.2023  (#8)

zitat..
Pedaaa schrieb:

würd gleich auf 220mm gehen.
Haben wir so gemacht.
160mm Rohr + 25mm Dämmung + 5mm Spalt ausgeschäumt

Zu spät, ist schon erledigt ;)
Ich denke aber das sollte schon passen, 160er Rohr und 19er Armaflex drüber wird schon reichen.

Danke nochmal an alle für die Antworten!


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: [Gelöst] Kamin Alternative gesucht