|
|
||
Nein, das verstehst du falsch. Die WP WP [Wärmepumpe] hat eine gewisse Leistung welche sie abgibt bzw. abgeben muss. Bei deinen Bedienungen (Quelle RL RL [Rücklauf]) sind es um die 3,5kW. Dein RL RL [Rücklauf] wird dann um diese Leistung abgekühlt was eben zum neuen VL VL [Vorlauf] führt. Nachdem aber dein RL RL [Rücklauf] immer weiter nach unten geht, geht auch dein VL VL [Vorlauf] weiter nach unten. Das kann nur verhindert werden in dem dein Heizsystem den RL RL [Rücklauf] stabilisiert und die Kälte aufnimmt oder die WP WP [Wärmepumpe] weniger Leistung abgibt. Warum die iDM nicht unter 3,5kW kommt weiß ich auch nicht. Wäre mal interessant hier beim Support nach zu fragen. |
||
|
||
Ich glaube mit Standardeinstellungen ist die Modulation bei kühlung auf 50% gestellt, deshalb geht's nicht tiefer... |
||
|
||
Ist jetzt nicht ungewöhnlich, die AZ ist im Kühlbetrieb bei so geringen dT sehr hoch (bei mir bis zu einer AZ von 20), und wenn die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] von IDM im Kühlbetrieb nur genauso weit runter modulieren kann wie im Heizbetrieb, dann werden die 3,5 kW die untere Grenze sein. Nachdem die FBH FBH [Fußbodenheizung] nicht die gleiche Kühlleistung wie eine Deckenkühlung hat, und die Speichermasse gegenüber einer BKA BKA [Betonkernaktivierung] gering ist, muss man wohl damit leben. Wobei die WP WP [Wärmepumpe] in diesem Fall eh eine Stunde durchläuft, ist also mMn nicht so schlimm, Taupunkt muss man halt berücksichtigen. |
||
|
||
Ok, vielen Dank für eure zahlreichen Rückmeldungen. Dann werde ich wohl damit leben müssen, ich bin nur eher davon ausgegangen, dass ich wie beim Heizen z.B. konstant mit 19° runterkühlen kann. Hoffe mal die Taktungen jede Stunde schaden der Wärmepumpe nicht wirklich. |
||
|
||
Für die Sole WP WP [Wärmepumpe] ist es klar, aber für die LWP LWP [Luftwärmepumpe]? Bei 35°C Außentemp sind die AZ ja wahrscheinlich auch nicht mehr so berauschend? |
||
|
||
Üblicherweise betreibe ich meine WP WP [Wärmepumpe] bei so hohen Temperaturen nicht im Kühlbetrieb, nachdem heute aber der WW WW [Warmwasser] Takt ausgefallen ist, wurde der Kühltakt heut später abgebrochen, somit habe ich einen Chart mit zumindest 33,5°C. Bei 20°C liegt die AZ bei 12,8 und bei 33,5°C bei ca 6. Wenn die Mindestleistung der WP WP [Wärmepumpe] bei 400 Watt liegt, dann sind das immer noch 2,8 kW. Meine Panasonic geht bei niedrigen Temperaturen bis auf 160 Watt runter, nur ist dan die AZ entsprechend hoch, womit dann erst wieder 3 kW anliegen. |
||
|
||
Danke für die Werte aus der realen Welt :) |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]