« Photovoltaik / PV  |

Balkonkraftwerk Kabelwärme?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  astuermer
29.7.2023
3 Antworten | 3 Autoren 3
3
Hallo

Hab hier ein BKW mit Hoymiles HM800 und 455 Watt Panelen dran. Das Ganze ist an einer wetterfesten Außendose mit Schuko angeschlossen. Die wiederum über eine 2-3 Meter lange Leitung mit 2,5er Querschnitt durch die Kellermauer an einer Dose an der Kellerverkabelung, die ist ebenfalls 2,5er Querschnitt.

Die Leitung hängt an einem 13A LS im Sicherungskasten. Am selben Stromkreis hängt nur eine LED Röhre mit 15 Watt und eine Steckdose im Keller die nie benutzt wird. 
Das BKW gibt heute kontinuierlich 800 Watt ins Hausnetz ab, sicher schon 2-3 Stunden am Stück.

Hab aus Interesse mit einem Lasertemperaturmessgerät die Oberflächen-Temperatur eines ungenutzen Kabels und des Kabels mit dem BKW dran gemessen.
 
- Ungenutztes Kabel im Keller 19-20 Grad
- BKW Kabelleitung im Keller 22-23 Grad

Ist das alles im Normbereich?
Ab wann muss man aufpassen?
Danke

  •  Fani
29.7.2023  (#1)
Langweilig :)

Nee alles gut, brauchst dir keine Sorgen machen. 

1
  •  astuermer
29.7.2023  (#2)

zitat..
Fani schrieb:

Langweilig :)

Nee alles gut, brauchst dir keine Sorgen machen.

😂😂


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
29.7.2023  (#3)

zitat..
astuermer schrieb: Ab wann muss man aufpassen?

Unter 120°C ist von der PVC-Leitung kein Versagen zu erwarten.

Deine max. 900W machen gerade mal 4A, der Leitungsschutzschalter erlaubt 13A, da die ohmschen Verluste (und damit die Temperatur) quadratisch mit dem Strom steigen, kann deine Leitung also etwa die 10-fache Leistung als die, die du akt. darüber laufen lässt.

Dein Temperaturanstieg von 3K würde sich dabei auf 30K erhöhen, also etwa bei 50°C liegen und auch das wäre noch völlig ok.


1



Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: ÖMAG - Marktpreis Q4 2023