|
|
||
Wäre jetzt wohl die Gelegenheit für aussagekräftige Fotos von der Hydraulik gewesen. Hast du welche gemacht? |
||
|
||
Üble Bilder. Direkt die Sweisnaht gerissen. Sowas kann doch in diesem Ausmaß nur mit sehr hohem Druck passieren. Die Hydraulickbilder wären jetz echt interessant. Ich dachte der Speicher ist Edelstahl nicht Stahl emailiert |
||
|
||
Ich kann mich nur wiederholen: Es ist absolut die Ausnahme, und du bist im Forum hier wohl der erste (bei viiiiielen S1255 Besitzern mittlerweile), dem sowas passiert. Das ist nicht normal. Und dass es schon zweimal bei dir passiert ist, zeigt, DASS BEI DEINER HYDRAULIK WOHL WAS NICHT STIMMT! Nach dem zweiten Twintower Einschlag wusste man auch, dass das nicht einfach ein Unfall war, der halt passierte. Genauso ist das bei der WP WP [Wärmepumpe] nicht normal, warum sowas passiert! Aber OHNE GSCHEITE FOTOS können wir dir garnicht helfen, und du musst halt alles glauben, was dein Insti und KNV daherreden. Ich bin da beileibe kein Profi, aber da drin gibt es Profis. Mach Fotos! 1. Zuerst ein Gesamtfoto deiner ganzen Anlage, vielleicht sogar zwei aus verschiedenen Blickwinkel. 2. Und dann müssen Fotos folgen, welche die gesamte Verrohrung an der Rückseite nachvollziehbar machen. Mehrere! Je mehr, desto besser! 3. Als Dank an die Detektive hier darfst einige Fotos vom aufgeplatzten Speicher reinstellen, vielleicht sogar das Innere, sowas sieht man hier nicht alle Tage... 😉 Also, verstanden? Wir wollen Fotos! 4 |
||
|
||
je nach land in das geliefert wird gibt es den speicher in kupfer, edelstahl oder emailliert. steht auch außen auf der palette und am gerätesticker. die wasserarten & -qualitäten unterscheiden sich sodaß hier nach lokalen verhältnissen optimiert wird: 👉 A - email (zumindest theoretisch) 👉 D - edelstahl 👉 skandinavien - kupfer |
||
|
||
@Beachflyer77 Hallo. Wie ist hier jetzt der aktuelle Status von Seiten Hersteller und Installateur? Wurde die Ursache schon gefunden? SG |
||
|
||
versuchen wir das ganze mal allgemein aufzudröseln... knall und aufplatzen deuten ja ganz massiv auf überdruck hin. wo kann der herkommen? wasser ist nicht kompressibel und wenn es erwärmt wird dehnt es sich aus und braucht dafür platz... aus hydraulischen schulbüchern... 👉 wir kommen von der kalten trinkwasserleitung... 👉 haben eine rückschlagklappe... 👉 und ein sicherheitsventil bzw eine sicherheitsgruppe. hier dasselbe schema aus der installationsanleitung der wärmepumpe... 👉 aus der trinkwasserleitung mit bsplw 4,5 bar druck strömt kaltwasser (xl3) in den speicher sobald wo im haus warm (xl4) gezapft wird. 👉 der speicher wird erwärmt, das wasser dehnt sich aus. 👉 das rückschlagventil verhindert daß warmwasser zurück in die kaltwasserleitung drückt. 👉 das sicherheitsventil läßt den überdruck ab um zu verhindern daß der speicher 'explodiert'. was wäre eine denkbare konstellation daß das sicherheitsventil 'ausgesperrt ' ist und der speicher die volle druckdröhnung abbekommt bis er aufgibt? wenn hier bsplw rückschlagventil & sicherheitsventil in der reihenfolge vertauscht wären, also das rückschlagventil (rot) näher bei der maschine sitzt und das sicherheistventil (grün) weiter entfernt. dann würde die rückschlagklappe (rot) verhindern daß sich das erwärmte wasser bis zum sicherheitsventil (grün) ausdehnt und dort gezielt abtropft und der speicher selber würde sich als ausdehnungsgefäß opfern... 1 |
||
|
||
|
||
|
||
ja, aber mal ehrlich... Bei allem Respekt und Verständnis... Wenn ein Installateur so einen banalen Fehler nicht sofort erkennt oder findet, dann ist das in meinen Augen ganz klar eine Berufsverfehlung. Sind wir echt schon soweit, dass diese Leute sowas nicht mehr auf die Reihe bekommen? 1 |
||
|
||
wo menschen werken passieren fehler. wichtig ist halt daß die fehler die ausnahme sind und die korrekte ausführung die regel. es kommt ja immer nur drauf an wie man mit fehlern umgeht, was uns direkt zurück on topic führt... |
||
|
||
oder wird noch gerätselt? wer hat denn jetzt den schaden übernommen? |
||
|
||
Leider kann ich noch nicht über einen Abschluß bzw Lösung des Falls berichten. bei meinem Letzten Telefonat mit dem Installateur war dieser krank und wartete auch auf eine Stellungnahme seitens KNV. (Ein Stück des Kesselblechs wuede zu KNV zur Prüfung geschickt). Ich werde Ihn morgen kontaktieren, denn es kann nicht sein, dass ich nach so einem Vorfall nicht über die Ursache informiert werde und keine Aussage zur weiteren Vorgangsweise bezüglich Garantie erhalte. Hätte nicht gedacht dass sich das so hinzieht |
||
|
||
Wenn sonst nichts geändert wurde, dann sagt mir meine 🔮, dass du der Auserwählte bist, dessen WP WP [Wärmepumpe] dreimal explodierte. Fast so gefährlich wie ein E-Auto. /sarcasm_off 1 |
||
|
||
Alternative Schwede, hatte gerade 5min puren lachkrampf. Ich feier dich 🤣 |
||
|
||
Update Heute hat sich der Installateur gemeldet. Am 8. Jänner soll der Kessel abgeholt und nach Schweden zum Hersteller gebracht werden, Vermutung dass die Schweißnaht ein Problem hatte und die Emailierung fehlte. Im Beisein des KNV-Technikers wurde das Restwasser im Kessel abgelassen, jedoch keine Emailteile dabei gefunden. Die ursprüngliche Annahme dass durch Verformung des Kessel unter Druck das Email abgeplatzt sei ist für mich nicht Nachvollziehbar, da weder in den Perlatorfiltern nochsonst wo Emailteile gefunden wurden. Also vor Ende Jänner erwarte ich mir keine neuen Erkenntnisse |
||
|
||
Ich vermute dass deine Sicherheitsgruppe falsch angeschlossen ist und dir dein WW WW [Warmwasser] Kessel wieder explodieren wird. Top, die Wette gilt. 👍 |
||
|
||
Bin jetzt nicht vom Fach - aber wenn die Sicherheitsgruppe was hat dann müsste man das doch merken wenn man das WW WW [Warmwasser] aufdreht (nachdem die WP WP [Wärmepumpe] aufgeheizt hat) - da müsste doch der Druck kurzzeitig viel zu hoch sein, oder liege ich da falsch? |
||
|
||
An alle die meinen das Ding ist falsch angeschlossen bzw. das Sicherheitsventil fehlt Nach dem ersten Tausch des Kessels und auch jetzt war ein Techniker von KNV hier um eine Inbetriebnahme durchzuführen. Das war auch so bei der Erstinbetriebnahme der Anlage. Dies wird extra verrechnet. Ein wesentlicher Teil bei einer Inbetriebnahme ist die Überprüfung ob das Ding (egal welches) korrekr aufgebaut und angeschlossen ist. Nach keiner Inbetriebnahme wurde vom Techniker etwas reklamiert. Ich kann also davon ausgehen dass korrekt gearbeitet wurde. Bei Neuigkeiten melde ich mich wieder |
||
|
||
Hat der Techniker nur optisch kontrolliert ob alles verbaut ist oder auch ob alles an der richtigen Stelle sitzt und ggf. sogar eine Funktionsprüfung durchgeführt? Was für ein SV hast du denn verbaut und hat das auch schon jemals bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung getropft? |
||
|
||
Was (oder Wer) hindert dich daran Fotos deiner Anlage einzustellen? ... damit die "Laien" hier im Forum das ausschließen können |
||
|
||
Seit Tag 1 wird er gebeten doch bitte mal Fotos von seiner Anlage einzustellen. Aber da kommt einfach nix. Nur der Techniker hat dies das Ananas für gut befunden. Das bringt das Forum und Besitzer einer Baugleichen Nibe nicht weiter. Da aktuell auch der betörende Duft von weihnachtlichen Getränken und Räuchermännchen die hellseherischen Fähigkeiten der Experten eintrübt helfen nur BUNTE BILDCHEN. Ob da noch was kommt? ja/nein/vielleicht |
||
|
||
nein |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]