Deine Beleuchtung und der Rasenroboter sind kein Problem, aber während dem Autoladen darfst du Keinesfalls häckseln. Das 5x2,5mm2 ist mit dem go-E mit 11KW an der Grenze. |
||
|
||
Hi Absichtlich sicher nicht, aber bei PV und WP WP [Wärmepumpe] und e- lader treffen halt viele "unkontrollierbare" Automatismen aufeinander..... Lg |
||
|
||
Es geht rein nur darum was an diesen einem Kabel angeschlossen ist. |
||
|
||
|
||
Würde vorher nochmal versuchen durch den Schlauch zu kommen. Schon mal eine bessere Einziehfeder benutzt oder den Styroporkugel/Schnur/Staubsauger Trick? Ich hatte auch schon öfter mal aufgegeben und dann doch noch irgendwie Feder und Kabel durchgewurschtelt. |
||
|
||
Hi Das Problem ist, dass der Schlauch mit einer Doppelmuffe gestückelt ist und die ost scheinbar aufgegangen. Hab auf einer Seite scho reingeblasen, auf der anderen ist gar nix, niente.... Somit liegt die Befürchtung nahe, dass die Muffe auf oder abgegangen ist.... Lg |
||
|
||
Kannst auch Aderleitungen probieren: 5 x 2.5mm² und noch zusätzlich 1.5mm² Phase und N für die aktuellen Verbraucher (PE kannst ja gemeinsam nutzen). |
||
|
||
aber geh kommt auf die Länge an (so wie immer 😜) bei ~10m sind die 1,5kW mehr für die 2,5mm2 überhaupt kein Drama |
||
|
||
FALLS du a 5x2,5mm2 durchbekommst - im schlimmsten Fall "ziehst" du das eine aus und das neue geht trotzdem nicht mit 🙈🙈 speziell bei abgerissen/verschobenen Muffen Einzugsfeder von beiden Seiten probiert nehm ich an ? Falls du es durchbekommst koenntest ja die Wallbox auf "nur" zB max 10kW Ladeleistung stellen ? Besser weniger Ladeleistung als mehr Hausbrand 😂 |
||
|
||
Morgen Wär noch a Möglichkeit, behalt ich im Hinterkopf. Leider nein, im Haus sind nicht alle (bzw fast keine) Schläuch beschriftet, jetzt weiss ich ned, wo das genau sitzt 🙄 Auf Carportseite bin ich mit der Feder rein und gefühlsmässig bis zur Stückelung gekommen. Dann eben mit voller Lunge reingeblasen, auf der Gegenseite war nix, nada, niente.... Werd mir am Abend amal die alten Fotos raussuchen, wo die Stückelung genau ist... Lg |
||
|
||
Hallo! Hatte ein ähnliches Problem bei einem Schlauch zwischen meinem Haus und dem Nachbarhaus (Mum). Hatte die selben Probleme wie du sie beschreibst...bei mir stand allerdings Wasser im Schlauch! bei mir ist's dann mit einer 12mm Einzugfeder vom Elektriker geganen...hat aber gedauert! Lg |
||
|
||
Hallo, wenn man schaut wie die Elektrik in anderen Ländern funktioniert kannst du es theoretisch ohne bedenken so machen. Plan B: Versuch zwei Kabel mit dünner Ummantelung an die bestehende Leitung zu hängen und durch zu ziehen. Oder wie geschrieben 7 od 8 Stück 2,5er Drähte durch ziehen sprich am Kabel befestigen und dann in einer größeren Dose mit einer Plastik Wand in der Dose trennen. Meine Meinung die sauberste Lösung: 5x4mm2 einziehen und einen "pce verteiler" setzen wo ein fi drin ist 2x 16a 400 und 3x 16a 230 abgesichert. Im Haus hängst ihn auf einen neo zed mit 3x20a oder 4pol 20a je nachdem was du Platz hast. Achtung bin kein E Experte vielleicht habe ich etwas übersehen. 5x6mm2 wäre natürlich noch besser aber wirst nicht rein bekommen Lg |
||
|
||
Ein Schutzschalter kommt immer an den Anfang der Leitung. |
||
|
||
Das ist per se nicht zwingend nötig. Das Schutzziel muss erreicht werden, fertig. Und der Neozed sitzt ja auch am Anfang der Leitung. Ich hab es auch mit einem 25A Neozed und so einem Outdoorverteiler gelöst. Bei 1m Tiefe könnte man sich das runtergraben auch fast überlegen... |
||
|
||
Die Leitung ist mit 20A abgesichert ... das wäre ja "dein Schutzschalter". Ist ja im Grunde wie bei der Hauszuleitung, diese ist im Kasten an der Straße mit z.B. 35A abgesichert somit ist das 4x16mm2 Kabel abgesichert. Ich war mir nur nicht sicher ob ich rechtlich einem 4Pol Automaten verbauen darf. Mit einem Neozed geht's, nur ist der breiter und man muss den Nullleiter auch noch korrekt wo unterbringen. Aber wie schon geschrieben, ich würde es so lösen und das 5x4 müsste er reinbringen und ist für 11kw Wallbox ausreichend und man bleibt selektiv sprich 20A im Haus 16A im Carport. Der FI kann natürlich 40A haben zb 40/4/003 XG-A der ist ja nicht für die Leitungen da sondern für den "Menschen" und arbeitet anders und sitzt im Carport. LG |
||
|
||
Zum herausfinden wo der Schlauch hin geht, einfach einen Staubsauger anschließen und dann im Haus hören. Der Schlauch, sofern er durchgängig ist wird dir sein Leid schon vorheulen. Dann kannst du es mit der Einziehfeder oder Schnur und kleinem Fetzen(oder ähnlichem) probieren. P.S. wrnn die Gefahr besteht das Wasser drinn ist, nimmer besser einen Nass/Trockensauger. |
||
|
||
Morgen Genau DAS ist das Problem, kein Heulen. ==> Vermutung liegt nahe, dass er unterbrochen ist ===> ich weiss, dass wir seinen Kumpel, die 230V Lichtleitung gestückelt haben. Hab ein historisches Foto gefunden Und so schauts heute aus Prinzipiell hat @MalcolmX vollkommen recht, an Meter runtergraben und ordentlich machen ist die gscheiteste Lösung. Wenn da nicht die Granitwasserentnahmestelle wäre und Weib's frischgesetzte Yuccapalme.... Werd das Projekt amal verschieben, fürs E- Auto ists eh noch zu früh. Aber wahrscheinlich werd ich den Spaten schultern, ist am Gscheitesten und ordentlichtsten. Habe DAS ja schon schwerstens vermisst 🤣 Bildquelle: http://www.kraweuschuasta.at/media/images/pflasta8.jpg Lg |
||
|
||
Woher nimmst diese erkenntnis? 2,5 mm2 kann man bis 20 A belasten, natürlich abhängig von der leitungslänge. d.h. Wenn er eine WB mit lastmanagement draufhängt, regelt die WB dann eh zurück, die paar Sekunden mit mehr Stromstärke machen nicht wirklich etwas, wenn mans bed übertreibt (zb. Nochmal 11 kw zieht) |
||
|
||
Das war eine Empfehlung meinerseits, da ich eher auf Nummer sicher gehe. Mir ist bewusst dass ein 2,5mm2 Kabel, unterputz verlegt, mit max. 20A belastet werden kann, wären 4,6KW pro Phase, oder auch 13,8KW gesamt. Wenn nun die Wallbox mit vollen 11KW läuft und dann noch der Häcksler, fliegt jedenfalls die Sicherung, da jeder vernünftige Elektriker mit 16A absichern wird. |
||
|
||
nAbend, hab bissl gesucht in alten fotos, der Ausgang aus der Kellerwand a.k.a. Unterbrechung ist ca. hier (roter Strich) 1m unter Erdniveau. ich hätte mal vorsichtig zwischen Granit-Wasserentnahmestelle und Yuccapalme runtergegraben und 2..3 Pfosten als Abpölzung mit eingeschlagen, damit sich die Wasserentnahmestelle ned selbstständig macht. Hätte jemand vll noch eine Patentlösung parat - außer die Granitwasserstelle wegzuräumen, das wäre mein Plan B LG Wolfgang |
||
|
||
Russisch, aber eventuell links eine Stange oder Pflock in die Wiese schlagen und mit einem Spanngurt die Wasserstelle gegen abkippen sichern? |
||
|
||
Danke, guter Ansatz aber hier nicht anwendbar, der Aufsatz steht nur lose drauf auf dem Becken, d.h. wenn das Erdreich nachgibt, kippt der Aufsatz um und das Becken rutscht ma ins Loch. Glaub es wird B aus Sicherheitsgründen..... LG |