|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spreizung 4- 5 Kelvin. Heizkurve musst du raus finden. 20° Vl bei heizbeginn als Min Vl und bei NAT kannst mal mit 30° vl anfangen. Mit der Verschiebung dann bei richtiger Kurve nur noch die Raumtemperatur dann erhöhen. Wird ein Spiel für die Heizsaison |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühle ich mit 20°C Vl nicht das Haus? Gestern habe ich den hydraulischen Ausgleich gemacht. Muss aber noch nachjustieren. Heizkurve ist 22°C bei min und 30°C bei NAT. Um 7Uhr hat sich die Heizung eingeschaltet. Allerdings nicht der Verdichter sondern die Res. Heizung Stufe 1 für 10min ca. Danach war bis 21 Uhr Ruhe. Da war der Soll-wert auf 25°C und das takten ging wieder los. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wollte folgende Einstellungen für hydraulischen Abgleich machen: Aber die Durchflussmenge geht max auf 2,0 l/min einstellen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kann irgendwie schlecht sein dass längere Kreise so viel mehr Volumenstrom bei voll geöffneten Ventile haben. Kann sein dass noch irgendwo gebremst wird? Such dir beim schlechtesten Kreis also wahrscheinlich dem längste einen Volumenstrom den du über die Pumpenleistung einstellst von ca 1,0 ltr Dann Regel die anderen Kreise etwas zurück. Nur darauf achten was deine WP WP [Wärmepumpe] als umlafvolumen braucht um sie nicht ab zu würgen. Uberschlagen 10mtr leitungslänge 0,1 l/min. Wird nicht so easy bei den unterschiedlichen längen ist ab er zu schaffen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestern wars wieder komisch. In der Früh hat es getaktet, dann habe ich die Heizkurve geändert um 1°C. Dann hat die Heizung von 10:00 bis 0:00 nicht getaktet. Von 0:00 bis 07:00 hat sich dann nicht der Verdichter eingeschalten sondern die Reserve_Heizung. Ich weiß nicht warum, die sollte sich nur einschalten wenn die VLT unter 18°C hat. Ich hab mal die Heizung neugestartet. Aber viel einstellen kann ich bei der ResHeizung nicht außer deaktivieren. Es gibt eine Freigabetemperatur einzustellen (zurzeit 0°C) Bivalenztemperatur. Welche Durchschnittliche Zeitspanne für die Außentemperatur soll ich einstellen. Zurzeit sind 24 Stunden eingestellt. Ich glaube nämlich. dass das auch zusammenhängt, weil genau um 0:00 die ResHeizung gestartet ist. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genau diesen Bivalenzpunkt stell den mal so tief wie geht dass die Stromverbrennerei aufhört |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Also meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] taktet weiter vor sich hin. Egal welche Einstellungen ich vornehme. Habe meinen Installateur mal darüber informiert, mündlich und schriftlich. Bisher hat er mal nichts gemacht, außer dass er mit die Firma kontaktieren wird die die Heizung in Betrieb genommen hat. Wie schon erwähnt habe ich eine 11kw Anlage und im Energieausweis steht bei der HeizlastAbschätzung eine Berechnung von 7,4 kw. Da die Heizung am 24.01.2022 in Betrieb genommen wurde bin ich noch in der Garantie. Bin schon am Überlegen ob ich einen Sachverständigen bestelle, aber ich warte mal ab was der Installateur unternimmt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hast du wie von Akani empfohlen den Bivalenzpunkt weiter runter gestellt? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ja habe ich gemacht und die Reserveheizung schaltet sich nicht mehr unnötig ein. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Uhrzeiten sind auffällig. Im Nachbar-Thread fängt die WP WP [Wärmepumpe] auch ab 00:00 Uhr an zu takten obwohl über ein Heizprogramm die Vorlauftemp. -5 K gesenkt wird. https://www.energiesparhaus.at/forum-daikin-lwp-taktet-in-der-stunde-6x/75178 Ein Softwarebug?! |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]