« Heizung, Lüftung, Klima  |

IDM Erdwärmepumpe - plötzlich eigenartiger Temperaturverlauf

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 
  •  diekam
6.11.2023 - 4.3.2024
68 Antworten | 17 Autoren 68
9
77
Liebes Forum,
die neue EWP läuft jetzt ca 1 Monat 😉
trotz annähernd gleicher Außentemperaturen, gibt es seit ein paar Tagen einen eigenartigen, zackigen Temperaturverlauf der Wärmequellentemperatur und der Heizungs-Vorlauftemperatur bzw. auch der Pufferspeichertemperatur.
Es begann, als ich um 5Uhr früh das Warmwasser erhitzt habe und danach die Solar nochmals die WW WW [Warmwasser] Temperatur erhöht hat (blaue Linie)...


2023/20231106486260.jpg

irgendwie spooky, läuft da etwas schief???
bin über jede Rückmeldung dankbar
lG

IDM Terra SWM 3-13 Erdwärmepumpe
Ringgrabenkollektor
Altbau saniert
überwiegend Heizkörper
Lastausgleichsspeicher 300l
Warmwasserboiler mit Solareinbindung 400l

  •  Akani
31.1.2024  (#61)
Deine Wp versucht denke ich Temperatur in den Puffer zu bekommen.
Leider hast ihn abgesperrt

1
  •  Akani
31.1.2024  (#62)
Aber cool dass du Umbaus.
Den überströmer kannst raus lassen wenn du Fbh ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] hast

1
  •  chgamauf
31.1.2024  (#63)
Du kannst den Fühler B38 einfach in der Konfiguration deaktivieren, brauchst nichts abklemmen.
Dort auch gleich noch den Heizungspuffer rauswerfen.


_aktuell/20240131515816.png

Würden den Mischer nicht ganz öffnen sondern so da er von RL RL [Rücklauf] etwas abbekommt, dann ist es einfacher die beiden Pumpen abzugleichen.
Würde auch auf direkt Kreis umstellen weil dann die Ladepumpe nicht mehr moduliert (läuft mit der max. Freq. Heizen) und dann sollte es klappen. Kannst die HK Pumpe auf differenzdruck umstellen, niedrigster Wert sollte reichen.
Wird nicht perfekt funktionieren aber du baust ja eh um.

2
  •  diekam
2.2.2024  (#64)

zitat..
chgamauf schrieb: Du kannst den Fühler B38 einfach in der Konfiguration deaktivieren, brauchst nichts abklemmen.
Dort auch gleich noch den Heizungspuffer rauswerfen.

hab gerade das Programm inkl Fachmannebene durchforstet, leider kann ich den Weg dahin nicht finden, kannst du mir bitte den Pfad dahin bekanntgeben, danke


1
  •  diekam
2.2.2024  (#65)

zitat..
Akani schrieb: Aber cool dass du Umbaus.
Den überströmer kannst raus lassen wenn du Fbh ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] hast

danke für deine Tipps, wg. Überströmer: habe nur Radiatoren

 

1
  •  chgamauf
2.2.2024  (#66)

zitat..
diekam schrieb:

──────..
chgamauf schrieb: Du kannst den Fühler B38 einfach in der Konfiguration deaktivieren, brauchst nichts abklemmen.
Dort auch gleich noch den Heizungspuffer rauswerfen.
───────────────

hab gerade das Programm inkl Fachmannebene durchforstet, leider kann ich den Weg dahin nicht finden, kannst du mir bitte den Pfad dahin bekanntgeben, danke

Konfiguration und dann Wärmespeicherfühler


1
  •  diekam
3.3.2024  (#67)
update zur Testphase (vor dem Umbau) zur Umstellung auf den direkten Heizkreis, das kann sicher weiteren Interessierten helfen.
Vielen Dank an chgamauf für seine Hilfe!!!👍

Maßnahmen:
  • Vorlauf-Zulauf zum parallelen Pufferspeicher abgedreht
  • Mischer nicht ganz geöffnet und dann manuell deaktiviert (abgezogen)
  • Pufferspeicher-Fühler (B38) in der Fachmannebene Konfiguration deaktiviert
  • Konfiguration: Zusatzpuffer-Heizung deaktiviert
  • Konfiguration: WP-Modulation, Heizsystem von geregelt auf ungeregelt umgestellt (Vorteil: die Ladepumpe läuft mit der minimalen Drehzahl, auch ohne Heizanforderung. Die Ladepumpe wird nicht mit der Verdichterfrequenz mitgeregelt)
  • Konfiguration: WP-Modulation, Leistung Heizen von 30-80% auf 20-60% reduziert
  • Konfiguration: WP-Modulation, Drehzahl Ladepumpe von 60-100% auf 30-55% reduziert
  • Konfiguration: WP-Modulation, Leistung WW WW [Warmwasser] reduziert von 70 auf 50%
  • Zusätzliche HK-Pumpe auf niedrigste Leistung reduziert (Pumpe-Mischer Gruppe wird bei Umbau entfernt)
  • Konfiguration: Solepumpe Drehzahl von 100% auf 40-60% reduziert, Ziel: Spreizung Wärmequelle 3K (bisher 1,5K)
  • Konfiguration: Mindest VL VL [Vorlauf]-Temp von 30° auf 25° reduziert


Ergebnis ist ein konstanterer Lauf mit 3,2-3,5kW und geringerem Taktverhalten, trotz Reduktion von Heizkurve und Parallelverschiebung. Der Durchfluss beträgt nun ca. 17l/min statt zuvor 27l/min. Die Temp.differenz zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] ist mit 3K noch gering (Kurzschluss Heizkörper). Was wäre hier ideal bei Heizkörper?

Was sagt IDM dazu?
nach meiner Anfrage zur Umstellung auf einen gleitenden Heizkreis mit seriellem Puffer bekam ich vom technischen Innendienst die Antwort: "wir geben einen Rücklaufpuffer nicht frei, weil das lt. unserer Meinung bei Solewärmepumpen wenig Sinn macht" ....🙁

1
  •  Akani
4.3.2024  (#68)
Meine Antwort dazu

zitat..
diekam schrieb: Antwort: "wir geben einen Rücklaufpuffer nicht frei, weil das lt. unserer Meinung bei Solewärmepumpen wenig Sinn macht" ....🙁

Fristlose Kündigung wegen Ahnungsigkeit und Leute verarschen wollen


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Nibe S155 - Zu wenig Leistung?