« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe S1155 baut GM nicht ab

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3  4 
  •  Jonte23
4.12.2023 - 9.2.2024
68 Antworten | 14 Autoren 68
68
Hallo Forum,
ich bin neu hier, lese aber schon eine längere Zeit begeistert mit.
Wir haben eine S1155-6 PC mit Frischwasserstation ca. 340 l seit 2021 in Betrieb. Neubau mit 190 m² aus 2021, gebaut aus 42,5 cm Porenbeton. Hydraulischer Abgleich wurde vom HB durchgeführt.
Kurve/Verschiebung 3/2, Drehzahl WQ Pumpe auf Auto, Drehzahl GP1 auto mit 40-70 %. Spreizung aktuell liegt bei 4-4,5 Grad. ERR inaktiv, außer in den kühler gewünschten Schlafräumen. Wettersteuerung steht auf nicht aktiviert. Der Wert dennoch auf 5. Der Verdichter ist bis auf 55 Hz frei gegeben. Gradminuten -400; Rel. GM Start Zusatzheizung 400; Diff. zw. Stufen 100.
Nun zu meinem Problem. Die WPWP [Wärmepumpe] baut die Gradminuten nicht ab und bewegt sich Dauerhaft unter den -400 herum. Eigentlich sollte die WPWP [Wärmepumpe] doch richtung 0 arbeiten. Bei diesem Thema habe ich mehrfach davon gelesen, dass die Heizkurve angepasst werden sollte. Nur wie, denn im Haus ist es definitiv nicht zu kalt, es ist mit 22 Grad absolut ausreichend warm.


2023/2023120417135.png
Mein Wunsch ist es, dass die WPWP [Wärmepumpe] im besten Fall auf 20 Hz, aber erstmal egal auf welcher Frequenz gleichmäßig durchläuft und die GM langsam aber stetig gen 0 abbaut. Dazu habe ich die Verdichterbegreenzung für drei Tage auf 70 Hz erhöht; ohne Erfolg. Zudem werden auch die 55 Hz nicht ansatzweise über eine längere Zeit augenutzt. Das springen von 55 Hz auf 63 Hz habe ich dabei auch beobachten können.
Sofern weitere Informationen benötigt werden stelle ich die gerne zu Verfügung
Ich hoffe Ihr könnt mich bei dem Abbau meiner Gradminuten unterstützen 😊

Gruß 

  •  ManuelV
  •   Silber-Award
17.12.2023  (#41)
Keine Ahnung warum die das macht, deshalb ja der Post. Lade mit Auto Einstellungen.
Hab Fußbodenheizung. Was könnte da sein?
@dyrane, was brauchst du für Daten zum anschauen?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
17.12.2023  (#42)
vielleicht führt die auto ladung zur schleichladung über 3h?

deine gradminuten stehen auf anschlag. von dort steigen sie erst wieder wenn vl über vl-berechnet liegt...

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
17.12.2023  (#43)
Dann stell ich das vllt wieder zurück auf den Wert mit ca. 4-5l/min laden bei WW WW [Warmwasser].
Was wären die Einstellungen die passen für die Gradminuten.

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
18.12.2023  (#44)


2023/202312186269.jpg

2023/20231218240821.jpg
Der Vorlauf hier ist auch viel zu hoch, bin von WW WW [Warmwasser] Auto auf manuell gegangen. Da passt dann was nicht.
Irgendwas passt hier doch nicht mit dem errechneten Vorlauf oder?

2023/20231218509794.jpg

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
18.12.2023  (#45)
@ManuelV 
Welche WPWP [Wärmepumpe] hast du? 1155 oder 1255?

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
18.12.2023  (#46)
S1155 hab ich ... Ich verstehe den Sprung der errechneten VL VL [Vorlauf] Temperatur nicht. Kaum wird WW WW [Warmwasser] gemacht, springt die hoch. Dann hängt die immer bis so 17 Uhr und geht dann wieder runter. Erst dann bauen sich die GM ab.


2023/2023121848447.jpg

2023/20231218287983.jpg

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
18.12.2023  (#47)
Kannst du mal deine ganzen Einstellungen für die WW WW [Warmwasser] Bereitung posten? Welche Temperaturen? Bereitermodus? Etc.

Ich tippe auf Zieltemperatur und Stop ist bei ca. 52-53 Grad. Daher auch der fixe VL VL [Vorlauf] beim WW WW [Warmwasser] bereiten, weil der bei WW WW [Warmwasser] Bereitung ca. 2 Grad über der Stop Temperatur ist.

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
19.12.2023  (#48)
Ja Zieltemperatur, Auto Drehzahl und Stopp bei 52 Grad. Das klappt eh Recht gut, aber warum schießen die Gradminuten so in den Keller und dauert so ewig bis die abgebaut werden. Die errechnete VL VL [Vorlauf] Temperatur passt ja auch nicht wirklich nach und während dem WW WW [Warmwasser] Takt.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
19.12.2023  (#49)
Die berechnete VL VL [Vorlauf] Temperatur während des WW WW [Warmwasser] Bereitung vergiss. Die zählt da nicht fürs WW WW [Warmwasser].

Ich probiere es mal einfach auszudrücken, wenn du 3 Stunden WW WW [Warmwasser] machst, dann muss die WPWP [Wärmepumpe] das wieder aufholen. Und das dauert halt manchmal.
Wenn du 3 Stunden WW WW [Warmwasser] machst, dann musst du ja bei, ich schätze mal, irgendwo 30-35° beginnen und dann auf 52° aufwärmen. Brauchst du wirklich solche Temperaturen? Die Effizenz sinkt halt mit der Höhe der VL VL [Vorlauf] Temperatur.

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
19.12.2023  (#50)


2023/20231219516488.jpg

2023/20231219676745.jpg

Naja trotzdem ist das nicht normal dass die dann so ewig der nicht plausiblen VL VL [Vorlauf] Temperatur nachläuft? Oben ein aktuelles Bild, etwas nach dem WW WW [Warmwasser] Takt ...
52 Grad hat sich für uns als ideal herausgestellt und 2 Grad weniger werden das Kraut auch nicht fett machen. Da ist die lange Phase nachher sinnloser.

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
19.12.2023  (#51)
Könnte es sein, dass allgemein mit den Einstellungen irgendetwas nicht passt?

Raumtemperatur 29 Grad? GP1 auf 95 %? Durchfluss 24 l/m, ok ergibt sich durch die Hohe Drehzahl der GP1. Rücklauf 27°? Irgendwo hats da allgemein was kann das sein?

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
19.12.2023  (#52)
GP1 so hoch wie geschrieben weil ich leider viele Pressverbindungen habe. Raumtemperatursensor stimmt nicht, der sitzt hinter dem Bildschirm und misst käse 😂 
3 Grad Spreizung zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf] sollten doch passen?
Für mich sieht es so aus, als ob der VL VL [Vorlauf] soll nach dem WW WW [Warmwasser] Takt einfach zu hoch ist und vor allem rauschen die Gradminuten extrem schnell nach unten.
@dyarne, was meinst du?

1
  •  Akani
20.12.2023  (#53)
Stel mal deine Gradminuten für den heizkreislauf mit ein was eingestellt is und deine Prameter für Warmwasserladung.
Findest alles im 7er menü

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
20.12.2023  (#54)


2023/20231220938407.jpg

Genau wenn die Ladung WW WW [Warmwasser] fertig ist, werden die Gradminuten Recht schnell aufgebaut (ca. 60 min).

Anbei die Einstellungen....


2023/20231220220037.jpg

2023/20231220693381.jpg

2023/20231220382721.jpg

2023/20231220120335.jpg

2023/20231220204019.jpg



1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
20.12.2023  (#55)
Nimm mal bei 7.1.1.2 Betriebsleistung Auto raus und nimm mal zum Test 3 kw bei beidem.

1
  •  Akani
21.12.2023  (#56)
Und bei rel GM Start zusatzheizung auf 200 zurück. Sonst reagiert der Verdichter zu schnell zu hart.
Bereiterleistung fix mal mit 3 oder 4Kw 
Und hier dann die Pumpendrehzahl fix mit 5% wenn kein Rückschlagventil verbaut ist

1
  •  Akani
21.12.2023  (#57)
Und bei rel GM Start zusatzheizung auf 200 zurück. Sonst reagiert der Verdichter zu schnell zu hart.
Bereiterleistung fix mal mit 3 oder 4Kw 
Und hier dann die Pumpendrehzahl fix mit 5% wenn kein Rückschlagventil verbaut ist.
Zeig mal ein Bild von deinem Brauchwasserspeicher. 
Was is das für einer und wo sitzt der Fühler?

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
22.12.2023  (#58)
Danke euch, ich teste das mal! Durchfluss zum WW WW [Warmwasser] Speicher laden sollte vermutlich so um die 3-4l/min liegen?
GM Start werde ich auch ändern. Der WW WW [Warmwasser] Speicher ist ein Greenwater, Fühler sitz unterhalb vom Vorlauf.

1
  •  Akani
22.12.2023  (#59)

zitat..
ManuelV schrieb: WW Speicher ist ein Greenwater, Fühler sitz unterhalb vom Vorlauf.

Das is der T7 also Zapftemp.
Ich meinte den t6 für Start und Stop ladung!


1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
24.12.2023  (#60)
Auf der Position 4 liegt mein Fühler ...


2023/20231224552498.png
Also für mich liegt das Problem an dem Aufbau der Gradminuten. Der berechnete VL VL [Vorlauf] ist nach dem WW WW [Warmwasser] Takt sehr hoch und die WPWP [Wärmepumpe] schafft ihn nicht, dadurch dauert das dann ewig. Ist das normal?

1
  •  ManuelV
  •   Silber-Award
26.12.2023  (#61)
Ich hab jetzt mal meine Gradminuten Einstellungen auf 300/150/100 geändert und WW WW [Warmwasser] auf manuell mit ca. 3,7 l/min gestellt. Es sieht glaub ich besser aus, die Frequenz bleibt auch deutlich niedriger.
Was wäre eine gute Spreizung beim WW WW [Warmwasser] Takt zwischen VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf]? Momentan bin ich auf knapp 10 Grad ....

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next