|
|
||
Hast du also einen extra Wärmezähler? In der Doku finde ich unter Punkt 7.2.19 nur was zu Stromzählern, aber das muss nichts heißen. Diese Argumentation verstehe ich leider nicht. Wenn du aktuell einen COP von 13 hast, wird was im Argen sein. Ich starte die Heizsaison mit COP12 bei Sole-Ein von 12-14C. Jetzt im Winter einen zweistelligen COP glaube ich nicht. Vor allem nicht bei Sole-ein - 5C und einem VL VL [Vorlauf] von 30C. Ich fürchte da gaukelt dir ein Sensor was vor. Vermutlich der Volumenstrom. Edit: Gugg mal hier ins COP Diagramm. Bei 48Hz läuft der Kompressor mit 40%, deine Temperaturen ergeben einen Hub von 25K. Das entspricht der gelben Linie an der markierten Stelle. Das wird aber der reine Heiz-COP sein nehme ich an. Da kommen noch Standby Verbrauch und Strom für Pumpen hinzu. |
||
|
||
|
||
|
||
Im Nachbar Thread klagen User ebenfalls über falsche WMZ Werte: https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-smo-s40-emk-500-zaehlt-nach-update-2-23-4-falsch/75608 Welche Firmware Version läuft bei dir? Zu finden im Uplink Menü 3.1.15 Das COP Diagramm hat dyarne irgendwann mal gepostet. |
||
|
||
Software 2.23.4 Die hohen Durchflüsse kann ich allerdings per Uplink bis in das Jahr 2022 zurückverfolgen. Ich erinnere mich auch diese Werte an der Maschine selbst letztews Jahr abgelesen zu haben. WIll sagen, ich denke nicht, dass es an dem reinen Softwareupdate liegt. Das Thema besteht nicht seit einem Update. |
||
|
||
Könnt Ihr etwas zu den Bilder, dem Aufbau, meiner Anlage sagen ? Ich persönlich glaube, dass irgendwas mit der Durchflussmessung im Argen ist. Ist das denn sinnvoll, unter 7.2.1 BE6/BF2 und 7.2.19 den Wärememengenzähler auszuwählen ? Das ist ja überschrieben mit "Zubehör" und soviel ich weiß habe ich gar kein Zubehör irgendwo installiert. Es gehen nur wenige Kabel in die WP WP [Wärmepumpe]. 1. die Spannungsversorgung. Einmal der Außensensor BT1 und die beiden WW WW [Warmwasser] Temperaturen BT6 und 7. Zudem noch ein Bus Kabel, welches zunächst für die Smart Grid Funktion gedacht war, welche ich nun nicht nutze. Zitat Techniker Nibe " Dafür können wir dann die Zirkulationspumpe nicht bei der WP WP [Wärmepumpe] auflegen". Dieses ist jetzt über eine schaltbare Steckdose ansteuerbar, aber inaktiv. Im zweiten Bild kann man den Stromverbtauch und den Wärmeertrag sehen. Das kann doch nicht sein ... |
||
|
||
Also meines Wissens nach habe ich da keinen Wärmezähler! Wo könnte ich das sehen ? |
||
|
||
Ich hol das ganze hier wieder mal hoch... hat hier irgendjemand diesen EMK 300/310 verbaut? Wieso verbaut man den überhaupt wenn die 1155 einen Wärmemengenzähler hat? Und bezüglich der Durchflussmenge, die kann ja auch nicht stimmen. Die wird irgendwo in der WP WP [Wärmepumpe] gemessen nehme ich an? |
||
|
||
den integrierten EMK haben nur die länderausführungen bei denen es (förder)vorschrift ist, bsplw die D-A-CH länder... der wmz ist ja ein durchflußmesser. mit 2 sensoren wird dann die wärmemenge per spreizung x volumenstrom berechnet... |
||
|
||
Als Laie sieht man so maches Eindeutiges nicht .. Klar an meinem Rücklauf zu erkennen, ein Sensor mit einem Kabel dran... Hätte ich nie gesehen. Wie Ulairi schon angemerkt hat, wofür der Sensor, wenn das in meiner S11 bereits integriert ist ? Der Sensor sitzt ja am Rücklauf, rechtes Rohr im Bild. Warum steht das kleine Knöpfchen auf OUT und nicht auf IN oder bezieht es sich nicht auf die Flussrichtung des Wassers ? Gruß |
||
|
||
@Jonte23 Du bist aus der D-A-CH Region nehme ich mal an? Ich würde mal tippen, dass es bei diesem WMZ irgendetwas hat und deswegen deine Werte falsch angezeigt werden? |
||
|
||
Der Knopf hat nichts mit den Bezeichnungen zu tun und da kann auch nichts verstellt werden! Das sind nur due Anschlussbezeichnungen des Sensors: (Spannung-)In, (Signal-)Out, Ground. |
||
|
||
Schade, ich hatte die Hoffung, dass es so was banales sein könne :( Komischweise wurde diese hohen Durchflüsse bereits angezeigt, bevor der Installateur den Sensor in der Software eingeschaltet hat. Installiert war der Sensor allerdings von Beginn an. Wie könnte man nun vorgehen, dass man diesem Mysterium auf die schliche kommt ? |
||
|
||
Ich würde deinen Insti mit den offizielen Datenblättern konfrontieren und im zeigen, dass weder der Durchfluss, noch der COP überhaupt möglich sein kann. |
||
|
||
Ich hänge noch hier an den Post dran, denke mein Thema passt am besten. Ich habe meine Verdichterfrequenz auf 70Hz begrenzt, da mir mit meiner alten Grenze von 55Hz aufgefallen war, dass die Gradminuten extrem langsam oder gar nicht abgebaut wurden. Nun sieht das Bild etwas anders aus, allerdings hängt die WP WP [Wärmepumpe] nach WW WW [Warmwasser] Speicher laden (startet um 11 Uhr) immer sehr lange auf den 70 Hz. Erst gegen 17 Uhr beginnt sie mit dem Abbau der Gradminuten und pendeln sich dann zwischen 30-45 Hz ein. Wie kommt das? Danke euch schon mal! |
||
|
||
Wenn bei mir die WW WW [Warmwasser] Bereitung länger als 2 Stunden dauert, merke ich, dass der Verdichter auch höher aufdreht um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. |
||
|
||
Ist normal würde ich mal so sagen. Gradminuten sollen nicht abgebaut werden. Die Maschine möcht durchlaufen, jetz Ding dafür optimale Bedingungen |
||
|
||
hast du einen BT25 Fühler verbaut? |
||
|
||
Wo sitzt der? Hätte ihn noch nie gelesen... In der App sehr ich keinen |
||
|
||
wieso ist die mit 70hz 3h am ww-laden??? |
||
|
||
Hast du Heizkörper oder FBH FBH [Fußbodenheizung]? Das kenne ich nicht das die GM nach der WW WW [Warmwasser]-Bereitung so krass in den Keller gehen. Von -300 auf -650. Da muss ja ein riesen Unterschied zwischen VL VL [Vorlauf]-Soll und VL VL [Vorlauf]-Ist sein. |
||
|
||
Keine Ahnung warum die das macht, deshalb ja der Post. Lade mit Auto Einstellungen. Hab Fußbodenheizung. Was könnte da sein? @dyrane, was brauchst du für Daten zum anschauen? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]