|
|
||
Danke für die konstruktiven Antworten. Die Tendenz geht weiterhin absolut in Richtung Wärmepumpe - vermutlich aber LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Erwärme halte ich leider für ausgeschlossen, da kein Zugang für schweres Gerät in den Garten vorhanden ist - ausser ich grabe den Pool aus Als Gerät würde der Installateur eine IDM Aero ALM nehmen - wie groß diese wird, müssen wir uns erst anschauen. Gibt es hier Erfahrungswerte mit diesem Gerät, bzw allgemein von Wärmepumpen von IDM? Wie sieht es mit der Lautstärke aus? Habe mir nun auch einen Energieberater vom Land NÖ "bestellt". Der soll sich mal alles anschauen mir Feedback geben, was eventuell am Haus gemacht werden sollte. Ich denke über einen Fenstertausch nach, da diese nur 2-fach verglast sind und es bei den Kellerfenstern jeweils etwas reinzieht. Unsicher bin ich immer noch, wie weit ich mit der Vorlauftemperatur herunterkomme. In der letzten Woche (als es so kalt war) war an <50°C nicht zu denken. Der Heizkreislauf ist allerdings nicht optimiert, hier könnte man sicher noch viel rausholen. Der Installateur würde mir ggf. auch raten, einige Heizkörper auf WP WP [Wärmepumpe]-Heizkörper auszutauschen. Ich muss das Haus wie gesagt nicht auf 22°C heizen. Im Keller reichen mir locker 15°C und im Wohnzimmer kommt sowieso ein Schwedenofen hin - hier könnte man an kalten Tagen der WP WP [Wärmepumpe] etwas unter die Arme greifen |
||
|
||
Da musst du definitiv runter! Sonst wirst mit der LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] keine Freude haben. Also thermische Maßnahmen + geeignete Heizkörper sind dann mal Pflicht. (...warsch. das Holzoferl dann auch) |
||
|
||
Ja, da hast du eh recht. Wobei die tiefen Temperaturen normalerweise ja nicht die Regel sind. Sonst komm ich glaub ich gut mit 45°C oder noch weniger klar. Ich denke, dass ich viel Potenzial eben mit neuen Fenstern und der Beseitung der ganzen Wärmebrücken erreichen kann. Die Wände und das Dach ist sonst eh ganz ordentlich gedämmt. Wie es halt vor 30 Jahren üblich war. Fun Fact: mein Vater, von dem ich das Haus geerbt habe, hat sich darüber scheinbar nie wirklich Gedanken gemacht - er hat zb für ein Indoor Klimagerät einfach ein 15cm großen Loch für den Schlauch in die Aussenwand (durch die Dämmung) gebohrt und dieses im Winter einfach mit einem 2mm Plastikdeckel verschlossen.. |
||
|
||
Was bei Heizkörper auch hilft: *) Heizkörperlüfter. Sind quasi große PC Lüfter, welche unten befestigt bei geringem Stromverbrauch (<5W?) die Wärme viel besser wegbringen. Kostet wenig, hilft viel. *) Auf Nachtabsenkung zu verzichten |
||
|
||
Mahlzeit, ich habe nun mal den Kostenvoranschlag für die Wärmepumpe erhalten. (KV für die Pelletsheizung kommt noch). Ich war mir eigentlich etwas unsicher, ob die WP WP [Wärmepumpe] nicht etwas überdimensioniert ist, aber auf Nachfrage hin, würde die für meinen momentan Jahresverbrauch an Gas genau passen und der Heizstab würde sich so gut wie nie dazuschalten. Ebenso wurde mir zu einem Pufferspeicher geraten, da die WP WP [Wärmepumpe] dann in der Übergangszeit weniger taktet und somit gegen Überdimensionierung gesichert ist - klingt für mich eigentlich plausibel. Ebenso würde ein hydraulischer Abgleich sowie vereinzelt Niedertemp. Heizkörper installiert werden. Was hält ihr davon? |
||
|
||
Tja, der nächste Insti, der es leider nicht behirnt, wie eine WP WP [Wärmepumpe] effizient zu betreiben ist, da kann man nur den Kopf schütteln. Ich kann da jedes Wort unterschreiben. Ich würde für die Planung einen Spezialisten beauftragen, und dann gehst du mit dem Plan zu dem Insti deines Vertrauens, welcher diesen Plan genauso umsetzt. Sonst wird das wohl nix. Frag @dyarne konkret, ob er für deinen Fall einen Spezialisten kennt. (Ich bin mir sicher: Ja. 😉) |
||
|
||
entweder ich werd schon komplett paranoid oder es sind wirklich zufälle wie jahrein, jahraus diese angebote am ende immer auf roundabout 17k kommen, egal was die förderung gerade macht, egal welches bundesland, .... naja ansonsten kann ich zum thema nicht viel beitragen weil gerade von heizkörpern hab ich keinen plan, aber ich würde wirklich, unbedingt, wenns irgendwie geht, auf erdwärme/RGK statt LWP LWP [Luftwärmepumpe] setzen. ich hab seit vorigen jahr eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] und es passt eh, und war günstig und einfach umsetzbar, aber ich seh jetz im vergleich mit einem arbeitskollegen der grad TB gemacht hat wieviel effizienter und konstanter und berechenbarer das ganze werkl läuft, grad wenns um die 0 grad hat und die LWP LWP [Luftwärmepumpe] 1/3 der zeit im abtaumodus verbringt und das sag ich als einer der die sehr, sehr vehementen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vorschläge hier im forum teilweis schon als eher nervig empfunden hat - im nachhinein wär bei mir trotzdem nix anderes gegangen aber ich würd jedem ans herz legen, auch einiges an mehrkosten und aufwand für erdwärme statt luftwärme in kauf zu nehmen. zur not halt eine kombi TB+RGK wenn das besser geht 3 |
||
|
||
Such da an neuen insti. Bei Puffer schon durchgefallen. Weitersuchen- Stress hast ja keinen Und wenn dann wäre ich eher bei ner 12er gelandet. Nie und nimmer 5-16 |
||
|
||
Jetzt haben dir schon etliche Leute gesagt dass der Puffer ein Energievernichter ist und du findest die Aussagen des Instis plausibel? Kleiner Tipp: https://www.energiesparhaus.at/forum-warum-sind-viele-installateure-wie-sie-sind/75728 |
||
|
||
Ich glaub die neue Nibe S1156-8 könnte da perfekt passen, wenn es eine Sole - WP werden sollte. Die 6-15 ist mit 6 kW Mindestleistung (wenn das stimmt) natürlich wahnsinniger Overkill und höchstwahrscheinlich blanker Irrsinn. Mein Freund hat einen unsanierten Altbau aus den 70ern (?), und ärgert sich über das 16kW Monster, welches der Insti ihn samt Puffer eingebaut hat... |
||
|
||
Oh sorry hier ging ja um Sole. Die Maschine würde ich denke ich bei uns raus nehmen. So ein Exot für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in der Auslegung. Wie wäre es da anders herum? Fur die 1x56 ausgelegt und dann sowas wie die 1x55 mit der stärkeren Pumpe wieder rein |
||
|
||
WP WP [Wärmepumpe] gleich nochmal um einiges kleiner ausfallen (falls sie dann überhaupt noch nötig ist). |
Wenn ohnehin schon eine Klima vorhanden ist, warum diese nicht auch gleich gegen eine tauschen mit der man auch heizen kann? Eine Split-Klima ist auch nicht lauter als ein Heizkörper mit PC-Lüftern, hat aber einen SCOP von sicher >4, und lässt die neu anzuschaffende||
|
||
Morgen Was ich Dir bei der Besandsaufnahme umbedingt empfehlen würd, sind a Thermografie und a Blower Door Test, damit kannst die großen Fehler und Probleme recht leicht erkennen und auch gewichten, was am dringensten zu machen ist und entsprechend reparieren/ausbessern/sanieren. Dummes Beispiel: es ist sinnlos, die Fenster auszutauschen, wenn die Oberste Geschoßdecke ungedämmt ist oder es durch die E-Installationsschläuche zieht, wie in a Vogelhäusl. LG Wolfgang |
||
|
||
Also eigentlich wurde in den Posts vor dem Angebot schon alles gesagt, angesichts des Angebots kann man sich nur wiederholen. Letztendlich ist es dein Geld, euer Haus, ihr müsst damit glücklich werden, eure Entscheidung, die entsprechende Beratung gabs ja schon. |
||
|
||
Danke für die konstruktive Diskussion und euren Input. Heute war eine nette Dame von der Energieberatung Niederösterreich bei mir im Haus. Ich hab mir grundsätzlich nicht viel erwartet, wurde dann aber doch positiv überrascht. Sie hat sich so gut wie alles angeschaut und viele Berechnungen durchgeführt. Ein paar Hardfacts:
Momentan bin ich mit meinem Haus bei knapp 70kWh/m²a. Sofern ich ein paar Sanierungen machen lasse, komme ich ca an die 60kWh/m²a heran. Ich glaub mittlerweile auch, dass die vom Installateur vorgeschlagene 6-15kW WP WP [Wärmepumpe] ein Overkill ist. Die nächst kleinere 4-12kW wird dann wohl auch reichen. Ich freue mich über euer Feedback. |
||
|
||
Also wir haben laut Energieausweis nach Sanierung einen HWB von 63,9. Wobei die Fenster etwas schlechter gerechnet wurden und wir vermutlich weniger Luftaustauschrate als im EA EA [Energieausweis] haben. Würde uns also eher einen Spur besser als im EA EA [Energieausweis] einschätzen. Laut EA EA [Energieausweis] haben wir Heizwärmebedarf von 13386 kWh pro Jahr. Die Steuerung der Wärmepumpe zeigt für 2023 eine Energieerzeugung von 8008 kWh, falls man das überhaupt vergleichen bzw. in Relation setzen kann. Unsere 7 kW (2,3 kW min.) Vaillant LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist eigentlich etwas überdimensioniert. Die 5,4 kW Maschine hätte vermutlich perfekt gepasst. Wohnen auch in der Nähe von Wolkersdorf, also ähnliches Klima. ;) Hier siehst du die Temperaturen in Wolkersdorf von 2012 bis 2022. Hab ich mir damals für meine Berechnung angelegt. Wenn du den Energieausweis inkl. Heizlastberechnung hast, kann ich dir meine Tabellenkalkulation geben. Dort trägst du die Heizlast deines Gebäudes bei der gewünschten Innenraumtemperatur ein, und siehst dann die Heizlast für die jeweilige Außentemperatur von 15 bis -15°. Diese Werte (oder ein paar davon) kannst du dann ins Leistungsdiagramm der gewünschten Wärmepumpe eintragen. Dann siehst du, in welchem Temperaturbereich deine Wärmepumpe moduliert und nicht taktet. So kann das dann aussehen. Die schwarzen Punkte sind für 20, 22 und 23° Innenraumtemperatur. Wie du siehst, ist meine 75er immer noch zu groß gewählt. Der Bereich 5-10 Grad deckt nämlich einen großen Teil des Winters bei uns ab. |
||
|
||
[Zitat]Hat schonmal hier jemand eine Fußbodenheizung in einen Altbau nachgerüstet?[/Zitat] Bin grade dabei. Bungalow, 78er BJ, Vollunterkellert. Hab die letzten zwei Tage Deckenverkleidung und Fußboden rausgerissen. Bei uns liegt überall verklebter Parkett auf Pressspanplatten, welche auf Auflegehölzer geschraubt sind. Die wiederum liegen auf ca 10cm Schotter/Schlacke. Ist bei uns also richtig einfach eine FBH FBH [Fußbodenheizung] zu machen (Aufbauhöhe ca 15cm). Den Schotter nehm ich gleich zum betonieren von einer Wand im Garten, damit der etwas gerader wird. Und zum Vergleich: Wir haben im Moment einen HWB von 350 oder so, nachher (Dach, Dämmung, Fenster,...) 54 und unsere Installateurin würd eine 7kw lwp einbauen wollen. Meine Berechnungen (Raumweise Heizlast) kommt auf die 6kw vom Energieausweis hin. Bei den Durchschnittstemperaturen hier im Mostviertel reicht aber wahrscheinlich die 5,5kw aus. |
||
|
||
Unser Haus (1997 saniert) braucht 125kWh/m²a auf 200m² und wird mit einer 8kW-Sole-WP auf 22°C Raumtemperatur beheizt. Vorlauf selbst bei -13°C bei nur 43°C trotz ausschließlich "normaler" Heizkörper Typ22 und Typ33. Will sagen, da geht sicher noch einiges mit größeren Heizkörpern, da muss man nicht gleich das gesamte Haus zerlegen, um eine FBH FBH [Fußbodenheizung] einzubauen. |
||
|
||
Danke, das ist lieb. Werde eh asap einen Energieausweis vom IST-Zustand machen lassen. Der nächste Schritt ist dann gleich eine Baufirma zu finden. Hast du da im Raum Wolkersdorf einen Tipp? Kenne hier eigentlich nur den Lahofer. Uff, klingt dennoch sehr mühsam. Aber wenn ich bei mir sowieso den Kellerboden zwecks Dämmung aufmachen muss, wär das ein Thema. Wie ichs allerdings im Obergeschoss, wo nur 20mm Trockenestrich verlegt ist, machen soll, bin ich noch bisserl ratlos. Wie du sagst - ist halt eine Kosten/Nutzen Frage. Natürlich wärs auch ein Thema die Heizung weiterhin mit Heizkörpern zu betrieben. Das wird dann vermutlich eine finanzielle Entscheidung werden.. |
||
|
||
Unseren würde ich nicht nochmal nehmen. War ein eher kleiner. Der Aust macht relativ viel hier und is glaub ich sehr in Ordnung. |
||
|
||
Ist es auch, muss jeder selber wissen, ob man sich das antut oder nicht. Man kann's ja auch kombinieren. Unten FBH FBH [Fußbodenheizung] weil man da sowieso für den Keller braucht und oben Heizkörper. Ist doch auch ok. Muss sich ja auch rechnen und was Nutzen. Bin da ganz bei passra. Wie du aber anhand den Beispielen siehst, sind auch renovierte Häuser mit Wärmepumpen bis 8kw rentabel, man muss es halt gut auslegen und rechnen. Gibt eine super Anleitung im Haustechnik Dialog Forum für eine Raumweise Heizlast Berechnung, da lernt man was und nachher hast eine gute Grundlage für eine Entscheidung. Aber 16kw....lass es, das ist viel zu viel |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]