|
|
||
Dein Wunsch nach einer solchen minleistung wirst du wohl bei Luft nur bei kalten AT AT [Außentemperatur] bekommen. Jede Luftmaschine wird dir in diesen Bereich in dem du suchst nicht mit so niedrigen modularion runter regeln da die Quelltemperatur zu hoch ist. Und wenn sie es dann so weit runter schafft wird dein Haus mehr brauchen. Die Namhaften Hersteller werden sich hier nichts nehmen, Nibe, AIT, lambda, idm |
||
|
||
Warum R32 und kein R290? 5kW gibts von Samsung, Panasonic .... Oder wenn ein weiter Modulationsbereich gefragt ist dann einen kleinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Welche Heizlast wird benötigt? |
||
|
||
Gibt es Split mit R290? |
||
|
||
|
||
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/273335/Gut-modulierende-Waermepumpen Ist halt schwierig zu beantworten wenn die Heizgrenze nicht angegeben wird und bei welcher Vorlauftemperatur. Das Panasonic Außengerät WH WH [Wandheizung]-UD05JE5 geht bis auf eine elektrische Mindestleistung von 200 Watt runter. Wenn aber jetzt die Vorlauftemperatur recht gering und Außentemperatur recht hoch ist, dann sind wir auch bei diesem Gerät bei einer Arbeitszahl von 7-8, ergibt somit wiederum eine Heizleistung von 1400 bis 1600 Watt. Die Frage ist nur, warum muss die Mindestleistung so gering sein, der Estrich hat ja eh eine gewisse Menge an Wärmeenergie speichern (mit Heizkörper ist die Vorlauftemperatur eh höher und eine AZ von 7-8 ist eh nicht möglich). |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]