|
|
||
Die meisten hier haben eine Nibe, die hat ja eben 2 Temperaturen, einmal BT6, nach dem wird geregelt. Der BT7 ist ganz oben und zeigt die tatsächliche Zapftemperatur. Nach dieser wird geregelt Zeit gesteuert , händisch oder viele über Modbus und triggern den Regler |
||
|
||
So ist es. Meine Untergrenze beim BT6 innerhalb der Sperrzeit liegt bei 23°C - selbst da geht sich noch eine einigermaßen warme Dusche aus (Zapftemperatur ~38°C). In der Zeit zw. 12:00 und 15:00 liegt die Starttemperatur bei 32°C, was wirklich fast jeden Tag erreicht wird. Notfalls gibt es bei leerem Topf und Badewannenbedürfnis auch noch einen "Starte WW WW [Warmwasser] Bereitung JETZT" Knopf in der Loxone. |
||
|
||
Siehst bei uns ist es ein interner 180 ltr Speicher 1255-6. Hier Freigebe 35° Bt6, dann wieder stop bei 42°, ergibt eine Zapftemperatur von 46° und hält 2x langes Duschen aus und für den nächsten Tag noch gute 35° zum bissl waschen. Geladen wird nach Zeitfenster von 13- 15.00 Uhr. Kommt halt auch auf die Bedürfnisse an |
||
|
||
@akani und ds50: Brrr eure Zapftemperaturen sind ja bei mir schon fast der Start :-D |
||
|
||
Weil es gut zu dem Thread hier passt: Nach einigen Tagen Erfahrung mit der "einmal am Tag" Ladestrategie bin ich nun doch sehr überrascht. Parameter: Nach WW WW [Warmwasser] Start, die Kondensator-Temp schnell in Richtung 50-52 Grad bringen. Pumpe wird in der Aufheizphase schrittweise auf 1% reduziert, bzw. mit 1% gestartet. Sobald die Kondensator-Temp erreicht ist, erhöhe die Pumpe alle 2 Minuten um 1% . Sobald die Kondensator-Temp unter 48 ist, erhöhe die Hz. Das Spiel läuft so lange bis die Pumpe auf max 15% und die Hz auf max 80 stehen. Kann das nicht erreicht werden, so reduziert sich die Pumpe automatisch wieder um 1%, bis der Verdichter bei 80 Hz ansteht (Das kommt schon vor, weil der Greenwater super schichtet und der RL RL [Rücklauf] oft nur 28-30 Grad erreicht, das "derhebt" dann die WP WP [Wärmepumpe] mit 80Hz und 15% Pumpe nicht auf die gewünschten 50 Grad VL VL [Vorlauf]). So pendelt sich das System so ein, dass ich mit maximaler Verdichterleistung mit 50 Grad VL VL [Vorlauf] in den Speicher blase... Gegen Ende des Taktes kommt dann der RL RL [Rücklauf] nach oben und es wird schrittweise der Verdichter sowie die Pumpe gegen 1% bzw. 35 Hz gefahren. Das funktioniert technisch schon mal sehr ordentlich, nur noch nicht optimal im Sinne der Effizienz. Positive Beobachtung 1: Ich schaffe es eigentlich sehr einfach, einmal am Tag den Greenwater zu laden und dann 24h damit auszukommen. Tatsächlich habe ich mein Ladefenster von 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr gesetzt, in der die WW WW [Warmwasser]-Bereitung starten kann. Ich hoffe damit bis 16:30 Uhr spätestens (wegen Winter und PV-Eigenbedarfsoptimierung) mit der WW WW [Warmwasser]-Bereitung fertig zu sein... da muss ich wohl noch ein wenig an den Parametern schrauben, da ich festgestellt habe, dass der Takt derzeit tatsächlich ca 3 Stunden benötigt. Der Grund für diese lange Bereiterzeit ist mir derzeit noch nicht ganz klar. Eigentlich war ja die Idee, den Takt zu kürzen (Vollgas WP WP [Wärmepumpe] + hohe Pumpe) und dennoch den Greenwater voll zu haben (heiß und langsam zum Schluss) :-/ Das muss noch analysiert werden. Ideen hätte ich schon 1, 2. Positive Beobachtung 2: Wir brauchen das meiste WW WW [Warmwasser] in der Früh und am Abend, tendenziell am Abend mehr. Durch das derzeit gewählte WW WW [Warmwasser]-Bereiterfenster am frühen Nachmittag, scheine ich die Stillstandsverluste ganz einfach mal ordentlich reduziert zu haben. Derzeit brauche ich am Tag 9-10kWh thermisch vs 18-20kWh zuvor! Bei (fast) gleichem Komfort. So habe ich einfach mal die benötigten Takte + die benötigte Energie durch 2 geteilt. Das war mir so nicht bewusst. Positive Beobachtung 3: Durch das Wegfallen der willkürlichen Startzeiten des WW WW [Warmwasser], habe ich in der Nacht nun einen deutlich geringeren Strombedarf --> Batteriespeicher bringt uns nun mehr als nur gut durch die Nacht. Kein sinnloser Netzbezug. Weitere Schritte:
Ich werde heute Abend vielleicht noch eine Kurve dazu posten... p.s.: bei den Gradangaben, bitte nicht soo genau sein. Ich habe immer eine gewisse Hysterse von rund +- 1 Grad eingebaut, die ich gelegenlich anpasse, um das System schön stabil zu halten. LG Daniel |
||
|
||
Übernimmt doch mal die Einstellungen von ds50, 4% Pumpe fix mit 4Kw bereiterleistung. Da sollte sich der Vl nicht über 50° raus bewegen, außer deine Stop Temperatur ist zu hoch |
||
|
||
Hi, für alle die es interessiert, ich switche meine Warmwasserfragen in den Thread unten, wo es eigentlich hingehört: https://www.energiesparhaus.at/forum-ww-mit-homeassistant-und-nibe-s1155/76405 @Altromondo: Ich hätte das letzte Post wohl schon drüben machen sollen. Sorry fürs "OT" zu deinem Topic hier. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]