|
|
||
"zu viel Strom" ist eine für einen E-Techniker zumindest eigenartige Aussage (auch wenn ich weiß was du meinst) Wie heisst es so schön: Strom fließt, Spannung liegt an Strom der nicht benötigt wird / verbraucht werden kann, kann auch nicht fließen. Was ggf. passiert: die Spannung erhöht sich (aber auch nicht soweit dass etwas zerstört werden kann) Nachdem WR WR [Wechselrichter] nicht nur die Frequenz, sondern auch die Spannung überwachen, wäre es gut möglich dass sich die WR WR [Wechselrichter] eigenständig drosseln, sobald die Netzspannung ansteigt (wenn das nicht ohnehin vorgeschrieben ist) |
||
|
||
Also ich würde mich da ohne explizite Aussage von Fronius diesbezüglich nicht darauf verlassen. Wie gesagt, woher sollen die anderen Wechselrichter wissen, dass sie nichts mehr produzieren sollen? |
||
|
||
"und: es nützt dir der "platz" in der batterie übrigens auch nicht immer was. der gen24 hat eine maximale ladeleistung der batterie. je nach batterie zwischen 5 und 9,3kW wenn nun die ladeleistung ausgereizt ist und der zusätzliche Inverter - abzüglich der ladeleistung - immer noch zu viel strom produziert, hast du den gleichen fehlerstate am Gen24." Das würde schon etwas nützen, wenn die zusätzliche PV-Anlage nicht mehr als 9,3kw produzieren kann zum Beispiel. Bzw. kann man den anderen Wechselrichter ja so einstellen, dass er nicht mehr als 9kw z.B. produzieren darf. Es müsste halt nur ein System überwachen, ob noch genug Platz in der Batterie ist, damit eben nicht zu viel Spannung erzeugt wird und sich das ganze System dann abschaltet. |
||
|
||
Weil, wie geschrieben, die Spannung ansteigt. in deinem konkreten Fall: sind die "anderen WR WR [Wechselrichter]" auch Fronius, oder was anderes? Weil im Menü "Sicherheits- und Netzanforderungen" gibts da ziemlich viel zum Einstellen (Einspeisebegrenzung, I/O Leistungsmanagement) hier lassen sich auch mehrere (Fronius-) WR im Verbund limitieren. Der Punkt ist aber nur dem "Technician" zugänglich, vermutlich aus gutem Grund |
||
|
||
Die anderen 2 Wechselrichter (jeweils 5kw) sind von SMA. Habe ein zusätzliches SmartMeter von Fronius, um die Leistung der beiden zu messen, damit die Anzeige stimmt. Drosseln kann der GEN24 daher bei denen nichts, nehme ich mal stark an. Spannungsschutz haben auch die WR WR [Wechselrichter] von SMA sicher, aber ob das gut ist, dass der Schutz dann immer wieder ausgelöst werden würde? Und wenn ausgelöst, muss man das sicher manuell wieder starten. Ist dann auch nicht grad sexy, wenn man zig Mal am Tag das wieder starten muss. Im Notfall (Stromausfall) möchte ich mich auf ein funktionierendes System verlassen können. |
||
|
||
3WR (Master + Slave + Slave) |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]