|
|
||
Je länger der Weg, desto höher der Verlust - 6mm2 klingen ganz passabel - dann hast du auch ordentlich vorgesorgt. Wo L1-L3 sind sollte zuleitungsseitig kein Thema sein (afaik) - aber PE/N müssen halt korrekt sein (Überspannung wenn Phase / Nullleiter vertauscht). Ich habe selbst 6 mm2 (2x) für 2x 16A 400V (dprften auch so 10-15m sein). |
||
|
||
unnötig, also weglassen, führt nur zu Verwirrung. |
||
|
||
wie lang ist das ganze insgesamt? ich hab etwa 15m und da reichen 2,5mm2 allemal |
||
|
||
|
||
Hatte 15m mit 2.5mm2. Kabel wurde ca. 40° warm, kein Problem. Jetz hab ich 6mm2 15m nachgezogen weil 2. WB und vorber. auf 22kW laden. Von daher, Zuleitung zur Kraftdose prüfen (Querschnitt) und Länge eruieren, dann kann man besser helfen. LG |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]