|
|
||
Ohjemine 😳 Warum baut man eine 14kW On/Off WPWP [Wärmepumpe] in ein neues Haus? |
||
|
||
Ich hab's bei mir mit massivem Betonspeicher aka BKA BKA [Betonkernaktivierung] und einer modulierenden (etwas unterdimensionierten) WPWP [Wärmepumpe] gelöst, welche prinzipiell autonom dahinfährt, via Modbus aber von mir feinabgestimmt werden kann (Parallelverschiebung der Heizkurve). Da kann ich tagsüber mehr reinballern und nachts etwas absenken - dank BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist es quasi egal, wann diese aufgeladen wird. Kostet aber etwas Effizienz. Du könntest schauen - notfalls über Zeitfenster -, wie sehr du den Estrich tagsüber überheizen kannst, ohne dass der Komfort drunter leidet. Übrigens haben unsere beiden Häuser die selbe Heizlast, meine WPWP [Wärmepumpe] hat aber im Maximum nur die Hälfte der Leistung deiner WPWP [Wärmepumpe] - und es reicht völlig. 😉 P.S.: ERR schon abmontiert? 😉 https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/261796/Grundwasser-Waermepumpe-Weisshaupt-WW14-ID-einstellen |
||
|
||
Weiß nicht ob du das hören willst, aber bevor du hier unter erheblichem Aufwand über irgendwelche Schnittstellen einen trägen Regler in einem noch trägeren System beeinflussen versuchst... schalte einfach ein Zeitprogramm. Von 19:00 bis 4:00 oder so Pause und den Rest darf die WPWP [Wärmepumpe] laufen. Mache das in der Übergangszeit bei Schlechtwetter auch so, dann bleibt die Batterie gefüllt und am Tag reichts dann gerade so. Im Winter kriegt das Zeitprogramm stattdessen die Batterie und lädt mit dem stündlichen Börsentarif wenn Strom günstig ist. und die (modulierende) WPWP [Wärmepumpe] läuft immer. Von der PV kommt da ohnehin nie genug und was kommt, wird auch brav gespeichert. P.S.: Meine Güte ... den Thread im HTD-Forum hab ich auch durchgelesen. Mein Beileid zur verpfuschten WPWP [Wärmepumpe]-Anlage. |
||
|
||
|
||
Naja von verpfuscht kann ich jetzt nicht sprechen. Mittlerweile läuft die Anlage ohne ERR ERR [Einzelraumregelung] super und hat Max 10 Starts am Tag. Klar, die Grundwasserpumpe ist Mist, da wäre eine Saugheber Version viel besser. Aber jetzt läuft erst mal die vorhandene Pumpe bis diese den Geist aufgibt. Hast du durch das Zeitprogramm ganz ausgeschaltet oder nur abgesenkt? Verlierst du nicht zu viel Temperatur dadurch? Steigt dann nicht im Gegenzug der Verbrauch durch das höhere Temperatur Delta? Ich hätte noch die Möglichkeit, meine BKA der Decken die eigentlich zum kühlen sind, auch zum heizen zu verwenden. Bringt das was? |
||
|
||
Deine WPWP [Wärmepumpe] ist einfach ein Monster im Vergleich zu deiner Heizlast, die ist bei dir absolut fehl am Platz, verpfuscht ist da noch die harmlosere Ausdrucksweise! Hat die WPWP [Wärmepumpe] dein Insti nach deinem Energieausweise "geplant" oder wie ist das ganze entstanden? Falls vom Insti, dann würd ich den mal fragen was er sich dabei gedacht hat. Ich würde sagen mit deiner Grundwasserpumpe kannst du Versuchen etwas zu überheizen um dann lange Stehzeiten zu erreichen. Kannst du den Stromverbrauch der Pumpe separat messen? UNBEDINGT!!!!! Dazu kannst im Forum viel lesen, so hast zumindest die Chance dass deine Monster-WPWP [Wärmepumpe] die Energie besser und länger weg bekommt. @energiesparhaus evtl. ins Heizungsforum verschieben? |
||
|
||
Ins Heizungsforum verschoben. |
||
|
||
Habe es über Absenkung/Anhebung gelöst. 16 Stunden +1K, 8 Stunden -2K Heizkurvenverschiebung (19:00-3:00). Dann wird es nicht zu kalt (tendenziell eher noch zu warm). Wenn ich den Regler die 8h komplett sperre, wird es zu kalt. Gerade mit einer BKA BKA [Betonkernaktivierung] kannst du das dann problemlos machen. Ja natürlich steigt der Verdichterverbrauch, weil unter Tags der berechnete Vorlauf dann etwa 2° höher ist. Aber dafür ist die WPWP [Wärmepumpe] dann besser durch die PV gedeckt und leert nicht nachts die Batterie aus. |
||
|
||
10 Takte macht eine gut dimensionierte bei den AT AT [Außentemperatur]'s im Monat oder läuft durch. Sprich es gibt keine Modulation. |
||
|
||
@Akani |
||
|
||
Die BKA BKA [Betonkernaktivierung] sollte halt vollflächig, d.h. auch im Bad, verlegt sein, damit man damit heizen kann - sonst werden die Räume außerhalb der BKA BKA [Betonkernaktivierung] zu kalt, da sie nur die FBH FBH [Fußbodenheizung] abbekommen. FBH + BKA sind ein Traum! Extrem viel Speichermasse, damit sollte bei dir die Nachtabsenkung funktionieren. Ich hab bei mir eine Zeitverzögerung von mind. 2 Tagen, bevor ich Änderungen an der Heizkurve merke... 🤪 |
||
|
||
Schon klar, eben darum. Wenn ne BKA BKA [Betonkernaktivierung] im Spiel ist und eine gut ausgelegt on/off läuft die aktuell auch nur mit 1-2 Takten am Tag |
||
|
||
Die Größe kommt daher, dass auch mal geplant war damit ein Schwimmbad zu heizen. Da die Grundwasserpumpe einen Vorlauf von 30 Sekunden vor dem Start der Wärmepumpe hat, sehe ich, dass die Pumpe ca. 600 Watt verbraucht. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]