Guten Abend,
kurz zur vorhandenen IST Situation:
  • EFH, Baujahr 2022, ca. 210m² beheizte Flächte mit FBH FBH [Fußbodenheizung] inkl. KG
  • PV Anlage, reine Südseite mit 10kWP
  • BYD Speichersystem DC mit 10kWh
  • Grundwasser Wärmepumpe Weißhaupt WW WW [Warmwasser] ID14 On/Off
  • KNX Bussystem

Mit oben genannten Komponenten möchte ich die Heizung meines Hauses optimieren. Was mich aktuell stört:
Bei gutem Wetter wird der Hausspeicher voll, ich entleere diesen aber durch die Wärmepupe teilweise schon bis 22 Uhr. Tagsüber steuere ich per KNX Logik die SG Ready Schnittstelle an.
Problem dabei ist, dass diese Warmwasser als auch Heizungsüberhöhung steuert. Im WW WW [Warmwasser] Betrieb braucht die WP WP [Wärmepumpe] 4,5kW, im Heizungsbetrieb 2,6kW.

Wie habt ihr das optimiert bzw. gelöst? Was gibt es für Möglichkeiten?

  •  wuschi
  •   Bronze-Award
19.12.2024  (#21)

zitat..
Paddo5819 schrieb:

Das musst du mir genauer erklären :P
Wie verhält es sich z.B. mit Bädern die wärmer sein sollen?
Der schlechteste Kreis ist vermutlich der längste, der am höchsten und weitesten entfernt der Umwälzpumpe ist oder?

Beitrag #15 lesen.. 


1
  •  Paddo5819
19.12.2024  (#22)
Ich habe alle 48 Seiten gelesen. 
Aber was meinst du mit 70/10x0,1?
 Müssen nicht auch die Heizlasten berücksichtigt werden?
 Ich habe z. B. Alle Räume mit FBH FBH [Fußbodenheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] in den Decken. Muss das dann anders eingestellt werden?


1
  •  wuschi
  •   Bronze-Award
19.12.2024  (#23)

zitat..
Akani schrieb: Öffne alle Kreise VL VL [Vorlauf] und RL RL [Rücklauf], faustformel pro 10mtr Rohrlänge 0,1 ltr Durchfluss.

zitat..
passra schrieb: Excel-Tabelle für "(70/10)*0,1"???😂

70 steht in dem fall für eine fiktive kreislänge und 0,1 liter pro 10 m rohr ist der anzupeilende durchfluss. 
Es war also ein kleiner Seitenhieb, dass man dafür nicht zwingend eine rechenhilfe brauchen sollte (aber hoffentlich die Kreislängen weiß)😉




1
  •  Paddo5819
20.12.2024 10:19  (#24)
Ok das habe ich verstanden. Aber man muss doch auch die ganzen Eingangsparameter berücksichtigen oder? Wunschtemperatur, Heizlast etc?
Gibt es da kein Tool dafür?

1
  •  passra
  •   Gold-Award
20.12.2024 11:22  (#25)

zitat..
Paddo5819 schrieb: Aber man muss doch auch die ganzen Eingangsparameter berücksichtigen oder? Wunschtemperatur, Heizlast etc?
Gibt es da kein Tool dafür?

nein, Handarbeit und Zeitaufwand ist angesagt 😁
Das ist ja der Witz hinter dem THERMISCHEN Abgleich, das man die ganze theoretische Rechnerei und Voreinstellungen anhand irgendwelcher Tabellen wie beim HYDRAULISCHEN Abgleich hinter sich lässt und statt dessen die Durchflüsse und die Vorlauftemperatur an die Realität seines Hauses anpasst.
Du kannst auch "klassisch" anfangen und einfach zuerst alle Kreise voll aufdrehen. So würde man das bei annähernd gleich langen Kreisen machen.
Das führt aber mit Sicherheit bei stark unterschiedlichen Kreisen gleich mal zu Problemen mit hydraulischen Kurzschlüssen durch die kurzen Kreise.
Deshalb die oben genannte Faustformel für die Einstellung der Durchflüsse beim Beginn des Abgleichs. Spart halt schon mal den einen oder anderen Justierschritt ein....


1
  •  Paddo5819
20.12.2024 11:53  (#26)
Okay. Bleibt nur noch die Frage: Mit was fange ich an und wie stelle ich die Kombination BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung] ein?

1
  •  Akani
21.12.2024 8:33  (#27)
Kennst du deine Kreislängen und die Durcgmesserr der Kreise BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung]?
Dann stellt sich die Frage Gleichgewicht oder Lastig in die BKA BKA [Betonkernaktivierung] weil da die meiste Energie rein geht

1
  •  Paddo5819
21.12.2024 12:00  (#28)
Ja würde ich kennen

1
  •  passra
  •   Gold-Award
21.12.2024 12:26  (#29)
Hier reinschreiben vielleicht??? Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, wenn schon jemand danach frägt und die Info will 🙄

1
  •  Akani
21.12.2024 13:20  (#30)
Danke @ passra 

1