« Heizung, Lüftung, Klima  |

Brinksche Umschaltung / Anbindung HKV nach Tichelmann?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  etstas
29.12.2024 - 2.3.2025
27 Antworten | 10 Autoren 27
3
30
Servus Zusammen,

mich würd brennend interessieren, gibt es Erfahrungsberichte zur brinkschen Umschaltung und Anbindung der HKV nach Tichelmann?

Die beiden Varianten klingen echt spannend, ich frage mich ob es hier positive Rückmeldungen gibt bzw. ob man darauf nochmal setzen würde.

Viele Grüße,
Christoph

  •  cacer
  •   Gold-Award
29.12.2024  (#1)
HKV nach tichelmann würde ich als das letzte prozent optimierung ansehen.
also eher akademisch und schon geringe abweichung der verlegung zum berechneten optimum würde das eh wieder vernichten.

die umschaltung hab ich nicht mehr im kopf.
worum ging es da?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
29.12.2024  (#2)

zitat..
cacer schrieb: die umschaltung hab ich nicht mehr im kopf.
worum ging es da?

ist sinnvoll wenn du einen Keller mit FBH FBH [Fußbodenheizung] hast.
Dann kannst du z.B. Anfang Sommer oder Übergangszeit die EG/DG Heizkreise mit dem Keller in Reihe schalten und die Umwälzpumpe laufen lassen

Wozu?
Keller = zu kalt 
EG/DG = zu warm

mit der Umschaltung und laufender Pumpe hast du quasi eine "passive" Umschichtung der Wärme:
Keller - wird wärmer
EG/DG = wird kälter


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
29.12.2024  (#3)
ja, danke pedaaa.
genau, um wärmeverschleppung gings...

je nach anbindung reicht da vielleicht schon einfach die pumpe laufen zu lassen, wenn rückläufe und vorläufe lange im gleichen rohr geführt werden.
sollte sich dann eine mitteltemperatur einstellen.

bei kurzer anbindung im keller und fühlbaren temperaturunterschieden über die etagen, könnte so eine serienschaltung in manchen zeiten helfen. aber ob der aufwand lohnt?

1


  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
29.12.2024  (#4)

zitat..
cacer schrieb: je nach anbindung reicht da vielleicht schon einfach die pumpe laufen zu lassen

ja, genau das hatte ich im ursprünglichen Thread dazu auch angemerkt. 
Aber ganz so ist es nicht, eine serielle Schaltung ist für diese Aufgabe wesentlich besser geeignet.
 

zitat..
cacer schrieb: aber ob der aufwand lohnt?

Tja, das muss jeder wohl selbst entscheiden. Wenn wer einen wirklich kalten Keller hat... vielleicht bzw. wieso nicht?!
Wenns von Anfang an mit eingeplant ist, ist es nicht so viel Aufwand da einfach 2 zusätzliche handbetätigte Mischerventile zu setzen.


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
29.12.2024  (#5)
Nachdem bei mir gerade die Trocknungsgeräte aufgrund des Hochwassers im EG laufen, heize ich damit auch das ganze Haus. Ich habe dazu einfach die UWP mit 15 l/min am laufen, RL 26,6°C, wärmster Raum im EG 28,8°C (ansonsten im EG um die 26,8°C), Temperatur im OG Wohnzimmer 26°C, Schlafzimmer im OG ist kühler, da läuft nur die BKA BKA [Betonkernaktivierung] ohne FBH FBH [Fußbodenheizung]. Man kann somit mit der UWP die Wärme ganz gut verteilen.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
29.12.2024  (#6)
ja, glaub ich schon.
Aber ich habs damals auch mal überschlagsmäßig nachgerechnet. Mit Ergebnis, dass es mit gezielter Umschichtung in Reihe, doch um ein Stück besser geht.

Nichtsdestotrotz.... ob man das wirklich braucht, bleibt sicher diskutabel.

1
  •  etstas
2.1.2025  (#7)
Mal angenommen ich leg die FBH FBH [Fußbodenheizung] je Kreis 17x2 100m und BKA BKA [Betonkernaktivierung] je Kreis 20x2 80m.
Vorraussichtlich reicht mir dafür 1x HKV nicht aus, d.h. ich bin gedanklich aktuell bei 2x HKV je Etage (FBH + BKA).

Dann einfach beide HKV ganz normal parallel an den Hauptstrang hängen oder gibts da noch was zu beachten?

Gibt es bei einer unterschiedlichen Anzahl an Heizkreisen auch unterschiedliche Druckverluste?
Also wenn bspw. EG 10x FBH FBH [Fußbodenheizung] und OG 12x FBH FBH [Fußbodenheizung], sollte man dann etwas in die Kreislänge mit einberechnen?

Bei geplanter Selbstmontage finde ich das Alu-Verbundrohr 32x3mm (ID 26mm) ganz charmant, da dies in 50m Rollen bestellt werden kann, das 40x3,5mm (ID 33mm) gibts nur in 5m Stangenware.

Reicht die Dimensionierung von 32x3mm Anbindeleitung oder sollte ich auf 40x3,5mm gehen?
Oder ggf. gleich 3x Anbindeleitungen (je Etage) mit 32x3mm anfahren, macht das Sinn, dann hätte ich auch keine Fittinge etc...?
Gibt es hierzu Verteiler vor der Wärmepumpe um dann 3x VL VL [Vorlauf] und 3x RL RL [Rücklauf] anschließen zu können?

Besten Dank ✌

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
2.1.2025  (#8)

zitat..
etstas schrieb: Mal angenommen ich leg die FBH FBH [Fußbodenheizung] je Kreis 17x2 100m und BKA BKA [Betonkernaktivierung] je Kreis 20x2 80m.

BKA mit 20er Rohr hat Längen bis 150 m als Ziel. Nur als Info. 

zitat..
etstas schrieb: Gibt es bei einer unterschiedlichen Anzahl an Heizkreisen auch unterschiedliche Druckverluste?

Ich denke, das ist zu vernachlässigen, sollte da wirklich etwas herauskommen. Die Vorteile des Splits überwiegen jedenfalls. Habe ein Haus umgesetzt, da hatten wir je Stock 2 HKV nur für FBH FBH [Fußbodenheizung], um die Anbindungen zu entschärfen und nicht mit 28 Röhrln durch eine Tür zu müssen.


1
  •  bluefox
  •   Bronze-Award
2.1.2025  (#9)
Ich bin für jeden HKV mit dem 32er Sanipex bis in den Technikraum gefahren. Die 40er als Anbindeleitungen wären mir dann schon etwas zu unhandlich geworden, das 32er hat noch ganz gut gepasst. Ich nehme an bei dir ist auch Sanipex geplant. Die Fittinge sind vom Druckverlust her echt ok.

1
  •  etstas
2.1.2025  (#10)

zitat..
rabaum schrieb: BKA mit 20er Rohr hat Längen bis 150 m als Ziel. Nur als Info.

Jop gerne weitere Hinweise!

Plane damit Wärme schneller puffern zu können, hatte berhan mal in einem Fazit erwähnt falls er nochmal bauen würde 🙂.

zitat..
bluefox schrieb: Die Fittinge sind vom Druckverlust her echt ok.

Danke schonmal für den Hinweiß, tatsächlich welches System ich einsetzen werden, kann ich heute noch nicht sagen.

Wie hast du die einzelnen 32er zusammengefasst? Ich hatte schonmal recherchiert ohne brauchbares Ergebniss.



1
  •  Akani
3.1.2025  (#11)
T-Stk Installation, die Hauptleitung dann in 40er ausführen

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
3.1.2025  (#12)

zitat..
etstas schrieb: Plane damit Wärme schneller puffern zu können, hatte berhan mal in einem Fazit erwähnt falls er nochmal bauen würde

Kenne das genaue Konzept nicht, aber hydraulisch machst du damit erst wieder einen Weg mit extrem wenig Widerstand auf.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
3.1.2025  (#13)
das macht bei einer BKA BKA [Betonkernaktivierung] aber nichts, weil die extrem viel an Leistung schlucken kann. 
Also die kürzeren Kreise kann man da schon machen und sinnvoll nutzen.

Man sollte dabei halt generell wissen was man macht, und wieso und wie das dann auszulegen ist.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
3.1.2025  (#14)

zitat..
Pedaaa schrieb: das macht bei einer BKA BKA [Betonkernaktivierung] aber nichts, weil die extrem viel an Leistung schlucken kann. 

Die große Abnahme von Leistung hast du aber nicht mehr, wenn die Masse bereits erwärmt wurde. Für den Standard-User empfehle ich trotzdem eine Rücksichtnahme auf ein hydraulisches Gleichgewicht.


1
  •  etstas
3.2.2025  (#15)
Für das Erdgeschoss werden es bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] ca. 10 Heizkreise.
Für die BKA BKA [Betonkernaktivierung] warte ich noch auf die Deckenpläne um die Kreise zu planen.

Vorab die Frage, wie seid ihr mit dem BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Kreisbündel dann von der Decke zum Heizkreisverteiler zur FBH FBH [Fußbodenheizung] gegangen?

Einen kompletten Schlitz in Heizkreis-Schrankbreite möchte ich vermeiden und am liebsten einen Sturz über den Verteilerschrank darüber.

Mit einem Sturz könnte ich jedoch dann nicht schön direkt von oben kommend auf die Heizkreise gehen, sondern müsste seitlich einfädeln.

Wie habt ihr das Detail gelöst?

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
3.2.2025  (#16)

zitat..
rabaum schrieb:

──────..
Für den Standard-User empfehle ich trotzdem eine Rücksichtnahme auf ein hydraulisches Gleichgewicht.

seh ich auch so. kurze bka keise sind doch nur eine notlösung wenn man mit lwwp nur am tag heizen will. für sole setups würde ich hier immer auf hydraulische balance für gleichmäßigen kontinuierlichen betrieb auslegen. die leistung hängt ja nur von fläche und delta-t ab...

zitat..
Pedaaa schrieb: ist sinnvoll wenn du einen Keller mit FBH FBH [Fußbodenheizung] hast.
Dann kannst du z.B. Anfang Sommer oder Übergangszeit die EG/DG Heizkreise mit dem Keller in Reihe schalten und die Umwälzpumpe laufen lassen

genau. es gibt häuser/nutzungen da würde ich das unbedingt umsetzen. bsplw solare architektur mit beton mit kellerbüro. parallelschaltung bringt da kaum was...
hier eine weitere referenz dazu vom app...


_aktuell/2025020392038.jpg


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
4.2.2025  (#17)

zitat..
dyarne schrieb: seh ich auch so. kurze bka keise sind doch nur eine notlösung wenn man mit lwwp nur am tag heizen will. für sole setups würde ich hier immer auf hydraulische balance für gleichmäßigen kontinuierlichen betrieb auslegen. die leistung hängt ja nur von fläche und delta-t ab...

Ich habe jetzt BKA BKA [Betonkernaktivierung] 120 Meter 20x2 VA30 und FBH FBH [Fußbodenheizung] 100 Meter 16x2 VA12,5 und die sind hydraulisch nicht ausbalanciert, die FBH FBH [Fußbodenheizung] bekommt mehr Wasser ab. Und deswegen würde ich (falls ich nochmals bauen würde) auf BKA BKA [Betonkernaktivierung] 80 Meter 20x2 VA30 und FBH FBH [Fußbodenheizung] 100 Meter 16x2 VA12,5 gehen. Man darf ja nicht den einzelnen Kreis sehen, sondern die aktivierte Fläche zur Durchflussmenge. Und die oberste BKA BKA [Betonkernaktivierung] wird als Außenbauteil und größtem dT der Innen- und Außenfläche immer die höchste Leistung benötigen.

2
  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.2.2025  (#18)
servus berhan,
alles klar, du hast einen sehr großen verlegeabstand, dann bewirkt quasi der beton auf den rohrmeter mehr entzugsleistung. du hast das glaube ich eh auch schon früher geschrieben daß der planerische zielwert eigentlich l/m2 ist...

wir legen in der bka nur in dem maß mehr abstand wie das rohr dicker ist. in zonen mit fbh-rohr legen wir sogar den gleichen abstand wie bei der fbh...

2
  •  etstas
11.2.2025  (#19)
Kellerbodenplatte hätte ich jetzt mit 24cm XPS geplant und Fliesen direkt auf die BoPla.
Verlegeabstand 20cm "als Fußbodenheizung" und nicht über Temperierung des Kellers.

Lieber im Keller da quasi "FBH" auf 15 cm gehen?
Und besser in allen Decken ebenfalls auf 15cm VA BKA BKA [Betonkernaktivierung] gehen?

Noch habe ich die Kreise der BKA BKA [Betonkernaktivierung] final festgelegt.
Keller kann ich vsl. auch auf VA 15 gehen, da geplant ist die Schnecken auf der obersten Bewehrung aufzulegen und die Betondeckung anzupassen.
Mein Rohbauer wird vermutlich schon verrückt mit mir 😅.

Die Deckenpläne der Elementdecken habe ich noch nicht erhalten zur Planung der Kreise, bin also hier auch noch vollends flexibel.

Geplant ist eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe].

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
11.2.2025  (#20)

zitat..
etstas schrieb: Geplant ist eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe].

Würde mich jetzt aber schon interessieren, warum man von einem absolut RGK RGK [Ringgrabenkollektor] freundlichen Grund im Neubau auf LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] umschwenkt. 🧐

https://www.energiesparhaus.at/forum-planung-ringgrabenkollektor/81409

1
  •  etstas
15.2.2025  (#21)
https://www.energiesparhaus.at/forum-neue-stiebel-eltron-wpe-i-07-1-sole-wasse-wp-mit-r290/81664&id=861289

"Tatsächlich tue ich mich mit der Entscheidung RGK RGK [Ringgrabenkollektor] & SWWP Stand heute 2025 echt schwer.
Die SWWP hat echt nette soft facts doch ist heute ein Nischenprodukt und wird es vermutlich in Zukunft immer mehr werden.

Der Markt wird zum Großteil mit LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] bedient.
Noch dazu fördert das R290 Kältemittel nach meinem Empfinden ebenfalls nicht gerade die SWWP.

Tja auf welches Pferd heute setzen, keep-it-simple und LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] oder die RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Variante und hoffen das die SWWP keine Ausnahme wird. "

Das ist aktuell mein Stand, bei einem gut gedämmten Haus denke ich werden die Mehrkosten der SWWP die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] nicht einholen. Und die neuen Kältemittel verunsichern mich ebenfalls wie sich hier die SWWP entwickeln.

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next