|
|
||
Kann leider wenig Input liefern. Hab nur selber die Viesmann 300G im Haus. Tut was sie soll und ist recht leise. Aber die Auswertemöglichkeiten fehlen mir ein wenig. Viel konfigurieren kann ich nicht, und das auch nur via Display. Ist eher was für Leute die nur die Soll Temperatur regeln wollen. Meine Einschätzung. |
||
|
||
Vorsatz für 2025: Neuen Installateur suchen! Hier hast du meinen Faden für die Berechnung der korrekten Heizlast https://www.energiesparhaus.at/forum-heizlastberechnung-nach-hottinger/81091 Wenn dein HWB von 12.500 kWh stimmt, dann bist du jedenfalls gut in der 6 kW Liga daheim. Keine Ahnung, was dein "Fachbetrieb" da aufführt. Unglaublich. Na klar, wenn man Schwachsinn A als Grundlage nimmt, dann kommt Schwachsinn B heraus. Wenn die Geologie passt, kann es sein, dass du mit einer einzelnen Bohrung mit ~130 m auskommst. 1 |
||
|
||
Unseren Leidensweg zur kleinen WP WP [Wärmepumpe] kannst du hier nachlesen: https://www.energiesparhaus.at/forum-wp-viesmann-vitocal-200-g-10kw/71001_3 Die kleine WP WP [Wärmepumpe] zieht jetzt bei -10 bei 40-50% durch. Dabei wird die Garage sogar mit temperiert. Genügend Reserve. |
||
|
||
|
||
Bitte!!!! Wenn die bei der Auslegung schon versagen. Und spar dir das Geld für die Loxone bei der Heizung, wirst du nie benötigen. Lies dir noch flow 30 durch für die Auslegung der Aktiven Flächen. Keine Puffrspeicher für WP WP [Wärmepumpe] aufschrauben lassen und ultra wichtig eine gut geplante KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], die nicht Ausreden lassen!! |
||
|
||
Ich weiß nicht wie wichtig dir die Loxone-Einbindung wirklich ist und was du damit genau machen willst (Anhebung der Heizkurve bei Sonne machen viele mit den SmartGrid Eingängen oder per Modbus, wenn aber nur FBH FBH [Fußbodenheizung] vorhanden ist ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist da meist nicht sehr viel möglich da es dann doch von der Raumtemperatur her spürbar wird und du dann ja auch mehr solaren Eintrag hast. Warmwasser übermäßig zu bereiten ist auch nicht immer zu empfehlen... Ganz abgesehen davon hier meine Empfehlungen: - nimm dir die Beiträge vor mir zu Herzen! - such dir einen neuen Insti, die angebotenen WP WP [Wärmepumpe] sind grob um die doppelte Leistung zu groß! (Wie hat der Insti das berechnet? Lass mich raten: gar nicht) - Dein Insti wird sich bei der Verlegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] gleich wenig Gedanken machen wie bei der Auswahl der WP WP [Wärmepumpe], bitte sieh dir Flow30 an und lies etwas hier im Forum - Bitte mach eine gut geplante und gut gemachte KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit, wenn du jetzt eh schon alles umreißt...dein Haus ist nach dem Umbau dicht, woher meinst du kommt die frische Luft? Vor allem Nachts im Schlafzimmer? Frage: Ist der Kachelofen bestand oder kommt der neu? Bei dem wäre dann nämlich Zuluft von Außen ein muss! Ich schick dir eine Insti-Empfehlungen wenn du aus S-SO bist. |
||
|
||
Ach ja am besten auch direkt den Sockel der WP WP [Wärmepumpe] Schallentkoppeln |
||
|
||
Lassmich raten: mit Loxone steuerst du die Einzelraumregler!? Vergiss es - lass sie bitte weg - Puffer ebenso usw. Keep it simple.. |
||
|
||
Aso ja bitte ERR ERR [Einzelraumregelung] weg! FBH ist bei guter Dämmung und RL RL [Rücklauf]-Temp. nahe der Raumtemp. selbstregelnd und viel zu träge um von außen zu regeln. Wenn dann max. nutzen um einzelne Räume komplett abzudrehen, zB. im Sommer beim kühlen. |
||
|
||
Hey Leute. Erstmal danke für eure Rückmeldungen. Das Thema scheint gerne mal die Emotionen hochkochen zu lassen. Danke für deinen ersten und ehrlichen Input. Dein Leidensweg ging ja letzten Endes scheinbar gut aus. Hat vielleicht etwas Kraft gekostet aber du hast dein Wunschgerät nun verbaut bekommen. Glückwunsch 😊 Bleibt dennoch übrig, wie Erfahrungen mit den WP WP [Wärmepumpe] von Buderus sind. Hat hier niemand eine oder kennt jemanden, der eine hat? Über die Dimensionierung wird jedenfalls noch gesprochen. Insti meinte ja auch, er macht das dann noch final und rechnet selber mal. Auf meinen Wunsch zur Angebotslegung wurde jedenfalls mal das größte und teuerste Gerät auch angeboten. Habe mir das mal durchgelesen und komme selber auf 4,8. Spannend zu lesen. Danke 🙏 Was die Tiefenbohrung angeht wurde vor 2 Jahren bei meinen beiden Nachbarn (je 20m entfernt) eine TB gemacht und das Bohrprotokoll - jeweils andere Firma - von denen hilft hier natürlich ungemein (War auch fast identisch von den Bodenschichten und den jeweiligen Tiefen und hat auch die Brunnenerhebung für mich erübrigt 👍🏼) Daher bleiben wir mal dabei. Mach ich noch, danke! Kaminbelüftung kommt von oben durch den Schornstein rein. Die Höhe lässt es gut zu. Haben uns dagegen entschieden, die von außen durch die Wand zu nehmen. Danke aber für den Punkt (Ist für andere Mitlese vielleicht wichtig). Sockel der WP WP [Wärmepumpe] wird natürlich gleich mitentkoppelt, Danke ☺️ Gebt mir trotzdem mal bitte noch Feedback zu der BuderusWP. Danke euch! |
||
|
||
Da wird wohl ein Rechenfehler drinnen sein. Stell bitte mal deine Rechnung ein. Bei was bleibt ihr dabei? Bohrprotokoll der Nachbarn bzgl. Geologie (Entzug pro Meter) ist etwas wert, die Bohrtiefe der Nachbarn ist für euch wertlos. |
Warum macht man das, sich etwas anbieten zu lassen, das man sowieso nicht kaufen wird? ||
|
||
Hallo Nick77w, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche WP (Viessmann vs. Buderus) für Tiefenbohrung bei Zu-&Umbau |
||
|
||
Gegen Buderus WP WP [Wärmepumpe] gibt's nicht wirklich was aus zu setzen, genießen hier in D einen sehr guten Ruf. Hydraulisch muss man gut drauf eingehen, da immer mit Puffer gearbeitet wird. Regelung ist gut und kann viel eingestellt werden, bin da aber nicht so weit drin, dazu hab ich die zu wenig |
||
|
||
Hab die Hottinger Formel raus gesucht und letztens noch nicht alles ganz richtig gemacht: HWB 38,05kWh/m2a IK 22°C NAT -11,2°C HGT 3784 Kd/a h --> da gehe ich mal von 15 aus und weiß auch sonst nicht, was ich da angeben soll. Jedenfalls kommt dann neu genau 5,01 raus Ich denke, du hattest oben in #2 den HWB mit 12.500 falsch interpretiert. Ich habe da 12,55 hingeschrieben. Der Qh,Ref,SK Wert ist mit 10.723 kWh/a angegeben. Könnt ihr den EA EA [Energieausweis] sehen oder hat die IT das Bild tatsächlich nicht richtig hochgeladen? Um einen höheren Preis im Angebot zu haben. Es kommen gerne noch Regiestunden und sonstiger Kleinmist dazu, der im Angebot vielleicht nicht dabei ist und dennoch gemacht werden muss. So habe ich mal ein besseres Budget für die Gewerke reserviert und kann dann zum Verhandeln beginnen. Nützt ja nix wenn einfach nur ein Eurobetrag da steht, die Leute sich freuen, dass es so gering ist und im Nachhinein drauf kommen, "das kommt noch dazu, das brauchen sie auch noch, das ist unbedingt notwendig..." etc. Mein bisheriges Budgetmanagement ist dadurch bis jetzt voll aufgegangen! Andere werden es vermutlich anders machen. Danke für Deinen Beitrag. Hatte ich nicht mal wo gelesen, dass man nicht mit Puffer arbeiten sollte? Am Ende des Tages bin ich zustäzlich noch fertig ausgebildeter Installateur 🤣 Übrigens noch eine andere Verständnisfrage für mich: Ist eine ERR ERR [Einzelraumregelung] gleichzusetzen wie einzelne Heizkreise? Ist das das selbe oder nicht? Danke für die Audklärung hierfür. |
||
|
||
Richtig Fremdwärme wird weggeregelt und de Volumenstrom mit dem die WP WP [Wärmepumpe] arbeitet wird abgewürgt |
||
|
||
EA EA [Energieausweis]. Das Bild ist gerade wieder weg aufgrund eines Bugs. edit: Bild geht wieder. Deine erwähnten 10-irgendwas sind der Heizenergiebedarf. Das ist etwas ganz anderes wie der Heizwärmebedarf. Den Unterschied habe ich gerade erst hier erklärt: https://www.energiesparhaus.at/forum-veraenderte-heizenergie-und-waermebedarf-laut-ea/81481 |
Nein wieso, das habe ich vom Bild deines||
|
||
Bild ist wieder da. |
||
|
||
Du hast anscheinend den Thread mit dem Eingangspost nicht gelesen. Genau dort erkläre ich die Bedeutung der Nutzungsstunden. |
Danke!
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]