|
|
||
Das nach dem Entlüften etwas an Heizungsdruck fehlt ist normal, aber dass wenig bis kein Druck mehr vorhanden ist, dass ist komisch. Wo entlüftet deine Heizung, Technikraum? Kannst du die Entlüftung auf manuell umstellen? Wenn du dir sicher bist, dass nirgends ein Rohrbruch etc. ist, dann würde ich den Heizungsdruck wieder herstellen. LG |
||
|
||
Soweit ich weiß sind da an den höchsten Stellen im Heizkreis so Schnellentlüfter verbaut die für die Entlüftung sorgen. Einer im Erdgeschoss, einer im Obergeschoss bei den Heizkreisverteilern Bildquelle: https://media.contorion.de/media/images/products/oventrop-schnellentluefter-mit-absperrautomat-pn-10-messing-dn-20-3-4-ag-86869031-0-uUdXzNsp-xl.jpg Die hab ich seit der Inbetriebnahme der Heizung nie wieder angesehen / überprüft / gewartet - vielleicht wäre da auch was zu tun. Beim Befüllen lass ich einfach immer soviel Wasser reinlaufen bis der Druck auf 2,1bar ist und verschließe das System danach wieder (wurde mir bei der Installation so erklärt) |
||
|
||
MAG defekt |
||
|
||
|
||
Mir kommt vor diese Schnellentlüfter sind ziemlich anfällig für Defekte. Selber ist mir in meinem Neubau bereits nach einem Jahr ein Schnellentlüfter beim Greenwater Boiler defekt geworden und hat das Heizungswasser an der Stelle entleert. Schau also bitte alle Schnellentlüfter an, es könnte sein, dass einer auch undicht geworden ist. Die bessere Alternative zu diesen Töpfen dürfte wohl ein Mikroblasenabscheider sein, aber hätte wari dati. Ich hab derzeit alle Schnellentlüfter mittels untenliegendem Kugelhahn abgeschlossen (hat mein Insti in weiser Voraussicht montiert), und ich lass das jetzt so, da mein Heizungswasser sehr gut aufbereitet ist, und die jetzige Installation eines Mikroblasenabscheiders wieder Unmengen an Sauerstoff eintragen würde. P.S.: Wann wurde bei deinem Heizungswasser das letzte Mal zumindest der elektrische Leitwert und pH Wert gemessen? 😉 EDIT: MAG ist natürlich auch so ein heißer Kandidat. Hatte ich auch schon ein Problem damit... |
||
|
||
was ist ein MAG ? |
||
|
||
|
Vermutlich ist das Membran-AusdehnungsGefäß gemeint. ||
|
||
ja genau :) |
||
|
||
Warum ist das überhaupt notwendig? Die Heizung sollte doch eigentlich geschlossen sein und gar kein Wasser verlieren. Oder habe ich etwas Grundlegendes falsch verstanden? Ist euer Ortswasser dafür geeignet? |
||
|
||
muss ja nur wärme transportieren ich glaub durch die Kunststoffschläuche geht einfach übers jahr ein bisschen was verloren - ist aber i.d.R. nur unter 1 liter im jahr würde ich schätzen |
||
|
||
wie äußert sich das wenn das defekt ist ? Wo ist dann das ganze Wasser hin ? bei den Verteilern ist es zumindest nicht herausgelaufen - was schonmal gut ist |
||
|
||
1) Wenn man daran klopft, klingt es ganz dumpf. 2) Wenn man es abnimmt ist es sauschwer, da es mit Wasser voll ist. 3) Welche Heizung hast du? |
||
|
||
werde ich daheim testen ich hab eine Waterkotte Erdwärmepumpe aus 2010/2011 |
||
|
||
Ganau in dem Fehler den du beschrieben hast. Ich habe auch jahrelang (15) das selbe Verhalten gehabt, immer Wasser nachfüllen müssen, war seit Beginn so, darum habe ich mir nichts dabei gedacht. Dachte das gehört so, alle erzählten mir was von Luftblasen und Sauerstoff im Wasser, ist aber ein Blödsinn, mein MAG war seit Installation defekt. Ein Servicetechniker hat das erkannt, gewechselt, seitdem ist der Druck jahrelang stabil, kein Nachfüllen mehr notwendig. |
||
|
||
Ein MAG hat die Aufgabe den Druck in der Heizung konstant zu halten. Da sich Luft (Stickstoff) komprimieren lässt, Wasser aber nicht. Beim Aufheizen würde der Druck steigen, bei Abkühlung wieder sinken. Zudem soll auch Saugseitig der Heizkreispumpe das Gefäß im RL RL [Rücklauf] eingebunden sein . Der Vordruck also das Luftpolster sollte im EFH Bereich bei 1,0 bar liegen, der Wasserdeuck im System bei 1,5 bar im Kaltzustand. Somit ist eine Wasservirlage im MAG und der Druck kann gehalten werden. Deshalb sollte das Gefäß jährlich geprüft werden, zumindest dann bevor ich nach gewisser Zeit einfach Wasser ständig nachfülle |
||
|
||
MAG=verschleißteil |
||
|
||
super, danke für die Erklärungen ich habs jetzt dem Installateur weitergebenen - der muss sich das wohl bald mal ansehen |
||
|
||
So, jetzt hab ich an sich NICHTS gemacht ... die Heizung läuft und hat 2,5 bar Druck ... wie ist das möglich ? 🤨🤨 |
||
|
||
wenn das MAG nicht mehr funktioniert, um den druck konstant zu halten, sinkt der druck bei erkalten und steigt bei erwärmen. ohne druck können diese schnellentlüfter ganz oben im haus auch luft einsaugen. |
||
|
||
Installateur war jetzt da - das MAG ist undicht bzw. die Membran beschädigt er hats einmalig aufgepumpt und ein Ersatzgerät bestellt |
||
|
||
Ich hab's ja vermutet, aber wie hat er das festgestellt? |
||
|
||
ich lieg derzeit im Bett und hab Fieber, also kann ich nur wiederholen was mein holde Gattin beobachtet hat "er hat oben was abgeschraubt und reingschaut" und dann war einige Minuten ein Kompressor zu hören und jetzt warten wir auf das Ersatzteil |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]