« Photovoltaik / PV  |

DC Trennschalter (FW- Schalter)

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Mich80
5.2. - 6.2.2025
7 Antworten | 3 Autoren 7
7
Guten Abend,
Ich wollte mich bei euch informieren, wo bei Neuinstallation einer PV Anlage der DC Trennschalter (FW-Schalter) installiert wird, wenn kein Dachboden verbaut ist?
Im Technikraum?
Am Dach?

  •  gloitom
  •   Gold-Award
6.2.2025  (#1)
Aus der R 11-1:2022

_aktuell/20250206847221.png
 
 
 
 







1
  •  Bembel
  •   Bronze-Award
6.2.2025  (#2)
Ist denn überhaupt geklärt, ob im vorliegenden Fall ein Feuerwehrschalter nötig ist?

1
  •  Mich80
6.2.2025  (#3)

zitat..
Bembel schrieb:

Ist denn überhaupt geklärt, ob im vorliegenden Fall ein Feuerwehrschalter nötig ist?

Es handelt sich um ein Einfamilienhaus.




1


  •  Bembel
  •   Bronze-Award
6.2.2025  (#4)
Und wie erfolgt die Verlegung der DC Leitungen von den Modulen zum Wechselrichter?

1
  •  Mich80
6.2.2025  (#5)
Die Verlegung der DC Kabel erfolgt im Gebäude. Sprich über eine Leerverrohrung im Gebäude, zum Technikraum.
Das DC Kabel ist geschirmt.

1
  •  gloitom
  •   Gold-Award
6.2.2025  (#6)
Wieso ist das DC Kabel geschirmt?

1
  •  Mich80
6.2.2025  (#7)

zitat..
gloitom schrieb:

Wieso ist das DC Kabel geschirmt?

Muss das nicht sein?  


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Balkonkraftwerk - Anfängerfragen