« Heizung, Lüftung, Klima  |

Komisches Verhalten Nibe S1255

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  MPP33
14.3.2025
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
Hab grade in HA aufs Energiedashboard geschaut und mich gewundert, dass die Heizung ab 4 Uhr plötzlich fast keinen Strom mehr gezogen hat.

Angefangen hat das komische Verhalten um kurz nach 3, da hat sie plötzlich Warmwasser gemacht obwohl die WW WW [Warmwasser] Temperatur deutlich über der Starttemperatur war (zu dem Zeitpunkt 10°, "niedrig" damit sie in der Nacht nicht heizt gesteuert durch ein Zeitprogramm)
Hinweis auf einen Stromausfall hab ich nicht, unser Backofen zeigt die richtige Zeit an...

_aktuell/20250314516459.png

Nach dem Warmwassertakt ist es dann losgegangen.
Mir ist im Keller dann gleich aufgefallen, dass die Kiste laut ist - klar warum, die HU Pumpe lief auf 100% was sie normal nie tut (normal Automatik Modus ca. 50% bei ~13l/min)


_aktuell/20250314554631.png


_aktuell/20250314902368.png

Display zeigte dann auch an, dass ein Update fällig ist, also wenn sie eh grade herumspinnt, warum nicht gleich ein Neustart mit neuer Software (V4.0.10).
Nach dem Neustart gleich eine tolle Nachricht "die Heizungssteuerung wurde auf maschinelles lernen umgestellt und regelt automatisch unabhängig von der Heizkurve..."🤮
Aber von da sollte jetzt das Problem eigentlich nicht kommen, fing ja vor dem Update an - trotzdem vl. nicht die schlaueste Entscheidung.

Wie üblich hab ich die Gradminuten nach dem Neustart auf -260 gestellt (am Gerät) damit ich nicht warten muss bis sie von selbst runterzählen und der Kompressor bei -250 startet.

HU Pumpe ging wieder auf 100% (lernt sich normal neu an nach Neustart?!), Kompressor gestartet... Dann wieder GM auf 0, alles aus, HU Pumpe auf 30% Standby.
Nochmal GM auf -260, gleiches Spiel.

Auffällig, der BF1 liefert konstant einen Wert von 5l/min im Heizbetrieb, egal ob die HU Pumpe 30% oder 100% läuft.

Was ist da los?

  •  MPP33
14.3.2025 9:35  (#1)
Und nochwas... Wie das Verhalten losgegangen ist, sind auch die Gradminuten sprunghaft auf 0.

_aktuell/20250314882270.png

1
  •  MPP33
14.3.2025 9:49  (#2)
Problem scheint gefunden zu sein (ich editiere nicht damit der Verlauf klar ist).
Nicht wundern, Lüftung gibts noch nicht, deshalb die Sicherung auch aus ;)
Die einphasige der Wärmepumpe sollte aber ein sein.

_aktuell/20250314445247.png

Nachem ich die wieder oben war kamen plötzlich wieder Werte am BF1

_aktuell/2025031467266.png

Jetzt mal blöd gefragt, warum tut die blöde Wärmepumpe so als würde sie funktionieren (tut es aber nicht), wirft keinen Fehler, lässt sich ganz normal bedienen wenn diese Sicherung unterbrochen war?
Was ist da bitte angeschlossen? Offiziell solls ja "Steuerung" sein.

Ich lass jetzt einmal alle Gedanken weg warum das Ding geflogen ist... Solangs nicht wieder vorkommt.


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
14.3.2025 10:09  (#3)
ich mein es steht auch in der anleitung, daß man keine einzelsicherungen verwenden soll.

aber schon interessant, daß die überhaupt "so halb" lief und das update gemacht hat.

stellt sich aber die frage, warum die sicherung gefallen ist?

1


  •  MPP33
14.3.2025 10:18  (#4)
Halte ich einmal gepflegt für die Pflicht des Elektrikers und des Installateurs sich da entsprechend abzustimmen und einzulesen - sind auch beides Ortsansässige lang bestehende Unternehmen und keine Pfuschergeschichte.

War ja auch der KNV Techniker zur Inbetriebnahme da der alles durchgemessen hat.
Ich kann mich noch erinnern, dass er auf einer Phase keine Spannung hatte, erst nachdem er die Sicherungen und FI mehrmals durchgeschalten hat gings und er meinte "beobachten, kann sein, dass die am Anfang etwa hängen" was ich ehrlich gesagt nicht ganz als befriedigende Erklärung empfunden hab. Da es jetzt über 2 Jahre problemlos funktioniert hab ich das aber nicht mehr weiter hinterfragt.

Einmal ganz blöd gefragt, was ist wenn die Elektriker da die Phase von der 3er und der 1er Sicherung in der Wärmepumpe vertauscht haben?
Würde die Wärmepumpe auf 2 Phasen laufen?!

Wie erwähnt, die Wärmepumpe hat so getan als wär alles OK, keine Fehlermeldung, nichts.
Warmwasser hat sie ja auch ganz normal gemacht.

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
14.3.2025 10:26  (#5)
auf die schnelle hab ich das mit den einzelsicherungen nicht im handbuch gefunden. war vielleicht n tipp von hier?

auf deinem bild ist aber ein 3p C-automat links (wofür ist der 4. schalter?) und zusätzlich der b16 für die steuerung?
meine f1155 hängt nur an 3p C-automat.

gestern abend gabs hier 2 stromausfälle, was sehr selten ist. aber keine auffälligkeiten.(ja, hat nix mit deinem problem zu tun)

noch was: wenn du nach neustart zu früh die GM runter stellst, wird die kallibrierung abgebrochen.

1
  •  Akani
14.3.2025 18:53  (#6)
Bei uns ist nur 1x 400V angeschlossen, der bedient die WP WP [Wärmepumpe] und den Regler.
Die 400 für Heizstab ist augesichert.
Müsste aber erst nachschauen wie sie verklemmt is

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
14.3.2025 19:51  (#7)

zitat..
cacer schrieb: wofür ist der 4. schalter?

Das ist ein 3+N LSS, also 3 Phasen + mitgeschalteter N-Leiter. Ist in Österreich üblich. 


1
  •  cacer
  •   Gold-Award
14.3.2025 20:16  (#8)

zitat..
BungalowImGruen schrieb: Das ist ein 3+N LSS, also 3 Phasen + mitgeschalteter N-Leiter. Ist in Österreich üblich. 

alles klar, danke.
haben wir hier in D nicht.

bleibt aber die frage, wie dann die steuerung einzeln gesichert ist?
ist diese phase in den ersten 4 nicht angeklemmt? und warum?

macht natürlich sinn, da mal alle phasen nachzumessen.


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
14.3.2025 20:36  (#9)

zitat..
cacer schrieb: bleibt aber die frage, wie dann die steuerung einzeln gesichert ist?
ist diese phase in den ersten 4 nicht angeklemmt? und warum?

Ich nehme an dass man die WP WP [Wärmepumpe] entweder nur 3-phasig versorgen kann oder die Steuerung getrennt. Schätze, dass es dafür in der WP WP [Wärmepumpe] eine Brücke gibt (bei 3phasig drinnen, bei getrennter Versorgung heraussen).

Ich hab die Steuerung separat notstromversorgt (hab aber eine IDM), wenn die Steuerung am selben Netz hängt, macht eine getrennte Versorgung eigentlich nicht wirklich Sinn.


1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
14.3.2025 21:52  (#10)
Nabend,

zitat..
MPP33 schrieb: Was ist da bitte angeschlossen? Offiziell solls ja "Steuerung" sein.

Gute Frage, per Werk kommt die S1255 mit einem 5pol Starkstromkabel.

Hab den Elektriker gefragt, ob ma die Steuerung extra absichern können, er meinte, theoretisch ja, aber dazu müsst er das ganze Ding zerlegen, habens dann gelassen. Also nur 400V LSS und FI

Hab an Drehstromzähler davor zum Auslesen der Phasen, es hängt "alles" für Standardbetrieb (=ohne Heizstab) an einer Phase, bei mir L1.
D.h. L2 und L3 sind nur spasshalber angeschlossen.

@MPP33 Hat dein Funkenschuasta da irgendwas herumgebastelt dran?
Das Verhslten klingt komisch...

Oder hast Du irgendwelche zusätzlichen  Logiken, Steuerungen  Pumpen, Mischer, Puffer, ....?

LG

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: LWP bei Heizlast 13kW - Qual der Heizungswahl