Aufschläge sind immer die gleichen, Einkaufspreise haben sich KOMPLETT geändert |
||
|
||
😂 das kann ich bestätigen - bei Krannich warten wir seit fast 2 Jahren auf bestellte Speicher und die sind ca 3 Autominuten von uns entfernt |
||
|
||
Ok, danke für die Info. Wie schaut deine Umschaltung genau aus? So etwas würde mir vollkommen reichen (brauche keine UPS Funktionalität). Ist die vom E-Werk abgenommen? |
||
|
||
Ich habe alles von Elektriker mit Abnahme Protokoll anschließen lassen. Im Schaltschrank befindet sich ein 0815 Notstromumschalter. Netz / 0 / Notstrom. Ist der Strom ausgefallen und Sonne vorhanden. Kann ich Notfalls Umschalten. Ist aber von GoodWE ohne Speicher nicht empfohlen. Der Speicher ist in Planungen für 2023. |
||
|
||
welcher Netzbetreiber? |
||
|
||
Ich versteh nicht ganz wo das Problem sein sollte. Netz oö |
||
|
||
Spannend - weil Netz OÖ das eigentlich offiziell laut unseren Infos nicht zulaesst und eine Netzumschaltbox wie Enwitec fordert 🤔 |
||
|
||
Komisch der Netztechniker muss erst kommen und den Schaltschrank neu verblomben. Mein Elektriker und auch andere Elektriker in meiner Umgebung machen das schon lange so. Was währe bei der Einspeisung mit Notstrom? Ich kenne keinen einzigen der eine automatische Umschaltbox verbaut hat. Grundsätzlich ist mir das egal. Es muss vom Netztechnik abgenommen sein. Gesetzt hin oder her. |
||
|
||
Mir wurde nur gesagt das der Elektriker den Schalter beim Netz anmelden muss. Das habe ich schon von einigen Elektriker gehört. Bei der 25A Sicherung wurde ein anderer mit LED verbaut. Mann muss Wissen wenn der Strom bzw alle 3 Ph anliegen. Sonst ist es anscheinend nicht zulässig. |
||
|
||
Echt spannend - gewisse Vorschriften verstehen wir auch teils nicht mehr Manuelke Umschaltung waere guenstiger und sinnvoller (Stromsparender) aber was da die ganzen WR WR [Wechselrichter]-Hersteller auf sich nehmen muessen damit die Netzumschaltbox den Netzbetreibern genehm is und dann kann man erst wieder nen schnoeden Handschalter verbauen. Das Thema muss ich auch nochmal mit gewissen Netzbetreibern bequatschen, sofern man mal durchkommt 😂 |
||
|
||
Ich habe auch einen Sungrow genau aus dem Grund weil er quasi eine kostenlose USV dabei hat. 20ms Umschaltzeit ist genial. Umschaltbox braucht man keine. Meiner läuft im Netz der Nez OÖ. Aus dem PV Forum kenne ich vielen in anderen Netzen. Bei keinem war eine Umschaltbox gefordert. Der Wechselrichter kümmert sich ja selbst drum, dass sofort bei Stromausfall umgeschaltet wird. Warum soll das eine externe Box besser können. |
||
|
||
Geht nicht um besser oder schlecht. Geht darum, dass es nicht nötig ist, dass der WR WR [Wechselrichter] ständig als USV tätig sein muss (kostet ja auch Strom). Eine manuelle Umschaltung reicht völlig mMn. Danke. So einen Umschalterhätte ich auch. Wie wird der Notstrom dann aktiviert? Direkt am Umrichter oder wie kann man sich das vorstellen wenn alles "aus" ist? |
||
|
||
Naja ganz einfach. Bei Stromausfall denn Schaltschrank öffnen. Schalter betätigen und es werde Licht. Voraussetzung mann hat Sonne oder Saft im Akku. |
||
|
||
Und der Netzbetreiber laesst es zu 🥲 HEUTE eine Mega Standpauke erhalten von Wels Strom wegen der 0W-Einspeiseregelung 🙈🙈 Und manueller Umschalter geht gar nicht , selber Wortlaut Energie AG - es is echt scho stark ein Geruechlein von Lottospielen. Bei dem einen darf man, 10km weiter NO GO |
||
|
||
Die OÖ Netzbetreiber haben das aber genau so in Ihren Ausführungsbestimmungen Der Wechselrichter braucht aber einen eigenen Ausgang für die Not/Erstatzstrom (wie der Sungrow hat) http://www.ooe-ausfuehrungsbestimmungen.at/de/PVschema/ Linkgott over and out :) |
||
|
||
😂😂😂 Ich weiss dass du schriftliches liebst was wie ein Gesetz aussieht 😂 aber es is zum Verzweifeln Ich (kein Elektriker) kenn keine manuelle Umschaltung ohne 0-Stellung was ich mal in den Haende hatte Heute da Wels Strom Auszuege ausn Elwog unter die Nase gehalten Zitat: Unser Netz - Unsere Vorgaben .. Wir sind NICHT die EVN, Wir sind Nicht die Netz OÖ … alle Netzbetreiber sind anders - Heul |
||
|
||
stimmt. egal ob Kraus und Naimer oder Hager, die haben alle eine 0 |
||
|
||
Woher weiß der Umrichter, dass er nicht aufs Netz fahrt? Er würde es eh nicht schaffen, aber irgendwie fehlt mir hier etwas bzw. kann ich mir nicht vorstellen, dass du nur umstellen brauchst und plötzlich läuft der WR WR [Wechselrichter] an. Hast du ev. ein Verdrahtungsschema? |
||
|
||
Schau dir das Bild oben an. Der WR WR [Wechselrichter] hat zwei Ausgänge, einmal Netz(parallel) und einmal Ersatzstrom. Der Netzumschalter legt die Verbraucher nur von Netzparallel auf Ersatztrom um. Der WR WR [Wechselrichter] bekommt das durch seine Netzüberwachung (NA Schutz) mit. Bei Netzausfall "koppelt" der WR WR [Wechselrichter] seinen Netzeingang ab und baut das Inselnetz auf dem Ersatzstrom Ausgang auf. Diesen Ausgang legen wir dann mit dem Umschalter auf die Verbraucher. |
||
|
||
Hier vielleicht nochmal die Frage. Was ist diese Liste eigentlich wert? Wenns nach der geht, darf man ja auch Solaredge nicht bedenkenlos installieren - zumindest viele nach Februar nicht.... |
||
|
||
Quelle Netz OÖ |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]