Für das gibt es die 75mm Kunstoffrohre, innen gerippt. Am besten mit einer Länge von 20m. Dann bricht sich der Schall an jeder Welle im Rohr... 🤡 Achtung Ironie. 🤪🤣 |
||
|
||
Übrig geblieben sind bisher nur Angebot 1 und Angebot 3 aus dem Eröffnungsbeitrag. Angebot 4 wurde kurzfristig nachgereicht. Angebot 1: Weitrona SW 92 eso on/off Solekreis RGK Set inkl. Sole 2 Kreise a 300m DA 32mm 300l Warmwasserspeicher Fussbodenheizung inkl. Trittschalldämmung KWL Cumulus 333 mit Spirorohren Rohinstallation / Sanitär Angebot 3: S1155-06PC modullierend WPR 300 Wärmepumpenspeicher Solekreis RGK Set inkl. Sole 1 Kreise a 400m DA 40mm Fussbodenheizung inkl. Trittschalldämmung Wandheizung Bad BKA Rohinstallation / Sanitär KWL KLL350RVE Angebot 4: Stiebel Eltron WPE-I 08 HK 230 Premium mit SBP 400 Plus cool Pufferspeicher Rest analog zu Angebot 3 ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Jetzt zu meinen Fragen: -Welche WP WP [Wärmepumpe] passt am besten zum Energieausweis im Anhang? -Ist es unbedingt notwendig eine modullierende WP WP [Wärmepumpe] im Einsatz zu haben? Vor- und Nachteile? -KNV vs. Weitra? -KWL mit Deckenverlegung mit PP Rohren? Stand der Technik? Probleme? -Anbieter 1 sagt eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] ist absolut nicht notwendig bei unserem Haus, wie seht ihr das? -Ergibt sich ein großer Nachteil wenn Anbieter 3 1h von der Baustelle entfernt ist? |
||
|
||
1) KNV oder SE 2) Ja, absolut. Stand der Technik 3) KNV, da hier im Forum bestens bekannt 4) Nein, Wickelfalzrohre + entsprechender Auslegung ist Stand der Technik (@Leitwolf). 5) Ignoriere Anbieter 1 6) Macht die KM Pauschale sicher nicht günstiger... 1 |
||
|
||
Kann @Deep nur bestätigen. Ich sehe keine Vorteile einer on/off WP WP [Wärmepumpe]. Modulierend ist Stand der Technik. Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bitte nicht vom Insti planen lassen, sondern vernünftige Planung von @leitwolf und dementsprechende Komponenten, wo ein PP Rohr sicher nicht dazu zählt. 😉 BKA: Nie mehr ohne. 😉 (Ich starte heute mit dem Kühlen. 20W Stromverbrauch bei 1,6kW Kühlleistung...) |
||
|
||
Die SE würde die 06er auch reichen, ist aber der gleiche Kompi und nur Software gemeckert. Minleistung bleibt Ansonsten schließ ich mich an |
||
|
||
Hab mich nun für Anbieter 3 entschieden und die modulierende KNV WP WP [Wärmepumpe] genommen inkl. BKA und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Hierzur noch zwei Gedanken / Fragen: -Bezüglich Warmwasserspeicher gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen. Ich denke für einen 4 Personen Haushalt sollte ein 300l Warmwasserspeicher locker ausreichen oder? -Worin bestehen die genauen Nachteile von der Verlegung in der Decke bzw. mit den PP Rohren? Ich hab bisher immer nur gelesen, dass die "Leitwolf" Variante besser sei. |
||
|
||
Kommt drauf an 😅 Wenn ihr viel badet, dann kann es sein, dass 300l zu wenig ist. Wir kommen aktuell mit 200l durch. Ist also sehr individuell. Bzgl. KWL denke ich, dass es einfach mit dem Querschnitt (Luftmenge / Strömungsgeschwindigkeit / Geräusch /) und der Wartbarkeit zu tun hat. Da ich selbst leider keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] habe kenne ich mich da aber auch nicht so gut aus. Würde einfach mal unverbindlich bei ihm anfragen ;) |
||
|
||
- bei Nennlüftung hörbar (Schlafräume), bei Stoßlüftung störend hörbar - keine Flexibilität bei Änderung der Volumenströme in den Räumen, Einregulierung aufwändig - höherer Strömungwiderstand (ca. 30-50% höherer Strombedarf) - Reinigungsaufwand höher, da wesentlich mehr Laufmeter und kleinerer Durchmesser (Eigenreinigung mit Staubsauger und Bürste nicht möglich) Für den großvolumigen Wohnbau, wo es kompakte Grundrisse gibt, der Qualitätsanspruch nicht hoch ist, es einen Mangel an Fachpersonal gibt, ist das vielleicht die bequemste und wirtschaftlichste Lösung, aber für das EFH wird das den meisten Anforderungen der Nutzer nicht gerecht. Vielleicht dazu die Vorteile, wenn man es anders macht: https://www.leit-wolf.at/beispiele |
Im EFH kommen bei der Situierung der Verteiler im Technikraum meist sehr lange und sehr unterschiedlich lange Rohrlängen zu Stande. Die flexiblen PE Rohre (Innendurchmesser 62mm) habe folgende Einschränkungen zur Folge: ||
|
||
Servus Blosso, ich bin beim Vergleich von meinem EFH Angebot über deinen Beitrag hier im Forum gestoßen. Anhand der Auszüge aus deinem Offert, glaube ich, dass wir vom gleichen Anbieter die Zuschrift erhalten haben. wir sind bezüglich der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wegen der PP Rohre noch unschlüssig, hast du hierzu etwas in Erfahrung bringen können? Leitwolf würde bei uns das Konzept nämlich anders gestalten (mit Spirorohre etc) als der Installateur. würde mich über eine Nachricht freuen! lg aus NÖ |
||
|
||
Dann fällt das Lüftungskonzept klar aus wenn Leitwolf das plant dann hast was 1000%iges. Der insti wird dir hier neuer ein annähernd gutes Konzept, geschweige denn vom Hersteller gerechnet Lüftung auf die Beine stellen 1 |
||
|
||
Ganz klare Sache: Leitwolf:Installateur = 1:0 |