|
|
||
ja, 2° vor der Grenze wird die Leistung schon gedrosselt. |
||
|
||
😮 Respekt! |
||
|
||
So, die Gradminuten sind nun bei -243, Verdichter läuft nochauf Vollgas. Rücklauf kommt jetzt so langsam hoch. • Raumtemperatur 1 (BT50)19.7 °C • Berechneter Vorlauf 124.9 °C • Vorlauftemperatur (BT2)27.5 °C • Rücklauftemperatur (BT3)23.2 °C Sollte ich heute mittag vielleicht schon anfangen mit dem stressen des Estrichs? und wo sollte ich anfangen mit den Temperaturen? Hätte jetzt gedacht so etwa. 2 Tage 29° 2 Tage 32° 5 Tage 35° 2 Tage 32 2 Tage 28 Danach das OG. |
||
|
||
Ich kenne deinen Estrich und dessen Vorschriften nicht, aber ich glaube, du kannst beim Abheizen viel Zeit sparen. Bei meinem Estrich waren 10°C / Tag erlaubt. Bei z.B. 35 - 27 (- 19) kannst viel Zeit sparen, da der letzte Schritt wohl nicht mehr nötig wäre. Einfach nachschauen. Bedenke beim Aufheizen: Der letzte 3°C Sprung von 24°C auf 27°C ist erst einige Stunden her, oder? Hier bitte noch mindestens einen Tag warten, besser 2. Sonst wird es wohl so passen. |
||
|
||
So, weiter gehts. Also die Geschosse einzeln zu machen ist denke ich mal der Schlüssel zum ganzen. VL min habe ich mal auf 29 gestellt, da kommt die auch gut hin und die GM rennen mir nicht ins bodenlose. Verdichter läuft auf 118Hz. Ich muss mal gucken wie es sich im Mittag einpendelt, aber würde mit 29 starten wollen mit dem Aufheizprogramm und dann 3er Schritte mit 2 Tagen. Den Heizstab lass ich mal als Reserve mit drin für die Sole, falls die unter 0 kommen sollte. Wie kann man die 4k Diff von VL VL [Vorlauf]/RL deuten? Geht das noch soweit in Ordnung? |
||
|
||
Denke schon, das ist, weil deine HUP auf 100% läuft. Wenn du schnell aufheizen möchtest, brauchst viel Durchfluß. Je weniger Durchfluß, desto größer die Spreizung. |
||
|
||
Ja, das ist mir so bekannt, mit welcher Spreizung kann man denn später so fahren im Regelbetrieb? Aktuell rödelt der Verdichter bei 88Hz. Das ganze sieht dann so aus. Werde dann mal 2 Tage so fahren und dann langsam hochgehen und gucken wie die das packt. Ich muss nachher noch eben ne Tür zum OG einsetzen, damit die warme Luft nicht nach oben entweicht. Ich hoffe ich komme dann gut durch bis 35°, werde hier mal weiter berichten, ist aber schon ein spannendes Thema. Ich hab den Thread zum Ausheizen mal komplett gelesen, was mich da wundert, wie schaffen die es auszuheizen mit nicht gedämmten Außenwänden und dann noch im Winter. Eine Frage hätte ich da noch. Wenn ich jetzt unendlich so weiterfahren würde, dann würde doch die Raumtemperatur soweit ansteigen wie der RL RL [Rücklauf], oder? Verluste durch Leitungen im Keller mal abgesehen. |
||
|
||
Das ergibt sich normalerweise aus der Heizlastberechnung und dem hydr. Abgleich. Der Rest erfolgt dann durchs Feintuning, da gehts dann rauszufinden, wie man die WPWP [Wärmepumpe] am effizientesten betreibt. Parameter dazu sind: Pumpendrehzahl: je höher, desto mehr Stromverbrauch (und zwar mehr als linear), Rohrwiderstand, Druckverlust, etc. Vorlauftemperatur: je höher und größer das Delta zur Aussentemperatur, desto ineffizienter. Und natürlich von der Bauweise selbst hängts ab, im Leichtbauhaus mit wenig Speichermasse wird die Spreizung eher geringer sein als in Massivbauweise mit BKA BKA [Betonkernaktivierung]. Aber 3-7K (je nach Aussentemperatur) sollte ok sein. Ja, wenn die Heizung dann keine Wärme abgeben kann, weil Oberflächen-/Raumtemperatur gleich der RL RL [Rücklauf] Temp sind. |
||
|
||
Ah ok, Elternhaus ist massiv gebaut mit 240 KS+5cm Glaswolle + 2cm Styropor + Klinker. Denke das wird ne Zeit brauchen bis sich alles ein wenig angeglichen hat. 3,5K Spreizung aktuell bei 29 Grad VL VL [Vorlauf]. Werden dann morgen mal um 3 Grad erhöhen. |
||
|
||
So, heute mal den Sprung auf 32 Grad gewagt. Das hat die eigentlich ganz gut weggesteckt, oder nicht. bei 3k zwischen vl und rl überlege ich bereits morgen auf 35 grad zu gehen. Spricht da was gegen, außer das es im EG bereits eine Sauna ist. |
||
|
||
Die 3k Spreizung sind aber bei 100% HU Pumpe. Wenn du die Screenshots machst wäre es interessant noch eine Zeile runterzuscrollen, um den Volumenstrommesser zu sehen. Damit kann man nämlich berechnen, mit wieviel Wärmeleistung deine WPWP [Wärmepumpe] gerade arbeitet. Persönlich würde ich die 2 Tage schon einhalten (was sagt denn die Estrich Vorgabe?), um sicherzugehen, daß der Estrich seine Temperatur überall sicher bekommt. |
||
|
||
23,7 durchgehend. Die knallt irgendwas um die 7kw in den Estrich. mein Estrichleger sagte, laut Datenblatt ab den 4ten Tag nach verlegen bei 25 grad täglich in 10ner Gradschritten bis Auslegung. Ich bin aber erst nach 4 Wochen angefangen, weil die Heizung noch nicht soweit war. anscheinend heize ich gerade das OG Direkt mit, da oben konstant 23 Grad herrschen. Da geht wohl viel durch die Decke. Heute mal gucken wie die sich einpendelt bei 35Grad. nächste Woche muss ich mal gucken was der Bohrer sagt wegen den vertauschten vor und Rücklauf wegen den Taccos. Anscheinend macht das nichts, da ich konstant bei 51,3l/min bin. Ich muss mal mit den Hersteller selber sprechen ob der Durchfluss verringert wird, wenn die falsch herum angeschlossen sind. bleibt weiterhin spannend |
||
|
||
So, EG ist soweit fertig, aktuell läuft jetzt OG. OG war bereits durch EG geheizt, daher war der Sprung auf 33° sehr leicht. Heute mittag werde ich den Sprung auf 35 machen und dort wieder 4-5 Tage halten. Für EG sind ca. 1300kWh Wärme eingebracht worden, laut externen Wärmemengenzähler. Macht das eine AZ von 3,5 inkl. Heizstab, der bei den Sprüngen unterstützt hat. Feuchtigkeit ist nicht mehr viel aufgetreten, anscheinend war der Bau schon sehr trocken. Denke ich bin recht gut unterwegs. Nächste Woche kommt das Bohrunternehmen und tauscht die Taccos um, damit die auch im Rücklauf sind. Im Moment sind die noch vertauscht. Gruß |
||
|
||
So, Estrich stressen klappte ganz gut, im OG ist leider ein Riss, der wird diese Woche geflickt. Ansonsten läuft die gerade schön konstant. Leider sind die Rohrleitungen noch nicht gedämmt, ebenso fehlt noch die Haustür, denke danach gehts noch ein wenig runter mit der Hz. Ansonsten läuft soweit alles auf Auto, sobald wir mal einziehen, werde ich mich mit den Einstellungen beschäftigen. |
||
|
||
Dann hat das Funktionsheizen seinen Zweck voll erfüllt. 👍 Besser jetzt als später mit geklebtem Parkett drauf 😬 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]