|
|
||
wenn man backofen und nicht herd sagt, so wird dieser meistens an die steckdose angeschlossen. die meisten backöfen sind 1phasig, die herdsets sind 3phasig. bei autarken kochfeldern auch meistens 3phasig, hab aber auch schon welche mit 3 oder 4 kochzonen gesehen, die nur zweiphasig waren. viel verwirrung passiert, weil die elektriker die sicherungen umgangssprachlich mit "backofen" statt "e-herd" beschriften und die küchenmonteure den autarken backofen am normalen küchenstromkreis anschließen (was meistens eh kein problem ist) und nur das induktionsfeld am 3phasigen stromkreis anhängen. würde mich bei dieser problembeschreibung nicht wundern, wenn zwei leute gepfuscht haben: elektriker + küchenmonteure. in serie schaltet man nur in ganz seltenen erfordernissen zwei sicherungen, bei einem efh-neubau wo man alle stromkreise nach bedarf planen kann sollte sowas nicht gemacht werden. 1 |
||
|
||
Auf der E-Installationseite stimmt das, auch weil in vielen Fällen die Selektivität nicht zwangsläufig die fallen lässt, die näher am Fehler liegt. Bei Geräten mit nachfolgender Verdrahtung (z.B. eine Heizungsteuerung) ist das jedoch ganz normal, dort werden Gerätefeinsicherungen verwendet um eine nachfolgende Installationen z.B. in 0.75mm² ausführen zu können, während die Stromversorgung auf 1.5mm² 13A abgesichert sein kann. |
||
|
||
Hallo zusammen, hier noch ein Update falls es jemanden interessiert. Es war tatsächlich so, dass für die Kupplung des Backofens der Nulleiter des Küchenstromkreises verwendet wurde. Diese haben wir entfernt. Messung an der Kupplung des Backofens -> kommt tatsächlich kein Nullleiter an (Phase schon). Hm, ... Durchgang geprüft und siehe da, Phasenleiter hat Durchgang jedoch ist der Nulleiter unterbrochen. Na bum, dachte ich mir. Zum Entsetzen mussten wir feststellen, dass wir den Nullleiter mit etwas Kraft rausziehen konnten. Der Leiter sah so aus als wäre er durchgebohrt worden. Ich tu mir echt schwer nachzuvollziehen wo das hätte passieren können, da im Zuge der Küchenmontage noch keine Möbel etc. da waren. Wie auch immer, wir haben dann von der Abzweigdose eine neue Leitung direkt zum Backofen verlegt und jetzt tritt das Phänomen wie eingangs beschrieben nicht mehr auf. Eine neue Leitung direkt vom Sicherungskasten war leider keine Option. LG |
||
|
||
Ich würde prüfen, wo die Bohrstelle liegen könnte, ev. sind die anderen Leiter auch verletzt, dann hast du eine potentielle Kokelstelle. Brandgefahr! |
||
|
||
Eigentlich passiert sowas ja nur, wenn man zwei getrennt abgesicherte Stromkreise in der selben Dose klemmt? Das ist nämlich nicht erlaubt! Falls es eine herumliegende Abzweigdose im Küchensockel ist, so sollte man diese trennen auf zwei Abzweigdosen und pro Dose nur den jeweiligen Stromkreis trennen. Damit verhindert man solche Fehler von vorn herein. Bei UP-Dosen kann man evtl. Trennstege einbauen (gibt es zB von Kaiser für Doppel-UP-Dosen) Bei einem ordentlich installierten Neubau sollte es schon so sein, dass beim herunterdrücken einer Sicherung alle Phasen in der Klemmdose des Bereiches/Raumes stromlos sind und nicht benachbarte Stromkreise dort ebenfalls geklemmt sind. Genau deshalb nimmt man auch keine drei einzelnen 16A LS-Schalter für den Herd, sondern einen 3fach-LS-Schalter mit 3x16A und gemeinsam gebügelten Schalter. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]