|
|
||
@robofox: Das habe ich nun auch gelernt, glücklicherweise VOR Montage.... Entlademischer klingt erstmal gut, mögliche Unabhängigkeit des Heizkreises mit WPWP [Wärmepumpe] und zusätzlich die Flexibilität zusätzliche Wärmeerzeuger zuzuschalten. @rabaum: Die Locations der hier postenden bzw. erwähnten Personen kenne ich leider nicht :P |
||
|
||
Da gehe ich lieber nochmal einen Schritt retour, mache Pause und plane alles sauber durch, gerade vor diesem Hintergrund: |
Dazu würde ich dir noch gerne etwas schreiben. Lass dir wegen der PV keinen äußeren Druck machen. Was sind ein paar Monate PV Ertrag verglichen mit einer verhunzten Großheizungsanlage für die nächsten 30 Jahre? ||
|
||
Ich bin eigentlich, auch nach einem Jahr Wartezeit, noch froh, dass auf mein Bauchgefühl vertraut habe und mich in das Thema selbst eingelesen habe. Ich glaube mittlerweile sogar, dass die WPWP [Wärmepumpe] um mindestens 1/3 kleiner sein könnte als von meinem HB dimensioniert, meine Ölheizung aktuell etwa 20l Öl pro Tag braucht, was ca. einem Heizwert von 200kWh entspricht. Bei einem angenommenen Effizienzgrad von 80% wären das etwa 160kWh, also grob gesagt 6,7kWh pro Stunde im Schnitt. Das würde sich mit den Laufzeiten der Ölheizung, auch bei niedrigeren Temperaturen, von ca. 8h pro Tag (8 Minuten heizen, 15 Minuten Pause) decken. Sie hat 23kW Heizleistung, 80% davon sind etwa 20kW reine Heizleistung, ca. 6,7kW bei durchgehendem Betrieb. Wenn ich hier einen Denkfehler habe bitte um Korrektur, theoretisch sollte eine WPWP [Wärmepumpe] mit 7kW Leistung zum Bivalenzpunkt, in meinem Fall NAT -16°C, ausreichen. Mit ein wenig Angstzuschlag dann von mir aus 9kW, was bei einer modulierenden WPWP [Wärmepumpe] wohl auf eine Leistung von 13-14kW kommen würde. Stimmt das zumindest grob? |
||
|
||
Puh, das ist aber sehr überschlagen. Durschnittsverbäuche haben halt wenig mit der Heizleistung zu tun. Der Verbrauch in einer kalten Woche ist hier viel Aussagekräftiger würde ich meinen. Ich benötigte letzte Heizsaison im Altbau im Schnitt 70kwh Gas/Tag inkl. WW. Aber bei minus 10 Grad waren es halt auch schon 180 kwh. Und auf diese 180kwh sollte halt die WPWP [Wärmepumpe] schon mindestens ausgelegt werden. |
||
|
||
Das mag sein, ich habe einige Notizen bezüglich Laufzeiten gemacht, allerdings nur im Vergleich +2°C, +3°C, -8°C, diese waren jedoch ansatzweise gleich, 7-8 Minuten Laufzeit, 15 Minuten Pause. Zumindest müsste der Energieausweis um einiges daneben liegen, wenn ich auf ca. 3.500l Öl / Jahr komme, was in etwa einem Heizwärmebedarf von 35.000 kWh entsprechen würde. Wie nun der Gesamtwert von 54.000 kWh / Jahr berechnet wird ist mir nicht wirklich klar, WW kann das nicht alleine ausmachen, die sind beim Ölverbrauch (exkl. Sommer) schon drinnen... |
||
|
||
Vielleicht EA EA [Energieausweis] mal aktualisieren? |
||
|
||
Ist es hier nicht sinnvoller auf "echte" Verbrauchswerte abzustellen? Im EA EA [Energieausweis] steht doch relativ häufig ein "fikitver Bestandsaufbau" drinnen, da der Aufbau bzw. die Mauer- und Deckenarten nicht bekannt sind. Das würde sich bei einer Erneuerung wohl nicht sehr ändern, einzig die Fenster (vereinzelt) und Türen (alle bis auf Eingangstür) würden hier eine Änderung bewirken. Macht das Sinn? |
||
|
||
Beides ist sinnvoll, bei sehr alter Bausubstanz, die nicht perfekt bekannt ist, muß man eine gewisse Ungenauigkeit akzeptieren. Bei den echten Verbräuchen muß man gegebenenfalls genau hinschauen ob es milde / durchschnittliche oder harte Winter waren. Und vor allem auch wie es sich prozentual zwischen Heizen/Warmwasser aufteilt und ob eine STA/BWWP oder ähnliches verwendet wurde. |
||
|
||
Wärmepumpe ist nun abbestellt, jetzt suche ich mir einen neuen (zumindest) Planer, der mir die Berechnung durchführen kann... und hoffe, dass ich nicht wieder den falschen erwische >.< 1 |
||
|
||
Super. @dyarne ist sicher erster Ansprechpartner für solche Projekte. |
||
|
||
Super Ich würde ja lachen, wenn am Ende der Reise ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit einer 1155-16er oder gar einer 12er rauskommt :-D |
||
|
||
Bauernhof - Grund - Grünland - RGK. |
||
|
||
Bin noch am Thema dran, werde mich hier definitiv melden wenn sich diesbezüglich was tut! |
||
|
||
Schön, dass es nicht nur mir so geht. ;) Zuerst wurde mir eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit 16 kw angeboten, dann wurde mir von einer kompetenten Stelle eine Hybridquelle (RGK+TB) mit einer KNV -12 Gerät angeboten, wobei ich nach meiner Sanierung vielleicht mit einer -6er auskommen werde. LG Michael |
||
|
||
Gebäude wurde nach Kauf bereits saniert (was möglich und sinnvoll war, Low-Hanging-Fruits sozusagen). Manche Dinge rentieren sich leider nie, beispielsweise unsere Fassade... Angebote über tlw. 100 TEUR, so viel kann ich mir gar nicht sparen beim heizen (vor allem mit dem Ofen und billigem Holz in der Nachbarschaft), dass sich das jemals auszahlen wird... Ich komme nach meiner eigenen Rechnung auf etwa 11,5kW Heizlast, habe mir in den letzten Wochen sehr viel Wissen angeeignet... Im nächsten Schritt werde ich einen Heizungsumbau versuchen und einen Puffer installieren (zur Ölheizung, Herd und Solar), einen Wärmemengenzähler und Volumenstromzähler installieren und realistische Daten sammeln (vor Dimensionierung von was-auch-immer). Der EA EA [Energieausweis] ist bei mir komplett falsch, da bei ca. 80% der Werte Defaultwerte verwendet wurden weil nichts bekannt ist... 1 |
||
|
||
Eine Realmessung per WMZ ist immer gut, die Dinger wird man für nen schmalen Kurs in der Bucht finden. Ich würde alle Wärmeerzeuger einzeln messen, dann kannst Du nach der nächsten Heizperiode gut planen. und im Übrigen: In der Ruhe liegt die Kraft :) |
||
|
||
Ich werde nur den Heizkreislauf separat messen, da eine Wärmepumpe mMn. so ausgelegt sein muss, dass diese selbständig das Haus warm halten kann, unabhängig davon woher die Wärme kommt. Das müsste eigentlich reichen. |
||
|
||
@dyarne Darf ich dir mal das Schema von unserer Anlage per PN schicken zum drüberschauen? Ich will hier den Thread nicht zuspamen :D LG |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]