das funktioniert nicht so wie du denkst ... das ist ja gar kein thema. ein thema ist hingegen ein bad nordseitig im eck so zu rechnen wie ein südseitiges zimmer in dem auch aktivitäten stattfinden und thermische gewinne anfallen. das geht schief. hunderte beispiele in den foren... dein thema löst eine sauber ausgelegte wärmesenke durch wärmeverschleppung zwischen den räumen... der morgensonnenfühler beschleunigt die rückmeldung an die wp ob das haus heute sonne erntet oder nicht... |
||
|
||
Aber eigentlich geht's mir genau darum. Diese Rückmeldung ist über den Morgensonnenfühler einfach ungenau, da sich die Intensität der solaren Gewinne ja komplett anders darstellt, wenn die 1h in der Früh kurz raus schaut oder bis in den Nachmittag hinein.. |
||
|
||
Beim nordseitigen Bad (haben wir sogar leider wirklich so) werden wir das über die Auslegung lösen (enge FBH FBH [Fußbodenheizung] Abstände, BKA + WH), das würde ich aber beim südseitigen Bad auch so machen Wie würdest du die Auslegung beim südseitigen Bad im Gegensatz zum nordseitigen Bad machen? Was wäre der Unterschied? Geringere Verlegeabstände oder weniger Wandheizungen? |
||
|
||
|
||
alles nette Ansätze, nur bis FBH FBH [Fußbodenheizung]/BKA soweit sind, um auf irgendwelche Regler-Änderungen fühlbar zu reagieren, ist die Sonne längst weg. Die Auslegung und Heizkurve muss zur AT AT [Außentemperatur] passen, das ist einfach mal die Grundvoraussetzung. Dann sollte die VL VL [Vorlauf]-Temp. so gering wie möglich sein, und im besten Fall die FBH FBH [Fußbodenheizung]/BKA so verlegt sein, dass diese dir Wärme übers Haus verschleppen. Wenn dann aber die Sonne plötzlich rauskommt und volle Kanne ins Fenster strahlt, wirds trotzdem zu warm. Da kannst nur die Rollos runter... Oder es generell im Haus zu kalt halten und hoffen, dass die Sonne wirklich perfekt, wie vorhergesagt reinknallt. Wenn das geht, dann eh nur mit super brauchbarer, verlässlicher Wettervorhersage. Ich nutze drei Sachen: 1. AT Fühler sitzt Nord/Ost 2. Wettersteuerung der Nibe S1155 auf Faktor 10 3. und ich kann meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Zuluft optional durch ein Sole-Register strömen lassen. (das Register sitzt nach dem KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Gerät und ist eigentlich für die Entfeuchtung im Sommer gedacht) Das mache ich, wenn durch unerwartete Sonneneinstrahlung, die Raumtemperatur zu hoch wird, (UND gleichzeitig die Außentemp. kühl ist) Dann regle ich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Zulufttemp. auf 2K über Taupunkt, was meist dann so ~14-15C sind. Gleichzeitig stelle ich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Lüfterdrehzahl etwas höher. Anfangs dachte ich das bringt garnix, aber mittlerweile gefällt mir das System immer mehr. Ist schon nett, wenn die Sonne die Räume zu sehr aufheizt, und du hast ein kühles Lüftchen als Ausgleich. Der Effekt ist nicht gewaltig, aber doch fühlbar. Ändert nicht wirklich die Raumtemp. dafür ist die übertragende Leistung zu gering. Aber man spürt die kühlere Luft schon irgendwie. Schöner Nebeneffekt: die Soletemp. wird dadurch angehoben. Ist eine nette Spielerei. Aber für die Allgemeinheit würd ich zumindest Punkt 1 und 2 empfehlen. Und Grundvoraussetzung: gute Auslegung der Flächenheizung, möglichst viel Heizfläche und möglichst geringe VL VL [Vorlauf]-Temp. 1 |
||
|
||
danke dir für die Empfehlungen. 1) deckt sich eigentlich eh (fast) mit dem, was ich oben gemeint habe, der Fühler auf Ostseite. Ich hätte halt nur die Steuerung durch einen Innenfühler westseitig noch ergänzt, eben aus den oben genannten Gründen. Aber ja, wschl wird das träge reagieren. 2) kannte ich noch nicht - weiß aber auch noch nicht sicher ob es eine Nibe bei mir wird. Gibts sowas bei anderen Wärmepumpen auch? Was wäre eigentlich mit einem zweiten Außenfühler auf der Nord-/Westseite? Hätte das einen Nutzen oder wäre das auch zu träge? |
||
|
||
z.B. Hoval kann das auch. Aber ob deren Wärmepumpen was taugen, weiß ich nicht. Gasheizungen könnens gute bauen, aber das hat nichts zu sagen. WPWP [Wärmepumpe] kaufen die von Daikin und IDM zu, soweit ich weiß?! kann die Nibe nicht. Aber bringt auch nicht wirklich viel. Ich hab z.B. Fühler Nord/Ost and der Fassade und West im KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Ansaugrohr. Ich kann diese für die Nibe umschalten. Nach ein bissl experimentieren, bin ich jetzt aber soweit, dass ich nur mehr den Nord/Ost Fühler fix verwende. KWL (West) Fühler nur mehr als Info-Anzeige. sieht dann z.B so über einen Tag aus: grün ist die Westseitige KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] AT AT [Außentemperatur]. Die andern sind Nord/Ost, und fangen die Morgen-Sonne sichtlich besser ein. Orange ist Raumtemp. |
||
|
||
Hallo msie, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Berücksichtigung solarer Gewinne über Heizungssteuerung |
||
|
||
Danke @Pedaaa , das Diagramm hat mich echt überrascht, hätte erwartet dass die grüne Linie am Nachmittag über die violette geht.. Darf ich noch fragen, wo du den Nord/Ostfühler montiert hast? Kriegt der direkt Sonne ab oder ist der zb unter einem Dachvorsprung? |
||
|
||
ja, hin und wieder kommt das tatsächlich vor. Aber doch eher selten. Hier einmal Abendsonne und einmal Nachmittag z.B: Edit: Muss vielleicht dazusagen, dass das kein 1:1 Vergleich ist. Im KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Rohr wird quasi eine echte Lufttemp. gemessen ohne "direkten" Sonnen-Einfluss. ca. 2,3m Höhe an der östlichen Ecke der NNO Wand, einen 1m Dachüberstand gibts schon, aber der ist viel höher. Der hat keinen Einfluss |
||
|
||
Ok, dann scheint es wirklich so zu sein, dass ein N/O-Sensor gut die Intensität der solaren Gewinne über den Tag hinweg repräsentiert - danke für die Aufklärung! |
||
|
||
Die solaren Gewinne bilden sich gut mit der Rücklauftemperatur ab, gerade wenn sehr viel aktivierte Speichermasse durch eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] vorhanden ist. Nachfolgend eine Darstellung vom 15.02.2023 Aufgrund des WW WW [Warmwasser]-Takts um 12:30 ist der Temperaturanstieg nicht leicht zu erkennen, deswegen die selbe Darstellung vor und nach dem WW WW [Warmwasser]-Takt. In der Zeit des WW WW [Warmwasser]-Taktes (12:20-14:20) hat sich die Speichermasse in etwa um 0,3K bzw. mit 15 kWh aufgeladen, die Raumtemperatur (Temperatur 1) stieg im gleichen Zeitraum um ca. 0,5K. Wenn man die thermischen Verluste von um die 2,5 kW noch berücksichtigt, dann heizt die Sonne in dieser Zeit mit etwa 10 kW. Die WPWP [Wärmepumpe] spielt mit ihren 2,5 kW an Mindestleistung eher eine untergeordnete Rolle, ich versuche hierbei eher die WPWP [Wärmepumpe] weiter laufen zu lassen damit sich durch die UWP die Wärme im Haus besser verteilt. 1 |