danke für die Infos, ich fasse mal für mich zusammen BKA wäre also im gesamten Bereich empfehlenwert - egal ob die Akustikedecke kommt oder nicht , da Preis und Aufwand vernachlässigbar - Kondensat unter der Akustikdecke sollte es keines geben - die direkte Wirkung bei der Akustikdecke wird nicht optimal sein - aber ich könnte in dem Bereich die BKA BKA [Betonkernaktivierung] als zusätzliche Isolierung der grossen Dachfläche sehen und trotzdem Wärmeverluste vermeiden eine teilweise BKA BKA [Betonkernaktivierung] nur im Privatbereich blau ist eher nicht sinnvoll, entwerter alles oder keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] für die KNV1155 oder 1255 ist es vermutlich egal wenn die BKA BKA [Betonkernaktivierung] oder WH WH [Wandheizung] noch dazukommt, vermutlich besser da die VL VL [Vorlauf] Temp. runter könnte falls keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] - dann Wandheizung im Bad und im grossen Wohnbreich kann man das so stehen lassen ? |
||
|
||
Durch die WH WH [Wandheizung] und BKA BKA [Betonkernaktivierung] hast du mehr Heizkreise, wodurch sich der Gesamtvolumenstrom auf mehr Kreise verteilt. Dadurch sinkt nicht nur die VL VL [Vorlauf]-Temperatur sondern auch der Druckverlust des Gesamtsystems. Die Heizkreispumpe benötigt dadurch weniger Strom für gleichen Volumenstrom. |
||
|
||
Die Effizienz der akustischen Absorbtion basiert zu großen Teilen auf Absorbtion durch posöse Absorber. Von den Herstellern gibt es Kennlinien die den Absorbtionsfaktor bei gewissen Abständen zur Rohdecke bzw. mit Auflage von Mineralwolle zeigen. Ein dünnes Fließ hat man auf der Rückseite der Akustikpanele immer drauf, das isoliert natürlich auch thermisch immer ein bisschen. |
||
|
||
danke, würde irgendwer hier im Forum die Auslegung der BKA BKA [Betonkernaktivierung] bzw. der auch FBH FBH [Fußbodenheizung] machen ? selber bin ich einfach zu viel Laie, natürlich nicht umsonst ? habe den Insti gefragt - der meinte einfach 15cm Verlegeabstand bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] - selbes Rohr wie bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] 18mm - das wars ? |
||
|
||
Ich schlage eine Verlegeabstand von 30 cm vor (Betondecke leitet die Wärme besser als der Estrich). Rohr würde ich 20x2 verwenden, wenn dein FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohr 18mm hat, so würde ich mit dem 20 Rohr die gleiche Rohrlänge wie mit dem 18 machen. 1 |
||
|
||
danke euch, habt mir sehr geholfen, etwas Zeit habe ich noch die optimale Lösung für mich zu finden |
||
|
||
Darf man fragen wie bei dir die finale Lösung ausgesehen hat und wie zufrieden du damit bist? Stehen vor exakt der selben Denkaufgabe - sämtliche Räume auf einer Ebene mit Betondecke + Flachdach (~200m² ingesamt). Der Wohn-,Ess-,Küchbereich hat allerdings in Summe ~95m² und wir werden hier nach derzeitigem Stand definitiv eine abgehängte Akkustikdecke machen. Habe das nun bei 2 Freunden im direkten Vergleich gesehen und es ist schon ein deutlich Unterschied. Somit ist aber dann die Sinnhaftigkeit einer BKA BKA [Betonkernaktivierung] natürlich mehr als fraglich für mich. PS: Weil hier immer von "Aufpreis für BKA BKA [Betonkernaktivierung] vernachlässigbar" die Rede ist - von welchen Vernachlässigbar reden wir hier? Sind bei einem Neubau 1.000€ vernachlässigbar, oder 10.000€ noch immer? :) Kann mir hier jemand ein Gefühl geben? |
||
|
||
habe überall die BKA BKA [Betonkernaktivierung] (500m) gemacht, auch im Teil wo die abgehängte Decke ist, Erfahrungen gibts noch nicht so viel, ist erst der erste Winter und ich muss noch austesten, derzeit sind aber alle Kreise offen, VL Temp. hat bis dato noch keine 30Grad gesehen bei 22-23 Grad Innentemp. presilich war es überschaubar , habe 2 Tage gebraucht zum verlegen - zu zweit. Material hat keine 600€ gekostet, Sinn macht es für mich auf alles Fälle - habe niedriege VL VL [Vorlauf] Temp. - im Bad 24 Grad. Habe aber auch überall noch WH WH [Wandheizung] gemacht (Bad,WZ,SZ) - war auch überschaubar - 1 Tag Arbeit. Aus derzeitiger Sicht bin ich mehr als zufrieden. die Zeit zum Kühlen kommt erst. Gerade beim Bungalow machts Sinn - du hast extrem viel Entzugsfläche nach oben (Dach) und ein schlechtes AZ Verhältniss (viele Aussenwände) |
||
|
||
Okay, bei den Kosten ist es wohl echt einfacher direkt auch trotz abgehänfter Decke das überall hinzumachen. Hast du für die Sommermonate dann ausschließlich FBH FBH [Fußbodenheizung]+BKA Kühlung oder noch zusätzlich Klimageräte? Bin hier noch etwas unschlüssig. |
||
|
||
nur FBH FBH [Fußbodenheizung]+BKA+WH , Klimagerät habe ich keines vorgesehen, wir haben 2,4m und 1,2m Vorsprünge - somit kommt auch im Sommer die Sonne nicht so rein, ich könnte aber Klima nachrüsten - möchte ich aber eigentlich nicht |
||
|
||
Danke dir, wenn das bei dir trotz Akkustikdecke klappt werde ich das wohl ebenfalls überall so machen. FBH + BKA. und im Bad eine Wand zusätzlich mit Wandheizung. Bezüglich Akkustikdecke abhängen kann es zu keinen Problemen mit den BKA BKA [Betonkernaktivierung] Rohren kommen? |
||
|
||
ich habe eine Elementdecke mit 5cm Stärke, bei Bohren für die Löcher der Decke habe ich 4cm eingestellt beim Anschlag der Bohrmaschine - somit kann da nix passieren ! bei einer Ortsbetondecke liegen die Schläuche weiter unten am Gitter - da muss man sicher mehr aufpassen. |