Alles klar, danke. Das heißt, im Beton kann nix schimmeln, wenn man mal eine Woche lang so ein Klima wie die letzten Tage hatte, wo der Taupunkt schon mal über die 18-19°C geht, und die Deckenkühlung mit 18°C Vorlauf rennt? |
||
|
||
Wir hatten hier gestern 39°C, auf der Terrasse über 50°C. In unserem Reihenhaus stieg die Luft auf 27°C, geht ja noch halbwegs. Wie war das bei euren Kühlstrategien? Wer hat welche Temperaturen "geschafft"? Bitte ehrliche Antworten, bin sehr an den Systemen interessiert. |
||
|
||
Kühlsystem = Beschattung! - Hier in unseren Breiten Tageshöchsttemp von ca. 38,5°C, auf der überbauten Terrasse ca. 43°C...
Innentemp abends bei 25,8°C - zurückzuführen auf die heißen vorangegangenen Nächte und Inkonsequenz unserer kleinen Tochter beim Garten rein-/raus-/rein-/rauslaufen... Keine passive Kühlung, einfach alle Raffis auf Stellung Gruft Heute morgens (nach einer angenehm kühlen Nacht und Dauerlüften für ca. 6 Stunden) 21,7°C - aber hier trau ich dem Thermometer zu wenig (Lufttemperatur < Oberflächentemperatur). ng bautech |
||
|
||
wieso sprechen dann einige davon, dass durch die Bodenplatte Feuchte diffundiert (Stichwort flämmen)? |
||
|
||
@johro - Weil die Oberflächentemperatur im hier genannten Fall bereits "runtergekühlt" ist, also das Temp-Delta kleiner...
Je näher die Diffusionsfeuchte dem Rohr kommt, desto geringer das Delta, umso weniger Gefahr der Kondensatbildung Außerdem sind die Unterschiede hier sowieso geringer... p.s.: In einem anderen Thread (kann mich leider nicht mehr genau erinnern, welcher es war) hast mich um die Norm betreffend der Horizontalabdichtung der BoPla gefragt... ON B 2209-1 Hier werden Sie geholfen! Siehe Link: http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=on%20b%202209-1&source=web&cd=5&ved=0CEsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.bueho.hr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D17%26Itemid%3D23&ei=oKT3UbqZD-Th4QTJv4GwBg&usg=AFQjCNHepvVu-Ej05ufivnpLw-tqQJC7Ew&bvm=bv.49967636,d.bGE ng bautech |
||
|
||
wir hatten gestern draussen 37,5 grad, im eg 23,0 und im og 24,1 grad (haus den ganzen tag leer und immer ab 6 uhr früh gruft-feeling, temp gegen 19 uhr abgelesen)...
in der nacht hatten wir draussen nur 18 grad (unten waren die fenster zu) und im og in der früh knapp unter 21 grad... |
||
|
||
atma - Massivhaus? Passive Kühlung aktiv oder nicht? By the way, welches Wärmepumpe habt ihr? |
||
|
||
massivhaus (passivhaus), kühlung über luftwärmepumpe und fußbodenheizung läuft... (hab am sonntag abgelesen - braucht ca 4kw pro tag, aufgerechnet auf die letzten 3 wochen, läuft aber sehr wenig, weil eh keiner zhaus ist und somit niemand kocht, keine türen auf- u zugemacht werden, etc...) |
||
|
||
meine Werte - (Passiv-)Haus momentan unbewohnt da Urlaub in Italien, daher auch kein Lüften in der nacht bzw. in der Früh. Raffstore leicht schräg, damit die Pflanzen nicht eine Woche im Dunkeln stehen. Passive (Decken-)Kühlung, KWL auf Minimum (40m³/h).
Temperatur recht konstant 24°C. |
||
|
||
|
||
Ausführung - bin gerade am Planen meines EFH... die Bauteileaktivierung (ist das eine Wand-/Deckenkühlung?) reizt mich sehr, jedoch sagt der Baumeister, dass die Kombi in der Decke mit Wohnrauflüftung nicht funktioniert, weil dafür die Decke abgehängt werden muss und die Luft als Isolator wirkt und das ganze dann nichts bringt...
|
||
|
||
@ Wups - Stimmt schon, was dein BM sagt - aber für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] brauchst ja nicht überall eine abgehängte Decke = z.B. Rohre in der Diele (Verteilung dann durch die Wand / Mauerdurchbruch). Abgehängte Decke im Rest des Hauses brauchst ja nicht = kein Hindernis. Schau dir mal die diversen Pläne bzw. Fotos zu KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Aufbauten hier an. |
||
|
||
Danke
Bitte gleich um Entschuldigung, aber bin da jetzt mit dem Forum noch nicht so vertraut, wo oder wie finde ich Pläne/Fotos? Ich hab eine offene Küche/Esszimmer/Wohnzimmer mit ca 75 qm ... hier hätte ich gerne beides vereint; im restlichen Haus kann ich auf die Lüftung verzichten glaube ich |
||
|
||
Schau mal z. b. da:
http://www.energiesparhaus.at/forum/23203_1 oder einfach nach Threads mit Wohraumlüftung suchen. Im Thread hier findest z. B. auch Postings von speeeedcat - afaik hat er da auch Pics seiner Verrohrung. Vereinen kannst ja beides = Verrohrung in der Diele kommend vom Technikraum und dort wird dann wie erwähnt verteilt = sternförmig. Somit kannst im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder wo auch immer problemlos auch Deckenkühlung machen. |
||
|
||
Was ma2412 meint... dass du vermutlich nicht dein ganzes Haus mit Rigips abhängen musst, sondern je nach Lüftungsplanung nur einen kleinen Teil.
Eben, wenn du z.B. einen zentralen Vorraum hast, verlaufen dort die Lüftungsrohre und gehen per Wanddurchbruch (und anschliendem Wandventil) in die anschließenden Räume (die dann logischerweise nicht abgehängt werden müssen). Das hängt aber ganz von eurem Grundriss ab und müsste man sich ansehen. |
||
|
||
Okay, in der Zwischenzeit hat ma2412 selbst geantwortet |
||
|
||
verstanden - jetzt such ich noch einen Anbieter in Graz :) mit Google hab ich mal nix gefunden oder ich suche falsch |
||
|
||
@Wups - Perl aus Gleisdorf hat bei mir die ganze Haustechnik inkl. Deckenkühlung gemacht. Ich war sehr zufrieden und kann ihn nur wärmstens weiterempfehlen. |
||
|
||
Danke! |
||
|
||
@Benji - Was für eine Art Deckenkühlung hast du? |
||
|
||
Deckenkühlung - Was meinst du mit "Was für eine Art"?
Im Prinzip sind in die Ortbetondecken im EG und im OG FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rohre mit einbetoniert worden (jeweils 100m) die an je einem eigenen Kreis des FBH FBH [Fußbodenheizung]-Verteilers hängen. Im Sommer werden diese Kreise geöffnet, andere dafür geschlossen oder reduziert, und mein Zentralgerät (Drexel&Weiss X2) kühlt die FBH FBH [Fußbodenheizung] indem es die Wärme (ohne Kompressor! deswegen passiv) ans Erdreich abführt. |