« Photovoltaik / PV  |

Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten

 
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 ... 3 ... 42  43  44  45 ... 46 ... 124  125  126 
  •  Fani
16.2.2022 - 20.12.2024
2.521 Antworten | 79 Autoren 2521
99
2620
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---

Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  Fani
25.9.2022  (#861)
Von Mersen würde es auch noch was geben

https://www.elektro4000.de/Installationsmaterial/Erdung-Blitz-und-Ueberspannungsschutz/Geraeteueberspannungsschutz/Zubehoer-fuer-Ueberspannungsschutz-Informations-MSR-Technik/Mersen-Ueberspg-Ableiter-Typ-2-SP2-40K1000V-PV::1398763.html

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#862)
dein link geht ja nur auf ein ersatz einsatz, aber das ganze teil gibts bei sygotec scheinbar günstig.
https://www.sysgotec.de/de/Haustechnik/Erdung-Blitz-und-%C3%9Cberspannungsschutz/%C3%9Cberspannungsableiter-f%C3%BCr-Energietechnik/Stromversorgung/Mersen-%DCberspg-Ableiter-Typ-2-STPT2-40K600V-YPV::12311032.html?refID=0001&gclid=CjwKCAjw-L-ZBhB4EiwA76YzOTJIwUKiLx5hRrwu0EHlxlQ7Mop3d8rCngU-LYSuhyh-pgU8CoJxahoC8PMQAvD_BwE
allerdings sind im beispielbild andere einsätze abgebildet  . im datenblatt unten ist 600V angegeben, das beispielbild zeigt aber 330V

laut mersen :
https://ep-de.mersen.com/sites/mersen_de/files/DS-Surge-Trap-Pluggable-STPT2-Series-40kA-PV-DE.pdf
müsste es aber der richtige sein, oder?
STPT2-40K600V-YPV 83020138

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#863)

zitat..
Fani schrieb:

Von Mersen würde es auch noch was geben

https://www.elektro4000.de/Installationsmaterial/Erdung-Blitz-und-Ueberspannungsschutz/Geraeteueberspannungsschutz/Zubehoer-fuer-Ueberspannungsschutz-Informations-MSR-Technik/Mersen-Ueberspg-Ableiter-Typ-2-SP2-40K1000V-PV::1398763.html

Des is nur eine patrone ohne Halter und du brauchst 3 für eine Y Schaltung also nicht billig


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
25.9.2022  (#864)
Also der weidmüller is a nur billiger weil er keine 3 patronen hat obwohl im Beipackzettel a 3.er block ist.
Aber wie ich weidmüller kenn, elendslange Lieferzeiten.
Auch bei Phoenix hast bei den Standardboxen Glück, wennst heuer noch welche bekommst.
Mersen könnt ich beim Sonepar auch schaun oder bei Mersen

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
26.9.2022  (#865)

zitat..
Pedaaa schrieb:

──────
Stoffal02 schrieb: Wie genau ist "halbwegs genau"? Reden wir hier von ein paar watt, oder von 100 watt?
───────────────

irgendwer hier müsste es ganz genau wissen...
War das nicht @sn0000py der anfangs ohne Zähler gefahren ist?!

Ja genau, habe nach wie vor keinen externen Zähler.
Das Problem ist aber nur ein anzheigen Problem sprich, die drei Phasen werden beim VRM nicht salierend angzeigt - dadruch scheints im VRM so als wenn pro Tag so 8kWh aus dem Netz gezogen werden, aber der Zähler vom Netz OÖ zeigt das natürlich nicht an, da ja die Leistungen von L1+L2+L3 bei mir immer auf -100 Watt gerechnet wird.
Also ein reines Software Problem in der Anzeige.
Und da ich den Netz OÖ Zähler auch auslese verwende ich nun nur noch diesen Wert daher ists mir egal  


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
26.9.2022  (#866)
eigentlich komisch dass nicht saldiert gezählt/angezeigt wird, oder?!
Hier im ESS hast du doch sicher auf "Total of all Phases" gestellt, oder? Weil geregelt wird dann ja "saldiert", also sollte es doch logischerweise auch so angezeigt werden?!

2022/20220926146347.png

1
  •  Fani
26.9.2022  (#867)
Bekanntes VRM Thema. Gibt dazu in der Victron Community schon einige Beiträge dazu. Status ist mir aber nicht bekannt da EM24 verbaut.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
26.9.2022  (#868)

zitat..
Pedaaa schrieb:

eigentlich komisch dass nicht saldiert gezählt/angezeigt wird, oder?!
Hier im ESS hast du doch sicher auf "Total of all Phases" gestellt, oder? Weil geregelt wird dann ja "saldiert", also sollte es doch logischerweise auch so angezeigt werden?!

Nö, leider nicht. Hab ihm Victron-Forum schon mal gefragt:
- Die 3 Phasen werden quasi Millisekunden-genau überwacht und ausgeglichen
- Man hat im VRM alle Werte jeder einzelner Phasen
- Somit sollte es ja kein Problem sein die Gesamt-Summe zu berechnen bzw. kann es ja nur ein reines Software-Problem sein!?
...Antwort: Nö geht nur mit externen Zähler.
Die Menge die ins Netz geht bzw. bezogen wird stimmt im VRM-Portal also nur wenn alle 3 Phasen es gleichzeitig tun...
...Checks nicht warum das nicht geht


1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
27.9.2022  (#869)
So ungefähr
Falsch ist es nur dann, wenn die zwar in Summe ins Netz schiebst aber trotzdem auf einer Phase etwas beziehst.
Solange alle Phase liefern passt es, sobald eine Phase dann etwas bezieht du aber in summe tzrotzdem noch lieferst dann kommt diese unregelmässigkeit in der Anzeige zusammen
Zu dem Zeitpunkt hat man dann einfach einen Bezug drinnen und gleichzeitg auch Lieferung

dh Bezug + Lieferung auf den Tag gesehen würde dann auch wieder stimmen - sprich ich habe an solchen Tagen dann
To GRID : 19kWh
From Grid: 9kWh
In realität habe ich 0kWh bezogen, aber auch nur 10kWh eingespeist.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
28.9.2022  (#870)
Short question gleich hier falls sich mal jemand das gleiche Fragt:
Bei bereits 3 Stk. Multiplus parallel (3 Phasen) geht nur nochmal 3 zusätzlich parallel oder ist's auch möglich nur einen einzigen, z.B. nur auf Phase 1, dazu zu schalten?

1
  •  Fani
28.9.2022  (#871)

zitat..
Puitl schrieb:

Short question gleich hier falls sich mal jemand das gleiche Fragt:
Bei bereits 3 Stk. Multiplus parallel (3 Phasen) geht nur nochmal 3 zusätzlich parallel oder ist's auch möglich nur einen einzigen, z.B. nur auf Phase 1, dazu zu schalten?

Ja geht, angeblich auch nur auf einer Phase (gab dazu einen Beitrag in der Victron Community) ABER die Multiplus muessen alle von der selben HW Revision sein.


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
28.9.2022  (#872)

zitat..
Fani schrieb:

──────
Puitl schrieb:

Short question gleich hier falls sich mal jemand das gleiche Fragt:
Bei bereits 3 Stk. Multiplus parallel (3 Phasen) geht nur nochmal 3 zusätzlich parallel oder ist's auch möglich nur einen einzigen, z.B. nur auf Phase 1, dazu zu schalten?
───────────────

Ja geht, angeblich auch nur auf einer Phase (gab dazu einen Beitrag in der Victron Community) ABER die Multiplus muessen alle von der selben HW Revision sein.

Ui dann muss i gucken 😲


1
  •  Fani
28.9.2022  (#873)

zitat..
Puitl schrieb:

──────
Fani schrieb:

──────
Puitl schrieb:

Short question gleich hier falls sich mal jemand das gleiche Fragt:
Bei bereits 3 Stk. Multiplus parallel (3 Phasen) geht nur nochmal 3 zusätzlich parallel oder ist's auch möglich nur einen einzigen, z.B. nur auf Phase 1, dazu zu schalten?
───────────────

Ja geht, angeblich auch nur auf einer Phase (gab dazu einen Beitrag in der Victron Community) ABER die Multiplus muessen alle von der selben HW Revision sein.
───────────────

Ui dann muss i gucken 😲

https://community.victronenergy.com/questions/155213/one-more-mp2-in-a-three-phase-system-possible.html


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
28.9.2022  (#874)
👍 Danke!
Die Lösung steht da auch gleich dabei:
"I had problems in connecting MP-II units with different hardware revisions (12 and 16). If you will have a problem in getting this extra MP-II unit to work parallel with your existing one, for the parallel units in one phase use the existing ones. The new one install alone in one of the phases."


1
  •  ztjuu
29.9.2022  (#875)
Meine Victron Fronius Anlage läuft seit gestern!
3pasen MP2 5000
2 MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 150/45
Fronius 4,5kw an AC out
2 GSL-Energy Batterien mit je 10kWh
hier vorerst ein paar Bilder

Umschaltbox in Stahlschrank (AC in/out mit 40A, Fronius mit 16A) AC out über FI 100mA und Schalter ins Hausnetz

2022/20220929189242.jpg
Ich hatte etwas platzmangel 😉 aber es ging sich alles aus.

2022/20220929944466.jpg
Mehr Bilder gibt es wenn alles geschlossen ist.

1
  •  ztjuu
29.9.2022  (#876)
Es gibt natürlich noch Fragen (ESS und DVCC sind aktiv):

Sind die Anzeigen im Betrieb normal wenn Energie aus der Batterie gezogen wird (Nacht).
Main on, Bulk und Inverter on leuchtet bzw blink zwischendurch immer wieder (Last nur 300W)

Bei meinem Cerbo Display ist seit der ESS Inbetreibnahme der DC-Verbrauch (über Shunt gemessen) verschwunden. Dafür sind die kritischen Lasten dazu gekommen. Auch im VRM Portal sind die DC Lasten nicht mehr zu sehen. 

Hat jemand eine Idee wie ich die wieder bekomme? Über diese Lasten möchte ich die gesammte DC Technik im Haus Anspeisen (mini Server, Rasperrys, LED-Bänder, Notlicht, ...)

1
  •  Fani
29.9.2022  (#877)

zitat..
ztjuu schrieb:

Es gibt natürlich noch Fragen (ESS und DVCC sind aktiv):

Sind die Anzeigen im Betrieb normal wenn Energie aus der Batterie gezogen wird (Nacht).
Main on, Bulk und Inverter on leuchtet bzw blink zwischendurch immer wieder (Last nur 300W)

Bei meinem Cerbo Display ist seit der ESS Inbetreibnahme der DC-Verbrauch (über Shunt gemessen) verschwunden. Dafür sind die kritischen Lasten dazu gekommen. Auch im VRM Portal sind die DC Lasten nicht mehr zu sehen. 

Hat jemand eine Idee wie ich die wieder bekomme? Über diese Lasten möchte ich die gesammte DC Technik im Haus Anspeisen (mini Server, Rasperrys, LED-Bänder, Notlicht, ...)

Du musst bei den Settings "has DC System" einschalten.

Im Manual vom Multiplus gibt es eine Erklärung zu den LEDs. Bitte dort nachsehen

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
29.9.2022  (#878)
sehr toll gratuliere!
läuft alles soweit Problemlos?!

zitat..
ztjuu schrieb: etwas platzmangel

das sieht man 😅
Wie kriegst du überhaupt die Abdeckung unten am Multi drauf bzw. verschraubt?!


zitat..
ztjuu schrieb: 2 GSL-Energy Batterien mit je 10kWh

da würden mich auch eine paar Rückmeldungen interessieren.
Wie passt die Kommunikation mit Victron?! Was kommt als CVL vom BMS BMS [Batteriemanagementsystem]?
Was ists für ein BMS BMS [Batteriemanagementsystem]? hast ein Einstelltool dafür?




1
  •  Fani
29.9.2022  (#879)
Hier wird es mit Abdeckung auch mit der Belüftung schwierig. Der Kabelkanal liegt ja fast direkt an.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
29.9.2022  (#880)
stimmt...
eigentlich sollte es eh besser offen bleiben. Sonst gibts nix, wo er Luft ziehen kann

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
29.9.2022  (#881)
Jo hohe Dauerleistung mögen die Dinger nicht so, da werdens warm und dann sinds gleich mal nur mehr max. 2000W bei dem 3000ern...deswegen werd ich meine jetzt noch zusätzlich belüften...

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next