« Photovoltaik / PV  |

Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten

Teilen: facebook    whatsapp    email
 
 1  2 ... 3 ... 43  44  45  46 ... 47 ... 124  125  126 
  •  Fani
16.2.2022 - 5.11.2024
2.515 Antworten | 79 Autoren 2515
99
2614
--- "machen ist wie wollen, nur krasser" ---

Weil es nun doch schon einige im Forum gibt (mich eingeschlossen), die entweder dabei sind eine Victron Anlage zu bauen oder zumindest mal sehr intensiv darüber nachdenken.

Der Bereich für allgemeine Fragen, Systemvorstellungen, Erfahrungsaustausch, Hilfestellung bei Problemen.

Dies ersetzt keine fachkundige Person (zb Elektriker) und ist auch keine Platform für konkrete Systemplanungen.

  •  Puitl
  •   Silber-Award
29.9.2022  (#881)
Jo hohe Dauerleistung mögen die Dinger nicht so, da werdens warm und dann sinds gleich mal nur mehr max. 2000W bei dem 3000ern...deswegen werd ich meine jetzt noch zusätzlich belüften...

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
29.9.2022  (#882)

zitat..
Puitl schrieb:

Jo hohe Dauerleistung mögen die Dinger nicht so, da werdens warm und dann sinds gleich mal nur mehr max. 2000W bei dem 3000ern...deswegen werd ich meine jetzt noch zusätzlich belüften...

Vl mach ich eine zus. Belüftungen bei meinen MP2s, weil ich meine auf Noctua umgerüstet hab und die weniger umwälzen.

Die Batterien würden miväch auch interessiern


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
29.9.2022  (#883)

zitat..
uzi10 schrieb: weil ich meine auf Noctua umgerüstet hab und die weniger umwälzen.

hast gleich mal auf Verdacht umgebaut?!

Ich find meine gar nicht so laut.
Und wenn, dann ists eh meist nur ein tiefes Brummen. Da ist das Geräusch vom 15er Symo eher nervig


1
  •  ztjuu
29.9.2022  (#884)
@­Pedaaa 
Von der Batterie bekomme ich folgende Infos über den Bms-Can Bus: 
CVL 58,4V
CCL 140A
DCL 145A
Temperatur, Ladezustand, Alterungszustand, Spannung, Strom, Leistung, 11 Alarme

Ein Programm zum auslesen für den BMS BMS [Batteriemanagementsystem] hab ich keines, aber auch noch nicht angefragt. Es dürfte ein BMS BMS [Batteriemanagementsystem] direkt von GSL sein. Auf dem Display der Batterie sehe ich alle Zellen Spannung und alle Temperaturen. 

Detail am Rande: Nach der Auslieferung waren alle Zellen auf +/- 1mV gleich. Transport ca 2Monate.

Hab ja geschrieben, dass es Platzprobleme gibt. Sollten die MP2 zu warm werden, dann gibts einen Lüfter ab Temp x.

Das DC System ist an. Dürfte ein bekanntes Problem sein, hab etwas dazu im Victron Forum gefunden. Lösing steht noch keine drinn.

FRAGE: Hab eine Sauna und eine Werkstatt mit großen Maschinen. Möchte die Entnahme aus der Batterie irgendwie sperren wenn diese Anlagen laufen. Wie könnte ich das am besten machen? KNX, MQTT, Modbus, Taster über einen Cerbo Eingang, alles ist möglich.

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
29.9.2022  (#885)

zitat..
ztjuu schrieb:

@Pedaaa 
Von der Batterie bekomme ich folgende Infos über den Bms-Can Bus: 
CVL 58,4V

Das wären äußerst grenzwertige 3,65V bei 16 Zellen 😲


1
  •  Fani
29.9.2022  (#886)

zitat..
ztjuu schrieb:

@­Pedaaa 
Von der Batterie bekomme ich folgende Infos über den Bms-Can Bus: 
CVL 58,4V
CCL 140A
DCL 145A
Temperatur, Ladezustand, Alterungszustand, Spannung, Strom, Leistung, 11 Alarme

Ein Programm zum auslesen für den BMS BMS [Batteriemanagementsystem] hab ich keines, aber auch noch nicht angefragt. Es dürfte ein BMS BMS [Batteriemanagementsystem] direkt von GSL sein. Auf dem Display der Batterie sehe ich alle Zellen Spannung und alle Temperaturen. 

Detail am Rande: Nach der Auslieferung waren alle Zellen auf +/- 1mV gleich. Transport ca 2Monate.

Hab ja geschrieben, dass es Platzprobleme gibt. Sollten die MP2 zu warm werden, dann gibts einen Lüfter ab Temp x.

Das DC System ist an. Dürfte ein bekanntes Problem sein, hab etwas dazu im Victron Forum gefunden. Lösing steht noch keine drinn.

FRAGE: Hab eine Sauna und eine Werkstatt mit großen Maschinen. Möchte die Entnahme aus der Batterie irgendwie sperren wenn diese Anlagen laufen. Wie könnte ich das am besten machen? KNX, MQTT, Modbus, Taster über einen Cerbo Eingang, alles ist möglich.

Dann gleich mal das CVL runter setzen, auf zb 55.3V

Zellspannungen haben keine wirkliche Aussagekraft, zumindest nicht im Bereich über 3V oder unter 3,45V

Zur Frage, Node Red und MQTT. Zb die Inverter Ausgangsleistung limitieren für die Dauer des Betriebs.


1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
29.9.2022  (#887)
oder die "Switch" Stellung der Multis auf "Charger Only" Mode" stellen.
Entweder physisch mit Schalter am Gerät oder am Display oder via Datenbus.

Dann kommt nix mehr aus der Batterie raus

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
29.9.2022  (#888)

zitat..
Pedaaa schrieb:

──────
uzi10 schrieb: weil ich meine auf Noctua umgerüstet hab und die weniger umwälzen.
───────────────

hast gleich mal auf Verdacht umgebaut?!

Ich find meine gar nicht so laut.
Und wenn, dann ists eh meist nur ein tiefes Brummen. Da ist das Geräusch vom 15er Symo eher nervig

Ja auf Verdacht. Weil ich überall von Problemen hör aber ich keine Schall durchn schacht brauch sonst killt mich meine. Kann auch wieder zurückbauen oder mit Upgrade Turbo Fans per Knx dann zuschalten, wenn die temp zu hoch wird. Kann man die auswerten?

zitat..
Puitl schrieb:

Jo hohe Dauerleistung mögen die Dinger nicht so, da werdens warm und dann sinds gleich mal nur mehr max. 2000W bei dem 3000ern...deswegen werd ich meine jetzt noch zusätzlich belüften...

Vl mach ich eine zus. Belüftungen bei meinen MP2s, weil ich meine auf Noctua umgerüstet hab und die weniger umwälzen.

Die Batterien würden miväch auch interessiern


1
  •  Fani
29.9.2022  (#889)
Gaaanz anderes Thema.

Falls wer mal eine Alternative zum viel zu teueren Cerbo Display sucht.

https://de.aliexpress.com/item/1005002550189338.html

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
29.9.2022  (#890)
Und das funktioniert?

1
  •  Fani
29.9.2022  (#891)

zitat..
uzi10 schrieb:

Und das funktioniert?

ja, sonst würde ich es hier ja nicht schreiben :) 

Touch und HDMI funktionieren problemlos. Ob die automatische Ausschaltung nach 10min funktioniert muss ich noch testen, display hat aber einen Power Schalter.

Nur die beiliegenden Kabeln sind zu kurz, aber HDMI und USB Kabeln sollte ja jeder gut sortierte Haushalt haben :)


1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
29.9.2022  (#892)
King 👍😊

1
  •  Fani
29.9.2022  (#893)
mal schnell quick and dirty angeschlossen. 

die automatische abschaltung durch den cerbo funktioniert out of the box nicht, aber ist mir egal (wie gesagt, display hat einen schalter).

Langzeiterfahrung habe ich freilich keine, aber um den Preis ist es einen Versuch wert.


2022/20220929716009.png

2
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
30.9.2022  (#894)
Firmware updates?
Never change a running system oder sollte man updaten?

Die SmartSolar würde ich in der Nacht mal updaten, dann merkt man nix, die Multiplus werden dann vermutlich mal den Strom im ganzen Haus abdrehen beim Update.

SmartSolar MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] RS 450/200 A111 /dev/ttyS7 v1.08 v1.10 Update Device   
SmartSolar Charger MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 250/60 rev2 A068 /dev/ttyS6 v1.59 v1.61 Update Device   
MultiPlus-II 48/5000/70-48 2623 /dev/ttyS4 v494 v497

1
  •  Fani
30.9.2022  (#895)

zitat..
sn0000py schrieb:

Firmware updates?
Never change a running system oder sollte man updaten?

Die SmartSolar würde ich in der Nacht mal updaten, dann merkt man nix, die Multiplus werden dann vermutlich mal den Strom im ganzen Haus abdrehen beim Update.

SmartSolar MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] RS 450/200 A111 /dev/ttyS7 v1.08 v1.10 Update Device   
SmartSolar Charger MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 250/60 rev2 A068 /dev/ttyS6 v1.59 v1.61 Update Device   
MultiPlus-II 48/5000/70-48 2623 /dev/ttyS4 v494 v497

Nach ueber 20Jahren in der SW Branche, wenn das System funktioniert und ich keine der neuen Funktionen brauche mache ich kein unerzwungenes Update.

Zumindest bin ich nicht bei den ersten dabei. 😁

2
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
30.9.2022  (#896)
Ja stimmt schon, aber irgendwann sollte man ja doch updaten, den irgendwann kommt mal was das was nicht, geht und dann tut man sich schwer wenn man auf einmal einen riesen Sprung in der firmware machen muss, und die erste Aussage ist dann immer "ja das ist ja eine uralte Version klar das da nichts mehr geht ;) "

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
30.9.2022  (#897)
News News News.
Wiener Netze lässt locker 😂😂😂😂


2022/2022093075143.jpg

3
  •  Fani
30.9.2022  (#898)

zitat..
uzi10 schrieb:

News News News.
Wiener Netze lässt locker 😂😂😂😂

GRATULATION!

Sehr gut, siehst es bringt was sich gegen die vermeintlich übermächtigen EVUs zu stellen (zumindest manchmal 😃)


1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
30.9.2022  (#899)

zitat..
Fani schrieb: Sehr gut, siehst es bringt was sich gegen die vermeintlich übermächtigen EVUs zu stellen (zumindest manchmal 😃)

Ich hab eig nix gmacht.
Anstoss war mein Kollege der die wegen den Qcells Speicher sekiert hat, weil der alle Zertifikate hatte und die dann am runden Tisch dann geprüft.haben und die das mit den Bundesländern jtz abgleichen wollen
Aber i hab mal gfragt und jtz ham mas schriftlich. Hätt i mein Schaltschrank kleiner kaufen können. Jtz is Reserve für so was

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Fani,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Der Victron Sammelthread - alles zu den blauen Kisten

  •  ztjuu
30.9.2022  (#900)
@Fani
@Puitl 
@­Pedaaa 

Keine Angst, bin schon lange mitleser. Die CVL hab ich auf 55,2V gestellt. Auch CCL hab ich limitiert. 

Diese großen Verbraucher hängen nicht am AC out sondern am ACin. Bräuchte die Ausgangsleistung Richtung Netz. Diese werde ich in abhängigkeit von PV Produktion und kritische Last setzen. 

Wenn ich nur Laden gehe, zieht der MP auch vom Netz was eigentlich nicht nötig sein wird.

1
  •  Fani
30.9.2022  (#901)

zitat..
ztjuu schrieb:

@Fani
@Puitl 
@­Pedaaa 

Keine Angst, bin schon lange mitleser. Die CVL hab ich auf 55,2V gestellt. Auch CCL hab ich limitiert. 

Diese großen Verbraucher hängen nicht am AC out sondern am ACin. Bräuchte die Ausgangsleistung Richtung Netz. Diese werde ich in abhängigkeit von PV Produktion und kritische Last setzen. 

Wenn ich nur Laden gehe, zieht der MP auch vom Netz was eigentlich nicht nötig sein wird.

Wenn du keinen EM24 verbaut hast (habe ich auf deinen Bildern nicht gesehen), dann hat das ESS eh keine Ahnung was da am ACin verbraucht wird. Es wird also auch nichts unternehmen um diese irgendwie aus dem Speicher zu versorgen.

Falls du einen EM24 hast, am Besten diese Verbraucher vor den EM24 hängen.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next